Vyspádování odtahu digestoře

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu

od tomas.vclv » 23 lis 2023, 12:07

Zdravím,

rád bych se zeptal na možná triviální záležitost. Instaluju odtah z digestoře - trubky průměr 150 mm - cca 1 m z digestoře svisle nahoru - 90° koleno - cca 2 m trubka ven (po zdi nad linkou). Dvoumetrovou trubku chci vyspádovat cca 2° směrem ven.

Nyní k dotazu:
1) Jak se standardně řeší jiný úhel než 90°?
Koleno je v trubce poměrně natěsno, takže to mám narvat "na sílu" a udělat ten úhel co dovolí koleno nebo je na to nějakej speciální postup? Moc se mi nelíbí, že by to tam bylo takhle vzpříčený a ohebné potrubí tam dávat nechci.

2) Spád 2° jsou v pohodě?

Moc díky za odpověď.
tomas.vclv
 

od Atlantis » 23 lis 2023, 16:58

Vůbec nevím jak se to oficiálně dělá, ale já bych vzal horkovzduch a ten spoj koleno-trubka pofoukal a ohnul jak potřebuji.
Na studeno bych to tam silou nerval - aby to pak nemělo tendenci prasknout, při dlouhodobém namáhání při vzpříčené trubce
Uživatelský avatar
Atlantis
přispívající
přispívající
 
Příspěvky: 109
Registrován: 13 čer 2022, 18:05

od IJK » 25 lis 2023, 20:09

tomas.vclv píše:Zdravím,
... 1) Jak se standardně řeší jiný úhel než 90°?
...


Ave.
Kdybyste žádal "stavovsky čisté" řešení, narazil byste.
Na co byste narazil?
No, na Geometrii.
A na poměr Výkon/Cena.
A taky na mraky dalších Drobniček.

Ti, co maj` Ánung (třebas Deskriptivní geometrie?) ví, že jejich "ČISTÉ řešení" (ne KOnečné řešení) tkví v napojování ELIPS :twisted:

Co ovládaj použitelné (čtvrtmilionové CAD SW-ry) ví, že ani funkce rozvinutí nerozvinutelných povrchů moc odpovědí na Tazatelovu Zprávu nedává ...
INU, PROTO SE DĚLAJ LISOVANÁ KOLENA, no néééé?

Tedy?
90° lisované/segmentové koleno byste musel složitě "dole v NIPLu probrousit", abyste zabránil nechutné z5né zatékající KOndenzaci ...

Jj, potrubní KOndenzace odtahované horké a "aerosolově bohaté" vzdušiny, toť oč tu běží ...

1) Zaizolovat Koleno (určo bych dal o stupeň větší průměr!).
2) "Ostříhat" !!! horní "nátrubek" kolena !!! (jinak ten rovný díl "dolů" nedostanete).
3) Pro HnidoPichy probrousit i spodek ...
4) Použít Profi řešení, běžně používané u SEGMENTOVÝCH KOLEN: vylepit "tavnou pistolkou" všechno, kudy by mohl unikat natlakovaná vzdušina (smrad/aerosol ze smažení/vaření),
kondenzát nemá kam zatéct,
5) spád směrem ven udělat, "co to dá",
...
666) nezapomenout na "odkapávací" přesah v exteriéru, který (např. na návětrné straně) může být i skorem metr :lol:

iGoNY

PS?:
MimoCHodem, KOLENA, to je základní důvod, proč si SetSakra musíte rozmyslet použití "HRANATÝCH VZDUCHOVODŮ".
Sice (hranatina) vypadá výrazně jednodušeji
(vždyť napojujete jeno pitomé obdélníky),
ALE ...

Majte sa, jak scete. A škoďte, co se do "nepřátel fyziky, geometri a zMmar" VEJDE!

:D
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
 
Příspěvky: 767
Registrován: 21 čer 2014, 12:52

od IJK » 25 lis 2023, 20:24

Rozhřešení?
Napojte bez přechodů,
expandujte průměry.

Proudění si najde ideální trasu.

Problémem je hluk.

iGIN of New Yard, aka iGIN of GraveYard or ... of ShipYard
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
 
Příspěvky: 767
Registrován: 21 čer 2014, 12:52



Zpět na Vzduchotechnické rozvody

cron