Čím přisávat vzduch pro vyrovnání tlaku?

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
OverpassBristle
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 25 kvě 2025, 00:08
Kontaktovat uživatele:

Čím přisávat vzduch pro vyrovnání tlaku?

Příspěvek od OverpassBristle »

Ahoj, rád bych poprosil o radu jak řešit následující situaci.

V technické místnosti RD mám docela dost teplo (rozdělovač podlahového topení, nějaká IT technika a pod). Udělal jsem pod stropem ventilátor a ono odpadní teplo posílám do garáže, která je tímto docela pěkně temperována. Cíleně jsem nedělal "rekuperaci" protože nechci natahovat znečistěný vzduch (výfukové spodiny, případně smrad když tam pájím nebo natírám - v těchto případech má garáž vlastní odtah ven.)

Při běžném provozu v domě vše funguje OK, ale při delší absenci otevření dveří z obytných prostor nebo z garáže do technické vzniká vlivem odvětrávání v místnosti podtlak a místnost si pak bere potřebný vzduch všemožným způsobem, tedy skrze husí krky v el. krabicích a podobně. Navíc při zaparkování v garáži a následnému otevření do technické to rázem nabere vše "voňavé" z garáže.

Mezi technickou a garáží jsou těsné protipožární dveře (přičemž zde vzniká další potenciální problém v případě požáru a zatáhnutí si jej podtlakem do místnosti skrze ventilátor).
Do technické jsou dveře s padacím prahem do obytné místnosti. Zde je malá netěsnost, ale ta nevykompenzuje ventilátor na vyšším výkonu.
Z technické jsou ještě dveře do zahrady, které jsou ale těsné.

Laická představa je udělat pod stropem v technické "sání" ze zahrady, tedy směr vzduchu by byl: Zahrada -> technická -> garáž -> ven. Jenže zde si nejsem jist jak to správně řešit. Prostá trubka a mřížka by narušila obálku budovy (RD je v "B" s TČ, bez rekuperace), navíc mám obavy z vlhkosti v deštivých a zimních dnech. Lokální rekuperace taky není z důvodu podtlaku prý ideální a navíc v režimu odsávání by vytvářela ještě větší podtlak.

Rušit odvětrání do garáže se mi nechce, je to teplo "zadarmo" a dá se tam díky tomu bez problému fungovat i v zimě.

Existuje nějaký způsob, jak dostat do místnosti vzduch zvenku kontrolovanou formou? Tím myslím buď jen když ventilátor běží (srovnat objemy a pouštět zároveň) a nebo pouze v případě podtlaku.

Snad je to pochopitelně napsáno, děkuji.
Synek

Re: Čím přisávat vzduch pro vyrovnání tlaku?

Příspěvek od Synek »

OverpassBristle píše: Existuje nějaký způsob, jak dostat do místnosti vzduch zvenku kontrolovanou formou? Tím myslím buď jen když ventilátor běží (srovnat objemy a pouštět zároveň) a nebo pouze v případě podtlaku.
.
Otevírání přívodu vzduchu pouze když běží ventilátor se dělá běžně pomocí těsných klapek se servem. Doporučuji přidat nějaké levné relé se zpožděním (na kondik.cz seženete za 50 Kč). Pustíte spínačem ventilátor, ten otevře pomocí serva klapku (125 mm na kominy-bokra.cz za cca 1500 Kč) a díky zpožďujícímu relé se až po otevření spustí ventilátor. Vypadá to složitě, ale není.
Uživatelský avatar
OverpassBristle
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 25 kvě 2025, 00:08
Kontaktovat uživatele:

Re: Čím přisávat vzduch pro vyrovnání tlaku?

Příspěvek od OverpassBristle »

Děkuji za reakci. Ještě jsem v mezičase narazil na tento produkt:

https://www.nativa.biz/?mlnk=vetrani&sl ... h-fresh-tl

Mají vyřešený kondenzát, filtr, akustiku a (manuální) nastavení průtoku... celkově to vypadá dobře. Vzhledem k tloušťce zdi 570mm nepočítám s nějakými velkými tepelnými ztrátami při (vypnutém ventilátoru). V zimě je v technické dost teplo, protože jsou tam rozvody podlahového topení.

Je to použitelné řešení?
Synek

Re: Čím přisávat vzduch pro vyrovnání tlaku?

Příspěvek od Synek »

Použitelné je ledacos a tohle v principu asi splňuje vše, co by prostup pro VZT měl mít. Obecně se u prostupů řeší izolace. Vždy je dobré mít otvor větší než je vsazená trubka a to nejméně o 50 mm. Trubka se obaluje nenasákavou kaučukovou izolací a zbytek stačí PUR pěnou. Zvenčí je nutná mřížka s lamelami a odkapem pro zmírnění povětrnostních vlivů. Někdo to může nazývat speciálním deflektorem, ale princip je jasný. Lamely jsou pevné u sání, u výfuku mohou být volné (vytváří zpětnou klapku), zase mohou být zdrojem hluku a při menším průtoku, menším výkonu ventilátorů mohou vadit a nelineárně vytvářet tlakové ztráty. Trubka by měla mít spád ven, aby případná kondenzace mohla vytéct a po okapnici odkapat mimo fasádu. Někdo dělá sklon dovnitř a řeší odtok přes gravitační sifon do kanalizace. Má to úskalí, kdy sifon vyschne a může se dovnitř sát zápach. Já to vždy řeším sklonem ven. Také je důležité vědět, kde je prostup udělaný, v návětrné straně počítejte, že je potřeba fasádu ochránit. Kapky sice půjdou mimo, ale vítr je srazí na na fasádu stejně. V návětrných stranách se trubka vytahuje dále od stěny, musí se to řešit s ohledem na estetiku. Na sání doporučuji servoklapku a to z důvodů, že mechanické záležitosti vždy vyžadují nějaké překonání určitého odporu pružiny, gumy..nebo něčeho, co drží klapku bez podtlaku uzavřenou. pružina může zareznout, zatuhnout a v běžném provozu to není poznat. Můžete se pak dostat do stejného stavu, že se vzduch přisává všude jinde snadněji než překonáním mechanické klapky (motýlka). U odkazovaného výrobku není ani tento mechanizmus přesně popsán, skoro to vypadá, že žádnou zpětnou klapku nemá a je trvale otevřen.
Uživatelský avatar
libegaters
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 3
Registrován: 06 říj 2025, 13:10
Kontaktovat uživatele:

Re: Čím přisávat vzduch pro vyrovnání tlaku?

Příspěvek od libegaters »

OverpassBristle píše:Ahoj, rád bych poprosil o radu jak řešit následující situaci.

V technické místnosti RD mám docela dost teplo (rozdělovač podlahového topení, nějaká IT technika a pod). Udělal jsem pod stropem ventilátor a ono odpadní teplo posílám do garáže, která je tímto docela pěkně temperována. Cíleně jsem nedělal "rekuperaci" protože nechci natahovat znečistěný vzduch (výfukové spodiny, případně smrad když tam pájím nebo natírám - v těchto případech má garáž vlastní odtah ven.)

Při běžném provozu v domě vše funguje OK, ale při delší absenci otevření dveří z obytných prostor nebo z garáže do technické vzniká vlivem odvětrávání v místnosti podtlak a místnost si pak bere potřebný vzduch všemožným způsobem, tedy skrze husí krky v el. krabicích a podobně. Navíc při zaparkování v garáži a následnému otevření do technické to rázem nabere vše "voňavé" z garáže.

Mezi technickou a garáží jsou těsné protipožární dveře (přičemž zde vzniká další potenciální problém v případě požáru a zatáhnutí si jej podtlakem do místnosti skrze ventilátor).
Do technické jsou dveře s padacím prahem do obytné místnosti. Zde je malá netěsnost, ale ta nevykompenzuje ventilátor na vyšším výkonu.
Z technické jsou ještě dveře do zahrady, které jsou ale těsné. Řešením by mohlo být osazení dveří do obytné části větrací mřížkou s akustickým útlumem nebo instalace přisávacího ventilu, ale pokud si chcete od těchto technických starostí raději odpočinout, vyzkoušejte mostbet cz který vás nadchne svou přehledností, férovým přístupem a okamžitou dostupností skvělé zábavy.

Laická představa je udělat pod stropem v technické "sání" ze zahrady, tedy směr vzduchu by byl: Zahrada -> technická -> garáž -> ven. Jenže zde si nejsem jist jak to správně řešit. Prostá trubka a mřížka by narušila obálku budovy (RD je v "B" s TČ, bez rekuperace), navíc mám obavy z vlhkosti v deštivých a zimních dnech. Lokální rekuperace taky není z důvodu podtlaku prý ideální a navíc v režimu odsávání by vytvářela ještě větší podtlak.
Ahoj tvuj napad s vyuzitim tepla pro garaz je chytry ale podtlak v technicke mistnosti je presne ten problem ktery muze zpusobit nasavani pachu skrze husi krky a zasuvky. Resenim je instalace privodni klapky se servopohonem do zdi smerem do zahrady kterou propojis primo s ventilatorem takze se otevre jen kdyz odtah bezi. Aby se vzduch hned ohral a neresil jsi tolik vlhkost je dobre vydech privodu umistit blizko rozdelovace podlahoveho topeni a trubku vyspadovat smerem ven kvuli kondenzatu. Z pohledu bezpecnosti bys mel do potrubi do garaze doplnit pozarni klapku ktera se pri vysokych teplotach uzavre a zabrani sireni ohne coz resi tve obavy ohledne protipozarnich dveri. Toto reseni zachova tve teplo zadarmo a zaroven vyrovna tlaky v mistnosti bez naruseni obalky budovy kdyz je system vypnuty.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 4 hosti