Dobrý den,
bohužel se ještě nevyznám ve výkonech ventilátorů a proto by jsem poprosil o radu zda jsou uvedené data OK pro jednotku o výkonu 300m3/h.
Děkuji
Němeček
Graf ventilátoru
Re: Graf ventilátoru
Ave,raserj píše:... uvedená data OK pro jednotku o výkonu 300m3/h.
...
rychlé opáčko:
Příkon = Výkon aerodynamický + Hluk + Teplo + ...
Zelená křivka = závislost příkonu (?ventilátoru v jednotce?) na objemovém průtoku Qv.
Prů..r: Přepočtěte si Qv na [m^3 s^-1], jinak mi už nechoďte na oči.
Já si zvolím bod 360 hodinových kubíků luftu,
což jest 0.1 kubíků sekundového.
Příkon: 110 W
Červená křivka nám říká, jak je venťas "tvrdým" zdrojem tlaku.
Srovnejte !zelenou! křivku s funkcí super AutoAkumulátoru:
Chci, aby na svorkách bylo pořád 12.5 V,
ať si odebírají spotřebiče v autě jakýkoliv proud.
Jakýkoliv menší než "proud - přepalovač pojistek"
Grafem bude vodorovná čára na napětí 12.5V až do např. proudu 200A, kde už je mi tvar křivky šuma buřt (přepálila se pojistka) ...
Paralela pro !červenou! křivku - nabíjení akecu v autě nebo na nabíječce.
Co mne to stojí benzínu/nafty na spotřebě při jízdě nebo "placené šaliny" doma.
NASTUDOVAT - POCHOPIT:
Elektro-hydraulická analogie:
diference tlaku = diference elektrického potenciálu, tedy napětí U,
objemový průtok = elektrický stejnosměrný proud I.
Víte že výkon (tepelný) StejnoSměrného proudu (DC)
je P = U * I.
Aero/hydro?
P = Qv * Δp, v mnou zvoleném pracovním bodě 0.1 * 68 = 6.8 W.
Účinnost převodu elektrické energie na energii aero(dynamicko/statickou
je 6.8/110, hmmm, nula nula prd ... proto ty otazníky výše, u typu měření venťasu ...
pěvecký sbor středověká duchovní hra
P.S.:
Ale to už jsem tu psal nejmíň 20x
Re: Graf ventilátoru
Vzal jsem "oblíbené" ECO a tam pokud jsem pochopil a dobře počítal je poměr 21/34?
Při 360m3 je tlak 210 PA a 34W.
To je vše co je z grafu podstatné?Jaký je ideální nebo ještě přípustný poměr?
Díky za trpělivost
Při 360m3 je tlak 210 PA a 34W.
To je vše co je z grafu podstatné?Jaký je ideální nebo ještě přípustný poměr?
Díky za trpělivost
Re: Graf ventilátoru
Uffff,
volím pracovní bod opět
0.1 m^3 s^-1
tlak - červená => cca 210 Pa => aero výkon 21 W.
Příkon - modrá => 83 W
Účinnost 21/83 = 0.253 .
62 W se přímo ve ventilátoru disipuje do hluku a tepla.
Následně v trubkách a cimrách se
i oněch 21 W
přemění v hluk a teplo.
Poslední disipační bod je tak někde 3 m za výfukem odpadního vzduchu
.
iGoNY
volím pracovní bod opět
0.1 m^3 s^-1
tlak - červená => cca 210 Pa => aero výkon 21 W.
Příkon - modrá => 83 W
Účinnost 21/83 = 0.253 .
62 W se přímo ve ventilátoru disipuje do hluku a tepla.
Následně v trubkách a cimrách se
i oněch 21 W
přemění v hluk a teplo.
Poslední disipační bod je tak někde 3 m za výfukem odpadního vzduchu
iGoNY
Re: Graf ventilátoru
Jo jsem si spletl modrou s červenou
.
Jak je to ale s tím poměrem do kdy to lze počítat za přijatelně pozitivní
Jak je to ale s tím poměrem do kdy to lze počítat za přijatelně pozitivní
Re: Graf ventilátoru
... nó, esli ste AjznBoňák - vobčas už ze Socky beru aj Zuga ...!raserj píše:Jo jsem si spletl modrou s červenou ...
Kterým poměrem? Milostným?raserj píše:...
Jak je to ale s tím poměrem do kdy to lze počítat za přijatelně pozitivní
Leč vážně
Pokud výrok vztáhnu
obecně
na jakékoliv
podobnostní číslo,
odpověď není až tak triviální:
Poměr lze počítat za přijatelně pozitivní dotud,
dokud se neukáže být
Nepřijatelně Pozitivním.
pěvecký sbor Brutus
P.S.:
Pokud Vám čistě náhodou šlo o účinnost,
pak vězte,
že kouzlo tkví v řeckém písmeni Velké Pí!
Π jako součin ... nezáporných čísel,
vesměs menších jedné.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 2 hosti

