Rekuperacna jednotka Comair
Rekuperacna jednotka Comair
Chcem poprosit znalych v odbore na ich nazor na tuto rekuperacnu jednotku Comair HRUC-E380
http://www.comair.nl/Repository/HRUC-E/ ... 4email.pdf
Ako vyhody jednotky predajca uvadza ze:
- jednotka ma osadene kvalitne nemecke ventilatory vyrobcu EBM, ktore su jednosmerne a este uspornejsie ako motory typu EC - prikon na 1. stupni 13W.
- jednotka ma kvalitnu kaucukovu izolaciu
- Al rekuperator
http://www.comair.nl/Repository/HRUC-E/ ... 4email.pdf
Ako vyhody jednotky predajca uvadza ze:
- jednotka ma osadene kvalitne nemecke ventilatory vyrobcu EBM, ktore su jednosmerne a este uspornejsie ako motory typu EC - prikon na 1. stupni 13W.
- jednotka ma kvalitnu kaucukovu izolaciu
- Al rekuperator
-
Martin Šperl
Re: Rekuperacna jednotka Comair
Jak vybrat jednotku jsem už popisoval mnohokráte. Tento konkrétní typ neznám, ale podle parametrů je to další slušná jednotka zařaditelná do nabídky. EBM ventilátory patří k nejlepším na trhu (samozřejmě záleží na typu), provedení bedny také vypadá slušně, rekuperační výměník bude mít +- stejnou účinnost jako mají všechny ostatní jednotky. V konečném rozhodování půjde o cenu (ostatně jako u většiny jednotek s pasivní rekuperací), nic zásadního v tomto segmentu jednotek nikdo nevymyslí.
-
Marek
Re: Rekuperacna jednotka Comair
Dobrý deň,
ja som jednotku COMAIR našiel tuto:
http://comair.sk/index.php?option=com_c ... 2&Itemid=8
cena je príjemná, takisto parametre vyzerajú veľmi dobre, ale zaujímajú ma praktické skúsenosti, máte niekto tento typ jednotky nainštalovaný? Je možné programovať chod jednotky cez víkend inak ako cez pracovné dni? Je u nej možnosť nastavenia výkonu?
Stavame menší dom, bungalov, s menším obstavaným objemom ako má jednotka maximálny výkon.
Ďakujem.
ja som jednotku COMAIR našiel tuto:
http://comair.sk/index.php?option=com_c ... 2&Itemid=8
cena je príjemná, takisto parametre vyzerajú veľmi dobre, ale zaujímajú ma praktické skúsenosti, máte niekto tento typ jednotky nainštalovaný? Je možné programovať chod jednotky cez víkend inak ako cez pracovné dni? Je u nej možnosť nastavenia výkonu?
Stavame menší dom, bungalov, s menším obstavaným objemom ako má jednotka maximálny výkon.
Ďakujem.
Re: Rekuperacna jednotka Comair
Tiež ma zaujal COMAIR, konkrétne ich systém rozvodov Uniflexplus+. Podobné systémy od iných firiem sú s max. priemerom 75mm, COMAIR ponúka aj 90mm. Bola by to podľa Vás dobrá voľba alebo radšej vôbec neriešiť plastové flex potrubie a ísť jednoznačne do SPIRO?
-
Leon
Re: Rekuperacna jednotka Comair
Flexi potrubí se raději vyhněte. Také má své určité výhody, abychom nebyli úplně nespravedliví, ale nevýhody převyšují. Stačí dohledat příslušná vlákna.PeterM píše:radšej vôbec neriešiť plastové flex potrubie a ísť jednoznačne do SPIRO?
Re: Rekuperacna jednotka Comair
Flexi potrubí se raději vyhněte...
Ďakujem za radu, obával som sa, že práve toto napíšete
Na základe diskusií mi tiež vychádza lepšie SPIRO, ale chcel som ušetriť za projekt na VZT a flexi potrubie by som vedel spraviť aj sám. V každom prípade nechcem šetriť na nesprávnom mieste...
Viete mi poradiť niekoho, kto by mi mohol vypracovať realizačný projekt VZT? Ďakujem
Ďakujem za radu, obával som sa, že práve toto napíšete
Viete mi poradiť niekoho, kto by mi mohol vypracovať realizačný projekt VZT? Ďakujem
-
Leon
Re: Rekuperacna jednotka Comair
Ale i spiro nebo z jiného materiálu si to zvládnete udělat sám. I to flexipotrubí dost pokazit a možná snadněji než spiro nebo KG potrubí. Realizační projekt dělají standardně vzduchaři, stejně jako dům stavaři...nevím proč, ale z nějaké tradice jsou u nás spojeni topenáři a vzduchaři. Doporučil bych se obrátit na prodejce vzduchotechnické jednotky, kterou chcete instalovat a ty mají svých projektantů dost.
Re: Rekuperacna jednotka Comair
Leon: Doporučil bych se obrátit na prodejce vzduchotechnické jednotky, kterou chcete instalovat a ty mají svých projektantů dost.
Konkrétnu jednotku som zatiaľ nevybral a oslovení predajcovia (HELIOS, COMAIR) mi doporučujú práve flexi potrubie. Som z toho dosť zmätený
Stavať začínam na jar a chcel som už počas výstavby vynechať na potrebných miestach prestupy pre potrubie. Preto to riešim už teraz. Na definitívny výber jednotky mám ešte relatívne čas.
Konkrétnu jednotku som zatiaľ nevybral a oslovení predajcovia (HELIOS, COMAIR) mi doporučujú práve flexi potrubie. Som z toho dosť zmätený
-
Pedro
Re: Rekuperacna jednotka Comair
To dá rozum, doporučují to, co sami prodávají a nazývají to systémem. Oni také prodávají jen ty nejobyčejnější jednotky, co umějí jen větrat a proto třeba neřeší izolace vnitřních rozvodů. Rozvody by ale měly být co nejvíc univerzální. Neměly by vás omezovat ve výběru jednotky na ty nejobyčejnější. Když se za čas rozhodnete, že by stejné rozvody bylo výhodné použít na chlazení, musíte mít rozvody izolované. Jsou tu na to samostatné diskuze a proběhl tu i názorový střet právě prodejce Heliosu ohledně tlakových ztrát hadic.PeterM píše: Konkrétnu jednotku som zatiaľ nevybral a oslovení predajcovia (HELIOS, COMAIR) mi doporučujú práve flexi potrubie.
To ano, ale..pokud budete řešit vše postaru...samostatné větrání, samostatně topení a slepovat to kupy v technické místnosti. Měl byste mít rozmyšlené, čím se bude topit, kde bude přívod vody, kudy povedou prostupy pro tepelné čerpadlo, kde bude rozdělovač na podlahovku... Jsou to jen příklady, ale domýšlet to až někdy, vás nakonec může dost prostorově limitovat.PeterM píše: Som z toho dosť zmätenýStavať začínam na jar a chcel som už počas výstavby vynechať na potrebných miestach prestupy pre potrubie. Preto to riešim už teraz. Na definitívny výber jednotky mám ešte relatívne čas.
-
Peter Kvasnica
Re: Rekuperacna jednotka Comair
ohladom rozvodov vzduchu - ja mám inštalované rozvody od firmy Comair, a prekvapilo ma že spomínate flexopotrubie. Rozvod ktorý som od nich kúpil a sám zinštaloval nieje flexipotrubie, žiadne hliníkové flexirúry a lepiace pásky. Majú systém dvojvrstvových plastových potrubí, vnútri s hladkým povrchom. Rozdeľovače sú tvarované a klik zámky majú tesnenia kde len potrubie vtlačíte a zacvkane mechanicky... Robí sa s tým výborne a z celej realizácie mám veľmi dobrý pocit, komponenty výborne nadväzujú jeden na druhý, žiadne lepiace pásky, hliníkové rúry a podobne. Ešte to nemám spustené, takže neviem posúdiť na svojom, ale bol som s a na ich systém pozrieť a páčilo sa - bolo to nehlučné, vyzeralo to slušne a nebolo to najdrahšie.
Preto ma prekvapuje Vaše hodnotenie, že predávajú flexi rozvod.
So spiro sa toto takisto ozaj nedá porovnať a išiel by som znova do ich systému. Nikto mi neponúkol tak prepracovaný systém.
PS: a niesom ani ich predajca ani inštalatér ak by s tým mal niekto problém
Preto ma prekvapuje Vaše hodnotenie, že predávajú flexi rozvod.
PS: a niesom ani ich predajca ani inštalatér ak by s tým mal niekto problém
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Rekuperacna jednotka Comair
Práve tento typ potrubia sa nazýva FLEXI.Peter Kvasnica píše:Majú systém dvojvrstvových plastových potrubí, vnútri s hladkým povrchom. Rozdeľovače sú tvarované a klik zámky majú tesnenia kde len potrubie vtlačíte a zacvkane mechanicky...
Preto ma prekvapuje Vaše hodnotenie, že predávajú flexi rozvod.
Konkretizujte v čom sa to so SPIROm nedá porovnať ?Peter Kvasnica píše:So spiro sa toto takisto ozaj nedá porovnať a išiel by som znova do ich systému.
Tiež nie som predajca ani inštalatér, ale napr. aj na tomto fóre sa o FLEXI dozviete viac negatívnych ako pozitívnych argumentov.
-
Návštěvník
Re: Rekuperacna jednotka Comair
Stačí používat selský rozum. Máte hadice zaizolované? Máte od rozdělovače každou hadici až k výústce zabalenou izolací? Pokud ne tak je to takový polovičatý rozvod. Pokud připojíte i obyčejnou pasivní rekuperační jednotku, nebude mít v zimě na přívodu stejnou teplotu jako na odtahu. Na tom se dá shodnout. Problém je v tom, že celý rozvod bude průchodem domem ztrácet teplo, budete vytápět technickou místnost, chodby. Stejně tak kdybyste chtěl chladit (třeba i by-passem), budete zase zbytečně chladit technickou místnost a chodby, než se vzduch dostane do vzdálené ložnice, bude již teplý. Nemluvě o tom, pokud byste používal dohřev vzduchu nebo jednotku vyšší kategorie s aktivní rekuperací, která umí chladit i dohřívat vzduch. Nikdy dopředu nevíte, co si za pár let koupíte, ale rozvod už měnit nebudete. Proto je důležité, aby byl izolovaný. Izolovat kilometry hadic je dost drahé a to jak materiálově, tak i na práci. Proto firmy většinou raději natáhnou hadice a lidem namluví, že je to tak správně a systémové. Je to jako kdyby vodaři zazdívali trubky od vody a neizolovali je, protože jsou plastové. I takové názory se při jejich zavedení objevovaly. Každý ví, že neizolovat trubky je ošizení zákazníka a neodpovídá správnému technickému postupu. Tlakové a jiné fyzikální vlastnosti bych nechal stranou, to není ten hlavní argument.BobTheBuilder píše: Tiež nie som predajca ani inštalatér, ale napr. aj na tomto fóre sa o FLEXI dozviete viac negatívnych ako pozitívnych argumentov.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů
