od Honza Bláha » 20 čer 2012, 20:27

Pořídil jsem si areační ČOV. V technické místnosti mám kompresor a ten vhání vzduch do čističky. Běží to 12 hodin denně. Může to nějak mít vliv na rekuperaci? Není to teplotní ztráta?
Honza Bláha
 

od staryjester » 21 čer 2012, 20:16

Je to ztráta. Ale nevýznamná. Stačí kupecké počty. Dmychadlo co mám já dává podle štítku 80 l/min, to je asi 5m3/h. A možná je to jen naprázdno, při zátěži bych čekal méně. Hezky těsný pasiváček s koeficientem 0,3 při 50 Pa a objemu domu 500m3 nám pustí kolikže teplého luftíku? Měřicí tlak 50 Pa navodí celkem slabý větřík a tak je pracně nastavená rovnotlakost snadno v čudu. Já mám ovšem dmychadlo v nevytápěné (zatím) strojovně za metrovou zdí a občas se tak stane, že čovka zamrzne. To asi není dobře, chudinky bakterie.
Uživatelský avatar
staryjester
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 8
Registrován: 22 kvě 2012, 13:19

od Honza Bláha » 22 čer 2012, 09:52

Děkuji, jsem spokojen, předělávat nebudu nic.