Nilan Comfort ECO, ovladani NLC, mozna porucha?

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
mh1

Nilan Comfort ECO, ovladani NLC, mozna porucha?

Příspěvek od mh1 »

Zdravim vsechny.
Uz 12. rokem provozuji rekuperacni jednotku NIlan Comfort ECO s ovladanim NLC.
Vcera po kratkem vypadku el. zustala blikat dioda ovladani NLC. Myslel jsem ze je potreba vymenit filtry, filtry jsem vymenil, ale kontrolka NLC porad blika a nejde zresetovat. Ventilatory se neroztoci. Tusi nekdo v cem muze byt problem? Resp. najde se nekdo kdo ma porad navod k obsluze s pripadnym seznamem kodu poruch? Na strankach Nilanu jsem bohuzel informace o rekuperacnim praveku nenasel. Dekuji za pripadne rady.
4tech

Re: Nilan Comfort ECO, ovladani NLC, mozna porucha?

Příspěvek od 4tech »

Myslím, že reset alarmu filtru je šipka dolů na cca 10 s. Reset do továrního nastavení obě tlačítka na cca 10 s. Jinak prověřit kontakty na desce po 12 letech už může ledacos zoxidovat, stejně slušná výdrž. Zajímalo by mě, jestli dneska ještě nějaká jednotka jakékoliv značky 12 let vydrží.
mh1

Re: Nilan Comfort ECO, ovladani NLC, mozna porucha?

Příspěvek od mh1 »

Dekuji za odpoved, problem vyresen.
Po vypadku proudu zustal spinac v mezipoloze, po rozebrani, "fyzicke kontrole :D " a opetovnem slozeni krabicky spinacu vsechno krasne funguje. Doufam, ze dalsich, aspon 12 let.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů