Dobrý den,
prosím o radu zkušených při výběru technologie do plánované novostavby RD na Plzeňsku.
RD - přízemní, obdélník 17x10m, 30cm cihla + 20cm šedý EPS, strop vazníkový s 40-45cm minerální vaty (dle lambdy). Obytné prostory orientované na JJZ - JZ. Dle dokumentace je TZ= 4.6kW. Bude obýván 4 osobami (2 dospělí + 2 děti). Chceme teplovodní podlahovku a rekuperaci.
Aktuálně navržené řešení projektantkou - Nilan VPL 15, AC Heating AW9, teplovodní podlahovka.
Je to optimální řešení? Není lepší jít do kombinované jednotky Nilan Anaconda nebo NILAN VP 18K EK9, pokud by to elektrokotel utáhl? Případně jinou osvědčenou kombinaci?
Předem děkuji za odpovědi.
Technologie do RD - VZT, TUV, topení
-
Majk
Re: Technologie do RD - VZT, TUV, topení
Určitě Nilan VP18 EK9. Na topení TZ 4,6 kW elektrokotel o výkonu 9 kW bude stačit stejně jako AC Heating AW9a vyjde výrazně levněji. Bez dotace se TČ nemá šanci zaplatit. TČ od AC Heating patří k nejdražším na našem trhu.
-
jili
Re: Technologie do RD - VZT, TUV, topení
Jak prosím funguje NILAN Compact s elektrokotlem?
Voda do podlahy se bere ze 180l bojleru v Compactu nebo je někde ještě další nádrž?
Přijde mi to jako zajímavé řešení, ale tohle mi není jasné.
Děkuji.
Voda do podlahy se bere ze 180l bojleru v Compactu nebo je někde ještě další nádrž?
Přijde mi to jako zajímavé řešení, ale tohle mi není jasné.
Děkuji.
-
Karel Sedláček
Re: Technologie do RD - VZT, TUV, topení
Elektrokotel má svůj okruh, z nádrže se topná voda primárně nebere, ta je jen na mytí. Existují i verze WT a tam je ještě přídavný vnitřní výměník, kterým lze dovnitř dostat teplo třeba ze solárních panelů.
Re: Technologie do RD - VZT, TUV, topení
sice jde o starší dotaz ale existuje sofistikovanější zařízení FRIGOTECH (v jedné skříni) než popisované. Řeší rekuperaci s by-passem, dohřevem vzduchu v přechodném období - bez podlahovky, s dvouzónovou regulací s dvouteplotním řízením - pro denní a noční provoz, s klimatizací, s tepelným čerpadlam jak pro ohřev vody vytápění, tak pro domácnost s jedním řídícím systémem s dálkovým ovládáním.