Maximální délka sonovac rozvodu ke klimatizaci

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
lookw

Maximální délka sonovac rozvodu ke klimatizaci

Příspěvek od lookw »

Dobrý den,

mám v RD venkovní jednotku klimatizace Toshiba RAS 4M27U2AVG-E, k tomu 3 nástěnné jednotky v pokojích, ty fungují ok. Pro obývák pak mám mezistropní jednotku RAS M16G3DV-E 4,5 kW umístěnou na půdě nad technickou místností a z ní v potrubí sonovac 2x přívod a 2x odvod.
Délka sonovac potrubí je celkem cca 60m.

Přijde mi, že i na maximální otáčky to fouká velmi málo (v porovnání s nástěnnými jednotkami určitě)
Hned na začátku jsem to reklamoval s tím, že to málo fouká, přijeli, řekli že to je ok, že to tak má být.

Pomohlo by, kdybych mezistropní jednotku posunul doprostřed obýváku a rozvody by byly dlouhé celkem cca 15 metrů?

Pro lepší představu půdorys a v něm zakreslené rozvody.

Díky za rady
Přílohy
Screenshot - 14_01.jpg
000

Re: Maximální délka sonovac rozvodu ke klimatizaci

Příspěvek od 000 »

Maximální délka je taková délka, kdy tlaková ztráta potrubí je rovna externímu tlaku jednotky. Vím, že takováto odpověď vás asi neuspokojí, ale nelze odpovědět "je to X metrů". Rozhodně si myslím, že 60m Sona je daleko za hranicí rozumného.
lookw

Re: Maximální délka sonovac rozvodu ke klimatizaci

Příspěvek od lookw »

Dobrý den,

díky i tak za reakci. Proto jsem uvedl jednotku, kterou tam mám, pokud by byl někdo tak hodný a dokázal to vyhodnotit, jaký externí tlak má uvedená jednotka a jakou tlakovou ztrátu má to potrubí, byl bych vděčný. Jsem bohužel zcela mimo obor a nedokážu si to spočítat.

Děkuji!
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů