Ahoj,
rozmyslame nad umiestnenim vyustky VZT (privodom) v miestnosti do stropu nad obstavbu teplovzdusnej krbovej vlozky (do blizkosti mriezky v hornej casti obstavby). Dovod na toto umiestnenie by mal byt aby privadzany vzduch z VZT stlacal dole k podlahe stupajuci teply vzduch z obstavby nakolko je strop vo vyske az 3,25m a ohriaty vzduch sa bude hromadit pod stropom. Zaujimalo by nas ci nemate niekto skusenost s podobnym umiestnenim. Mame obavy ci by pri silnejsom zakureni stupajuci vzduch nepretlacal spat do potrubia privod vzduchu z VZT a tym padom pretazoval ventilatory.
Vdaka za rady.
Vyustka VZT v obyvacke nad krbom?
-
Martin Šperl
Re: Vyustka VZT v obyvacke nad krbom?
Jedna výustka těžko bude srážet vzduch dolů, nějakému smíchání teplot jistě dojde, ale nesliboval bych si od toho velký zázrak.
..
Můžete být v naprostém klidu, stoupající vzduch se rozhodně nebude tlačit sám od sebe do potrubí, obzvlášť když proti němu půjde proud přívodního vzduchu.
..
Můžete být v naprostém klidu, stoupající vzduch se rozhodně nebude tlačit sám od sebe do potrubí, obzvlášť když proti němu půjde proud přívodního vzduchu.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host
