Přepočet tepelných ztrát kW na spotřebu kWh/m2/a

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
Runner

Re: Přepočet tepelných ztrát kW na spotřebu kWh/m2/a

Příspěvek od Runner »

Cucání z prstu beru. Je mi jedno, kde se dopídím trochu slušného výsledku. Je těch 2500 přijatelný kompromis?
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Přepočet tepelných ztrát kW na spotřebu kWh/m2/a

Příspěvek od metball »

Pedro píše: » čer 26, 11, 23:27
...
přepočtový vzorec:
roční spotřeba = TZ x 0,55 x 4800 tzn.
...
= roční spotřeba v kWh ...
iGIN's analyze:

[ kWh; kW, 1, h ]

Metry čtvereční? Máme? Kde?
Neutekly nám někde po cestě?
:evil:
iGoNY
Pedro

Re: Přepočet tepelných ztrát kW na spotřebu kWh/m2/a

Příspěvek od Pedro »

metball píše: Metry čtvereční? Máme? Kde?
Neutekly nám někde po cestě?
:evil:
iGoNY
Tvořím jen z toho, co Runner zadal. Roční spotřebu má, teď už zbývá jenom podělit m2. Z toho mu pak vypadne, jaký kategorie ten jeho haus je. Jestli mu to vyšlo pro supermarket, bude to superpasiv, jestli pro kadibudku..energetický šlágr to nebude.
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Přepočet tepelných ztrát kW na spotřebu kWh/m2/a

Příspěvek od metball »

Jj, takže jsem to zapsal blbě já.
Správnější verze bude:
metball píše:
iGIN's analyze:

[ kWh/a; kW, 1, h/a ]
...
Pedro

Re: Přepočet tepelných ztrát kW na spotřebu kWh/m2/a

Příspěvek od Pedro »

OK.
Já jsem se mockrát setkal s tim, že lidi znají jenom tepelnou ztrátu. Je to důležitý údaj, ale já víc sázím na spotřebu při výběru topnýho systému. Spotřeba odkryje provozní náklady a o to asi každému jde prvořadě. Doporučil bych počítat s rezervou a myslím, že i topenáři to tak dělají.
Návštěvník

Re: Přepočet tepelných ztrát kW na spotřebu kWh/m2/a

Příspěvek od Návštěvník »

metball píše:Tak to shrnu "Natvrdo".

kWh => J

kWh/a => J s^-1 = W

kWh m^-2 a^-1 => W m^-2

tepelná ztráta kW

spotřeba J na metr čtvereční a rok

Příklad:

Projektant spočetl/odhadl/vycumlal si z prstu

a)
tepelnou ztrátu obálky budovy na
8 [ kW ] | -13 °C (čteme 8 kilowatt při výpočtové konstantní teplotě -13°C).

b) energetickou potřebu budovy ROČNÍ PRŮMĚRNOU pro:
- pokrytí tepelných ztrát prostupem
- pokrytí tepelných ztrát radiací
- pokrytí tepelných ztrát infiltrací
- pokrytí tepelných ztrát řízenou ventilací
- pokrytí tepelných ztrát úmyslným provětráním
- ...

NORMOVANOU NA ČTVEREČNÍ METR:
třebas
na 56 [ kWh m^-2 a^-1 ]

c) z a) plyne potřeba 8 000 x ??? za rok.
Zůstaneme proto u Wattů a na ty převedu hodnotu z b)

d) podle c) musím udělat tuto numerickou operaci (bez fyz.rozměrů):

56 * 3.6 = 201.6 MJ ...

201 600 000 / 365 * 24 * 3 600 =
dtto / 31 536 000 = 6.392694...

6.4 Wattu na jeden čtvereční metr obytné plochy (některé z cca 5 různých).

6.4 Wattu * nechť 500 m^2 jsou
3.2 kW průměrné roční potřeby tepelné energie dle b).

Co vám to řekne? Prd.
No, třebas to,
že maximální výpočtová ztráta baráku je 250% ročního průměru :evil:

Jó, to suma 200 MJ ztrát * účinnost topení
+ teplo na TUV
+ elektrika na spotřebiče
+- metabolické teplo
+- akumulované teplo,
...
+ teplo špičkových zdrojů (zapálím si vytrhané parkety - fakt na nikoho nenarážím ...)
...

třebas 1 GJ, ale to pro 500 m^2 ??? ASI BLBOST.
Obzválšť neznám-li povrch budovy, klima a lokální podmínky, ...

A taky, to co nakonec chci, jsou roční náklady v místní měně. K tomuto cíli musím směřovat snažení.
Vše ostatní "... toliko pro hovada dobré jest." Jak byl pravil J. A. Komenský.

Tož tak.

iGoNY

P.S.: PT diskutérstvo, doplňte vlastními čísílky.
Možná tam zase někde leží nášlapná mina :evil:
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů