Zdravím,
rád bych obrátil s dotazem, ohledně tažení rekuperačních rozvodů na nezateplené půdě.
Je možná takováto varitna?
Půda není nijak zateplena. Jedná se o bungalov s pultovou střechou.
Vlez na půdu je bez problémů.
Vadil by těmto rozvodům například velký výkyv teplot v zimě?
Resp rozdíl teplot treba: půda bych tipoval -5 - -10°C a v domě třeba 22°C.
Kondeznace?
Díky moc.
Tažení rekuperačních rozvodů na neateplené půdě
- adamfoj
- registrovaný

- Příspěvky: 1
- Registrován: 13 dub 2021, 14:23
- Bydliště: USA
- Kontaktovat uživatele:
Tažení rekuperačních rozvodů na neateplené půdě
https://SecreLocal.com - Local Girls Live - No Selfie - Anonymous Casual Dating - Where To Chat With Girls
-
000
Re: Tažení rekuperačních rozvodů na neateplené půdě
Možné je všechno, ale já bych to nedělal. Potrubí samozřejmě musí být izolované, ale i při sebelepší izolaci tam budou nějaké tepelné ztráty a pokud zařízení nehodláte provozovat trvale, je ve vypnutém stavu otázka času, kdy potrubí prochladne a vzdušná vlhkost začne kondenzovat.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 3 hosti