Zajištění chodu jednotky v zimě
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
šak jo.
měl jsem na mysli vyhodit z vlastní rekuperační jednotky původní výměník. totéž pro lidi, co si to staví z výměníku a ventilátorů sami.
měl jsem na mysli vyhodit z vlastní rekuperační jednotky původní výměník. totéž pro lidi, co si to staví z výměníku a ventilátorů sami.
-
Leon
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
Proč bych to dělal? Když koupím větrací jednotku, tak HP jenom předřadim.jzap píše:šak jo.
měl jsem na mysli vyhodit z vlastní rekuperační jednotky původní výměník. totéž pro lidi, co si to staví z výměníku a ventilátorů sami.
HP jsou výměník do mrazu, při teplotách od 5°C výš je už s účinností lepší deskový výměník. S rostoucí teplotou klesá účinnost i deskovýho výměníku. Při +10°C ještě pořád musím topit, ale ani HP ani deskový výměník zase nejsou tak účinný jako aktivní rekuperace. Optimální je kombinace HP a aktivní rekuperace, protože nesmíte zapomínat na to, že sice HP při mrazech zvednou teplotu sání, ale zase srazí teplotu odtahu. S tim uz dál deskový výměník nic moc nenadělá. Proto to já mám spojený s aktivní rekuperací a dokážu ještě z toho zbytku a s pomocí kondenzačního tepla zvedat teplotu na výstupu se slušným COP. Podle mýho měření mi vychází i v těhle mrazech COP kolem 3.
V každým případě má jzap pravdu v tom, že je lepší rekuperovat i jenom pomocí tepelných trubic než vůbec. Bednu to má a teoreticky si dovedu představit, že bych tam dostal i dva ventilátory a měl bych rekuperačku pořád za slušný peníz. Nebude to řešení pro každého, ale jako taková úvaha to není špatný.
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
Tomu moc nerozumim - pan Sperl tu neustale omila, ze aktivni rekuperace nezamrza, proc tedy pouzivate ty trubice?Leon píše:Optimální je kombinace HP a aktivní rekuperace
-
Leon
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
Pro zvýšení výkonu.mirek píše:aktivni rekuperace nezamrza, proc tedy pouzivate ty trubice?
Z českých stránek je tabulka pro HP15: Ze švýcarských stránek jsem stáhnul tabulku pro NILAN VPM240. Podstatný je vidět, co s výkonem větrací jednotky předřazení HP udělá.
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
Věc je, že mám sklep obsazený počítači - staříky nacpanými kvůli pasivnímu větrání obrovskými HP chladiči, takže si říkám (aniž bych to zatím hlouběji studoval), jak dva spojit tou plochou určenou pro procesor a vytvořit si tak vlastní chladič-chladič spojený HP trubicemi. Předpokládám/doufám,že když je budu mít svisle a jeden z chladičů bude proti standardní konfiguraci vzhůru nohama, že by to funkci jeho HP nemělo škodit. Samozřejmě přicházím o značnou část efektivity tím,že tu HP "cestu" uprostřed přeruším těmi ploškami pro styk s povrchy procesorů.
P.S. takhle z hlavy velikost vlastní žebrové části takovhé chladiče je 10x10x15cm.
P.S. takhle z hlavy velikost vlastní žebrové části takovhé chladiče je 10x10x15cm.
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
aha, ted jsem pochopil, proc je to COP tak vysoko, protoze to HP posouva teplotu vzduchu jdouciho do tepelneho cerpadla do teploty, kde to cerpani funguje s vyssi ucinnosti.
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
re: proc vyhazovat puvodni vymenik, kdyz tam uz tam je a staci predradit HP...
No, kdyby to HP melo stejnou ucinnost pro dane m3/h, tak minimalne by to tlakova ztrata mohla byt mensi a u typicky slabych motoru bych potom mohl predradit nejake industrialni filtrovadlo s aktivnim uhlim bez nutnosti pridavat motory?
No, kdyby to HP melo stejnou ucinnost pro dane m3/h, tak minimalne by to tlakova ztrata mohla byt mensi a u typicky slabych motoru bych potom mohl predradit nejake industrialni filtrovadlo s aktivnim uhlim bez nutnosti pridavat motory?
-
Leon
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
Přesně tak.jzap píše:aha, ted jsem pochopil, proc je to COP tak vysoko, protoze to HP posouva teplotu vzduchu jdouciho do tepelneho cerpadla do teploty, kde to cerpani funguje s vyssi ucinnosti.
-
Leon
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
To má logiku, dokonce se soustavě uleví, protože výměník bude mít určitě větší ztrátu.jzap píše:No, kdyby to HP melo stejnou ucinnost pro dane m3/h, tak minimalne by to tlakova ztrata mohla byt mensi.
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
na druhou stranu, je to opravdu řešení? kdyz je HP tak účinné, proč by vlastě nedošlo k zamrznutí také? Když budeme chtít, aby žebra na HP zvládaly 300m3/4, nebudou muset být tak jemná a blízko sebe, že to vyjde nastejno?
-
Unstrech
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
Představuju si to podle obrázku. V horní části kondenzát vznikat nemůže, tam nic nezamrzne.jzap píše:na druhou stranu, je to opravdu řešení? kdyz je HP tak účinné, proč by vlastě nedošlo k zamrznutí také? Když budeme chtít, aby žebra na HP zvládaly 300m3/4, nebudou muset být tak jemná a blízko sebe, že to vyjde nastejno?
Ve spodní ano, ale střídá se ve výměníku teplá a studená trubka, by zamrznul možná až při hodně nízkých teplotách. Neustále ho ohřívá otdahový vzduch o 21°C. Co podle mě může namrznout je voda v kondenzační misce, protože i v tý tabulce má Leon výstup -3°C, na to ale stačí kus topnýho kabelu, asi jako u běžných tepelných čepadel.
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
Teď mě tak napadla myšlenka, jaká vlastně bude teplota přívodu do místnosti, jestliže předřadíme HP15 před např. pasivní Nilan ECO jednotku a teplo např. 20°C z odtahu vlastně využijeme na předehřátí vzduchu do sání pasivní jednotky? Nebude pak hlavní problém, že nám do přívodů a tedy místností bude vnikat příliš chladný vzduch?Leon píše: Optimální je kombinace HP a aktivní rekuperace, protože nesmíte zapomínat na to, že sice HP při mrazech zvednou teplotu sání, ale zase srazí teplotu odtahu. S tim uz dál deskový výměník nic moc nenadělá. Proto to já mám spojený s aktivní rekuperací a dokážu ještě z toho zbytku a s pomocí kondenzačního tepla zvedat teplotu na výstupu se slušným COP.
Nebude při venkovních -10°C a řekněme při 150m3/h dělat nepříjemný studený průvan
-
Jan Š.
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
Tak jsem si do dal do souvislosti, pokud předřadím tepelné trubice podle vačich schématů, sice zamezím zamrzání rekuperátoru, ale dost snižuji celkovou účinnost rekuperace.
Např. když je venku -3° (VZT jaednotka ještě nezamrzá) a odtahuji z domu 21°, po rekuperaci se 70% účinností mám na přívodu cca 17° a na výstupu 5°C. Pokud ale vřadím tepelné trubice, na vstupu do VZT mám ohřáto na cca 4°C, ale odtahový vzduch je ochlazen na 15°C. Pokud to proženu deskovým výměníkem jednotkz VZT, na přívodu mi foká 12° a na výstupu z domu mám 8°C. (všechny hodnoty cca).
Účinnost tedy dost klesá.
Nebo dělám někde chybu?
Např. když je venku -3° (VZT jaednotka ještě nezamrzá) a odtahuji z domu 21°, po rekuperaci se 70% účinností mám na přívodu cca 17° a na výstupu 5°C. Pokud ale vřadím tepelné trubice, na vstupu do VZT mám ohřáto na cca 4°C, ale odtahový vzduch je ochlazen na 15°C. Pokud to proženu deskovým výměníkem jednotkz VZT, na přívodu mi foká 12° a na výstupu z domu mám 8°C. (všechny hodnoty cca).
Účinnost tedy dost klesá.
Nebo dělám někde chybu?
- koutnak
- registrovaný

- Příspěvky: 6
- Registrován: 03 led 2012, 20:40
- Bydliště: Ostrava
- Kontaktovat uživatele:
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
Marně jsem se snažil na netu nějaké tepelné trubice najít (nebo jsem hledal špatně). Neměli byste nějaké tipy (tedy mimo Nilanu, o tom vím). Díky
-
Unstrech
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
Toho bych se nebál. Představte si, že existují decentrální systémy jako NIBE Fighter 640, kde se do domu vhání přímo studený vzduch z venku. Samotné HP nestačí, ale i tak je rozdíl, jestli větrám -12°C nebo 0°C. Bohužel netušim, o kolik se sníží teplota výfuku. Předpokládám, že to bude o stejný teplotní delta jako se ohřeje přívod. Předpokládám, že by tedy pokles teploty odtahu při venkovních -12°C a vnitřní 21°C, byl na 9°C. Měl bych proti sobě 9°C na odtahu a 0°C na přívodu rekuperace. Podle účinnosti by se přiváděný vzduch mohl pohybovat přibližně kolem 7°C. To už je jarní teplota vzduchu. Určitě lepší než mrazivých -12°C. Jenom tak odhaduju.4technik píše:teplo např. 20°C z odtahu vlastně využijeme na předehřátí vzduchu do sání pasivní jednotky? Nebude pak hlavní problém, že nám do přívodů a tedy místností bude vnikat příliš chladný vzduch?
-
Pajax
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
Když má rekuperace účinnost 70%, znamená to, že se přívodní vzduch ohřeje na 70% odtahovýho? Nebo ne? 70% z 21 je 14,7 (st.C).Jan Š. píše:Např. když je venku -3° (VZT jaednotka ještě nezamrzá) a odtahuji z domu 21°, po rekuperaci se 70% účinností mám na přívodu cca 17° a na výstupu 5°C.
Taky by šlo říct, že uteče z domu jenom 30% tepla ven. 30% z 21 je 6,3 (st.C)
Jak jsi došel k těm 17 a 5 st.C?
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
To se mi nějak nezdá.Jan Š. píše: dost snižuji celkovou účinnost rekuperace.
Vezmu to jako blokový schéma (rekuperace A + rekuperace B).
Když obě rekuperace mají fixní účinnost (teplotní zisk), tak mi není jasný, jak by moho platit A>A+B.
Už jdu ale spát a vždycky si říkám, že už se sem nejdu podívat, protože mi tu pokaždý nasadíte nějakýho brouka do hlavy a já se melu v posteli a nemůžu zabrat.
-
Jan Š.
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
Tady jde právě o to, že je zapojení špatně. Ono je asi dobře pro příprat protimrazový, ale jinak ne.Atgoho píše:To se mi nějak nezdá.
Vezmu to jako blokový schéma (rekuperace A + rekuperace B).
Když obě rekuperace mají fixní účinnost (teplotní zisk), tak mi není jasný, jak by moho platit A>A+B.
Použil jsem výpočtový program, který zohledňuje i kondenzaci:Pajax píše:Když má rekuperace účinnost 70%, znamená to, že se přívodní vzduch ohřeje na 70% odtahovýho? Nebo ne? 70% z 21 je 14,7 (st.C).
Taky by šlo říct, že uteče z domu jenom 30% tepla ven. 30% z 21 je 6,3 (st.C)
Jak jsi došel k těm 17 a 5 st.C?
http://www.qpro.cz/?id=48_1_7_0
V příloze obrázek, jak to vychází. Zadal jsem to už přesněji, tak ten rozdíl na přívodu už není tak markantní, ale pořád to jsou 3°C v neprospěch tepelných trubic. Procentní hodnoty jsou reletivní vlhkost.
Teplty za tepelnými trubicemi jsem interpoloval tak, aby byl jeho výkon 400W při průtoku 150m3/h (viz tabulka v jednom z přechozích diskuzních příspěvků pro HP15).
-
Crazy
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
Zapojil jsem se do diskuze na tzb-info. http://forum.tzb-info.cz/121527-hodnoty ... ?idtext=19
Jde o to, že jsou předloženy k posouzení obrázky pasivní rekuperace, která by měla mít zvláštní hodnoty.
V takovým případě někde něco nefunguje nebo je to jenom zkouška naší pozornosti. Když je odtah 16°C, nemůže být přívod 18°C bez dohřevu. Jestliže to má jenom pasivní rekuperaci a skutečně vstupuje do výměníku -9°C, zamrzlo by to během pár minut. Vysvětlení je několikeré. Jsou porouchaná nebo přeházená čidla, je zapnutý dohřev vzduchu, bedna neizoluje a bere si teplo z prostoru, čidlo se dotýká horkého ventilátoru...nebo to čidlo někdo ohřál v ruce a teď nám to sem dává jako rozcvičku, nebo je to jenom jako na mém obrázku (3 min práce, jde to i mnohem lépe). Koneckonců, co na ty teploty zdejší odborníci? Tušíte za tím čertovinu?
Jde o to, že jsou předloženy k posouzení obrázky pasivní rekuperace, která by měla mít zvláštní hodnoty.
V takovým případě někde něco nefunguje nebo je to jenom zkouška naší pozornosti. Když je odtah 16°C, nemůže být přívod 18°C bez dohřevu. Jestliže to má jenom pasivní rekuperaci a skutečně vstupuje do výměníku -9°C, zamrzlo by to během pár minut. Vysvětlení je několikeré. Jsou porouchaná nebo přeházená čidla, je zapnutý dohřev vzduchu, bedna neizoluje a bere si teplo z prostoru, čidlo se dotýká horkého ventilátoru...nebo to čidlo někdo ohřál v ruce a teď nám to sem dává jako rozcvičku, nebo je to jenom jako na mém obrázku (3 min práce, jde to i mnohem lépe). Koneckonců, co na ty teploty zdejší odborníci? Tušíte za tím čertovinu?
-
František Klocnar
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
Nerozumím diferenci teplota v místnosti 21°C a teplota odtahu 16°C.Crazy píše:Koneckonců, co na ty teploty zdejší odborníci? Tušíte za tím čertovinu?
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
