Vyfuk z rekuperace-strecha/podbiti

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
Jarko
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 1
Registrován: 28 dub 2023, 22:48
Kontaktovat uživatele:

Vyfuk z rekuperace-strecha/podbiti

Příspěvek od Jarko »

Zdravim, vyfuk z rekuperace mohu umistit pouze dvema zpusoby:

1) na strechu (s tim, ze zatepleni bude primo pod stresni krytinou, takze vedeni vyfuku pujde ze zateplene obalky domu rovnou ven nad strechu)
2) do podbiti (s tim, ze vedeni vyfuku pred vyustenim do podbiti pujde cca 2m nezateplenym pudnim prostorem)

Prohledal jsem cca cely internet a nenasel odpoved. Strecha mi pri pouziti kondenzacniho kusu osobne prijde jako lepsi reseni..

Jaka jsou pro a proti?

Diky!
Yatovim

Re: Vyfuk z rekuperace-strecha/podbiti

Příspěvek od Yatovim »

Důležité je správné provedení. Prostup skrz střechu je nutné zabezpečit stejně jako jiné prostupy, ale samozřejmě u střechy platí, že nejbezpečnější prostup je žádný prostup. Vedení výfuku nezatepleným prostorem bych pojistil izolací vedení, aby nedocházelo k možné kondenzaci. V obou případech je potřeba mít přístup k výfukovému prvku kvůli čistění. Platí to více o sacích mřížkách, ale i výfukové se zanášejí.
Odpovědět

Kdo je online