Nilan VP18K EK9 (2018) a režim Energia
Nilan VP18K EK9 (2018) a režim Energia
Dobrý deň, doteraz som používal režim Komfort, všetko funguje podľa očakávaní a nastavení. Chcel som vyskúšať režim Energia. Mám problém, že v ňom jednotka nezapne ohrev vzduchu kompresorom, ak teplota v miestnosti klesne pod nastavenú hodnotu a N-zónu. Nakoniec teplota klesne až pod nastavenú hranicu EK a začne kúriť ten, čo je samozrejme neekonomické a využívam ho iba v silných mrazoch. Vonkajšie teploty sú nižšie ako nastavenie Leto/Zima. Ak prepnem naspäť do režimu Komfort, kompresor sa zapne a jednotka hreje. Kde môže byť problém?
-
Návštěvník
Re: Nilan VP18K EK9 (2018) a režim Energia
A není to tím, že máte nastavený přívodní ventilátor na 0 - tj. vypnuto?
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti
