Zdravím čtenáře a diskutující na Airfóru.
Rád bych si ve svém rodinném domku, který právě rekonstruuji,
vybudoval větrání s pasivní rekuperací.
O jednotce ještě nemám zcela jasno, ale mám dva favority.
Jsou to Nilan Eco a Atrea EC330.
Možná nejsem sám, kdo řeší dilema.
Kloním se zatím spíše k Nilanu s tím, že letní provoz budu řešit
nahrazením výměníku za křížový díl.
Má to nějaké nevýhody?
Další věc, kterou nabízím k diskusi je můj návrh rozvodů v domě.
Dva různí projektanti vzduchotechniky mě odmítli s tím, že domky nedělají.
Můj projektant TZB do toho také nešel a potvrdil mi, že pro odborníky
přes vzduchotechniku je to moc malé sousto.
Tak jsem pročetl několik diskusí a zkusil jsem si to navrhnout.
Zajímají mě vaše názory na takový rozvod a budu moc rád za případné
rady, či doporučení.
Ještě k použitým trubkám, chtěl bych použít pro přívod studeného vzduchu
z venku a odtah zchlazeného, trubky KG, obalené izolační vrstvou vaty.
Pro odtah z koupelen a z kuchyně chci použít KG neizolované.
Na přívody vzduchu do místností chci použít všude SONOflex.
Do obýváku chci dát mezi jednotku a výústku ještě tlumič,
protože z toho hluku v potrubí mám opravdu strach.
Jedna společnost, která mi dělala nabídku na jednotku, vypočetla,
že maximální obměna vzduchu v mém domě by měla být 250m3/h.
Doufám, že jsem nezapoměl na nic důležitého.
Předem děkuji za vaše příspěvky a rady.
S pozdravem
O. C.
Návrh rozvodů pasivní rekuperace k diskusi
Návrh rozvodů pasivní rekuperace k diskusi
Naposledy upravil(a) celleron dne 05 srp 2014, 10:16, celkem upraveno 1 x.
-
Bárta
Re: Návrh rozvodů pasivní rekuperace k diskusi
Struktura rozvodů OK.
Nedělat celý ze sona /velký tlakový ztráty, zanášení, špatné čištění/.
Tlumič + celý ze sona je zbytečný.
Sono nechat jen na koncích + tlumič /i na odtahu/.
Zkratový díl je OK. Nevýhoda nutnost uskladnit výměník. Doporučuju udělat si na něj tvrdou bednu /hrozí poničení/.
Jednotky jsou +- stejný /nilan lepší regulace/.
Nedělat celý ze sona /velký tlakový ztráty, zanášení, špatné čištění/.
Tlumič + celý ze sona je zbytečný.
Sono nechat jen na koncích + tlumič /i na odtahu/.
Zkratový díl je OK. Nevýhoda nutnost uskladnit výměník. Doporučuju udělat si na něj tvrdou bednu /hrozí poničení/.
Jednotky jsou +- stejný /nilan lepší regulace/.