Vyplatí se prosím nucené větrání v cihlovém nezatepleném bytě?
Byt 3+1 81 m2, 4. patro, nad ním nezateplená půda
Zdivo 38 cm, plná cihla, zástavba z 30. let, stropy Neo-Simplex
Rozpočet na topení (kotel+radiátory) + větrání ca. 120 tis. Kč., klimatizace by byla bonus
Uvažuji o jednotce Duplex od Atrey.
Chci tam dát nová okna (zřejmě plast, dvousklo), zateplení ze dvora (záchod, kuchyně, koupelna) bude ca. do 2 let, zateplení zvenčí (3 obytné pokoje) v dohledné době nebude.
Jak byste to v mém případě řešili?
Díky za tipy.
Nucené větrání v nezatepleném cihl. bytě
-
Martin Šperl
Re: Nucené větrání v nezatepleném cihl. bytě
Větrání Vám naprosto schvaluji, jen bych doporučil zamyslet se nad přívodem vzduchu. Budete-li realizovat sání čerstvého venkovního vzduchu až na úrovni Vašeho bytu, bude potřeba řešit zimní předehřev, aby Vám jednotka s pasivní rekuperací nezamrzla při teplotách pod 0°C. Toto opatření následně zvyšuje cenu rekuperační jednotky. Doporučoval bych zvážit jednotku Nilan VPL15, která předehřev nepotřebuje a nabízí i Vámi požadovaný bonus chlazení.
Re: Nucené větrání v nezatepleném cihl. bytě
Děkuji za odpověď.
Vzduch by se možná mohl přivést z části od dvora. Dvůr je na JZ-Z, trojúhelník ca. 10x10x10m. Ve spodní části je však žumpa a ve zdi o patro níž je výust z kuchyňské digestoře. Nevím, jak daleko by měl být přívod od odvodu (3 m vodorovně?).
V bytě je plyn, takže bych uvažoval o teplovodním dohřevu.
Jinak 120 tis. je můj předpokládaný rozpočet na plynový kotel (ne kondenzovaný), rozvody, radiátory (6 oken), bojler, výměník + to, co si vymyslím navíc.
Topení + teplá voda je priorita 1.
Nucená ventilace je priorita 2.
Klimatizace až priorita 3.
Jakého projektanta byste mi doporučil v Liberci a okolí?
Vzduch by se možná mohl přivést z části od dvora. Dvůr je na JZ-Z, trojúhelník ca. 10x10x10m. Ve spodní části je však žumpa a ve zdi o patro níž je výust z kuchyňské digestoře. Nevím, jak daleko by měl být přívod od odvodu (3 m vodorovně?).
V bytě je plyn, takže bych uvažoval o teplovodním dohřevu.
Jinak 120 tis. je můj předpokládaný rozpočet na plynový kotel (ne kondenzovaný), rozvody, radiátory (6 oken), bojler, výměník + to, co si vymyslím navíc.
Topení + teplá voda je priorita 1.
Nucená ventilace je priorita 2.
Klimatizace až priorita 3.
Jakého projektanta byste mi doporučil v Liberci a okolí?
-
Martin Šperl
Re: Nucené větrání v nezatepleném cihl. bytě
Podle normy je definován výfuk vzduchotechniky tak, že musí být 1,5m od sání a sáním může být z tohoto hlediska i okno nebo dveře. Jestliže se jedná o uzavřený dvůr, sání bych z těchto prostor nerealizoval. Optimální je severní, severo-východní strana a důležité je, aby tam docházelo k maximálnímu proudění čerstvého vzduchu.flatron píše:Vzduch by se možná mohl přivést z části od dvora. Dvůr je na JZ-Z, trojúhelník ca. 10x10x10m. Ve spodní části je však žumpa a ve zdi o patro níž je výust z kuchyňské digestoře. Nevím, jak daleko by měl být přívod od odvodu (3 m vodorovně?).
Jestliže chcete jít na nejnižší náklady, pak je to skutečně jednotka s pasivní rekuperací, doporučil bych NILAN ECO, neznám levnější jednotku s EC ventilátory a pokud k ní připojíte Xcc regulaci, máte z ní naprosto špičkový stroj. Teplovodní předehřev bych nedělal, levněji vyjde elektro, provozně je to nepatrný rozdíl a je tam mnohem snažší regulace. U teplovodních výměníků je zase potřeba řešit jejich nezamrznutí v případě výpadku topení atd.flatron píše:V bytě je plyn, takže bych uvažoval o teplovodním dohřevu.
Jinak 120 tis. je můj předpokládaný rozpočet na plynový kotel (ne kondenzovaný), rozvody, radiátory (6 oken), bojler, výměník + to, co si vymyslím navíc.
Topení + teplá voda je priorita 1.
Nucená ventilace je priorita 2.
Klimatizace až priorita 3.
Na Liberecku znám jen jednoho, ale ten dělá jen průmysl. To moc nepomohu, zkuste se obrátit na distributora, určitě Vám někoho doporučí.flatron píše:Jakého projektanta byste mi doporučil v Liberci a okolí?