Zehnder - zvýšená tlaková ztráta

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
Vl.

Zehnder - zvýšená tlaková ztráta

Příspěvek od Vl. »

Dobry den, rekuperace Zehnder Comfor Air Q350 nám začala hlásit "Zvýšená tlaková ztráta"
a snížil se jí výkon. Co je příčinou a jak to vyřešit? Děkujeme za rady.
T4A

Re: Zehnder - zvýšená tlaková ztráta

Příspěvek od T4A »

Když nějaká jednotka hlásí zvýšenou tlakovou ztrátu, dá se to přeložit do srozumitelné řeči, že se někde něco ucpalo. Začal bych kontrolou filtrů a venkovních mřížek. Venkovní mřížky se dokáží snadno zanést (zejména vnitřní sítky proti hmyzu), dokáží namrznout lamely a podobně. Ještě k filtrům. Na odtahu nikdy nepoužívejte pylové (třída f), stačí základní G3 nebo G4. Na sání jsou také v zimě F7 také zbytečné, pyl zatím není a prachové emise zvládá G4 spolehlivě.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů