Budeme mít v novém domě naistalovaný centrální vysavač a řízený větrání, nebude se to prát o vzduch?
Re: Centrální vysavač a rekuperace
pokud bude dobře naprojektováno, tak bez obav
-
Husky
Re: Centrální vysavač a rekuperace
Takže něco hrozí? Nepiště prosím, že při dobrým projektu ne. Potřebuju vědět na co si dát pozor.
Re: Centrální vysavač a rekuperace
Větrací systém musí umožnit "přetlakové" větrání
-
Martin Šperl
Re: Centrální vysavač a rekuperace
Nevím, jak souvisí přetlakové větrání s centrálním vysavačem, ale to je jedno. Husky, představte si dům jako pouťový balonek. Rozdíl tlaků uvnitř a vně balonku je docela malý, nebo jinak řečeno, je právě tak veliký, aby balónek držel tvar a nerupnul. Teď si představte, že dovnitř zavřete živého trpaslíka. Trpaslíčka. Když nebudete chtít, aby chcípnul, musíte mu mimo jiné dovnitř pumpovat vzduch. Nesmíte to přehnat, aby balónek nerupnul a nesmíte ubírat, nebo se balónek smrskne a na trpajzlíka přilepí. Když ten trpajzlík nebude zrovna Šmudla a rozhodne se uvnitř balónku vysávat čurbes po sobě, je to opět to samé. Při odsávání musíte zajistit, aby se dovnitř dostávalo stejné množství vzduchu jako odsáváte, jinak bum nebo scucjarda píše:Větrací systém musí umožnit "přetlakové" větrání
..
Ještě jednu věc přidám, větráky nejsou kompresor ani vývěva a když dosáhnou určitéto tlaku, točí se třeba dál, ale už žádný vzduch dovnitř nenaženou. Vysavače bych se nebál, pokud mě s ním nikdo nebude nutit vysávat. Jinak platí stejná pravidla jako pro podtlatkové větrání, pozor na otevírání dvířek, když topím v krbu nebo kamnech a pozor na plynové spotřebiče s otevřeným spalováním.
- Petr Božek
- registrovaný

- Příspěvky: 15
- Registrován: 18 bře 2011, 19:09
- Kontaktovat uživatele:
Re: Centrální vysavač a rekuperace
pokud budete vysávat celý den, tak by to mohl být problém 
Re: Centrální vysavač a rekuperace
Ď, další měsíc života navíc.Martin Šperl píše:... větráky nejsou kompresor ani vývěva a když dosáhnou určitéto tlaku, točí se třeba dál, ale už žádný vzduch dovnitř nenaženou. Vysavače bych se nebál, pokud mě s ním nikdo nebude nutit vysávat. ...
"Chlámal jsem se aspoň minutu, až mi slzy chcaly z vočí ..."
iGoNY
Re: Centrální vysavač a rekuperace
Páni Martin Š. a metball,
vďaka Vám je toto fórum natoľko vtipno-užitočné, že sa preto naň tak často vraciam, až to hraničí so závislosťou
Napriek tomu /preto vďaka.
vďaka Vám je toto fórum natoľko vtipno-užitočné, že sa preto naň tak často vraciam, až to hraničí so závislosťou
-
xy10
Re: Centrální vysavač a rekuperace
Nehrozí v trubkách centrálního vysavače vznik kondenzátu jako u vzduchotechniky? Jak se čiští centrální potrubí? Přijde mi, že je to větší problém než u vzduchotechnických trubek. Řeší se to nějak?
Re: Centrální vysavač a rekuperace
Nepredávam "centrály" , ale si myslím, že nehrozí - výkonný motor urobí v trubkách taký "fučák", že zároveň trubky "vyfénuje"xy10 píše:Nehrozí v trubkách centrálního vysavače vznik kondenzátu jako u vzduchotechniky?
hľadala som, nenašla som ...Jak se čiští centrální potrubí? Přijde mi, že je to větší problém než u vzduchotechnických trubek. Řeší se to nějak?
ale vraj sa používajú trubky, ktoré majú antistatickú úpravu, čím by sa malo znížiť "prichytávanie" jemných prachových častíc na stenách. Napriek tomu si myslím, že prach v trubkách bude, viac by ma teda zaujímala pracho/vzduchotesnosť zásuviek
Re: Centrální vysavač a rekuperace
... dačo našla...
http://www.slaper.sk/centralne-vysavace?cvs=9
http://www.slaper.sk/centralne-vysavace?cvs=9
Môže sa upchať potrubný systém?
Vnútorný povrch potrubia má špeciálnu antistatickú úpravu. Preto pokiaľ budete vysávať bežné nečistoty (nie napr. lepiace materiály), potom je vylúčené aby došlo k nanášaniu nečistôt a neskôr k upchatiu potrubného systému. A čo sa týka nebezpečenstva vysatia väčších predmetov, ktoré by mohli byť pričinou upchatia, existujú dve bezpečné poistky:
a) vstupný otvor hadice má menší primer (cca 30mm) než je priemer potrubia (cca 50mm) a preto čo prejde hadicou, prejde bez problémov aj potrubím.
b) aby nedochádzalo k vysatiu tenkých a dlhých predmetov (napr. pero, ceruzka), ktoré by sa mohli zaseknúť v niektorom z potrubných kolien, je za každou zásuvkou umiestnené ostré koleno, v ktorom sa tieto predmety zachytia a dajú sa ľahko vytiahnuť.
Pozrite si ako vyzerá potrubný rozvod po 10 rokoch používania (link na uvedenej stránke)
- r1a2s3t4o5
- registrovaný

- Příspěvky: 44
- Registrován: 09 led 2015, 08:50
- Kontaktovat uživatele:
Re: Centrální vysavač a rekuperace
Vraciam sa k tomuto po dlhom case.
Ak by rekuperator sledoval tlaky na vstupoch/vystupoch a mal by nastavene mierne pretlakovat interier.
Nenapadlo niekoho napojit vystup vysavaca na vstup odpadneho vzduchu do rekuperatora a riadiacka rekuperatora by sa postarala o prisun vacsieho vzduchu automaticky.
Ide to vobec bez spatnej klapky, aby to vysavac nefukal nazad do interieru? (Odpor cez vymenik by to mohol sposobit... myslim)
Ak by rekuperator sledoval tlaky na vstupoch/vystupoch a mal by nastavene mierne pretlakovat interier.
Nenapadlo niekoho napojit vystup vysavaca na vstup odpadneho vzduchu do rekuperatora a riadiacka rekuperatora by sa postarala o prisun vacsieho vzduchu automaticky.
Ide to vobec bez spatnej klapky, aby to vysavac nefukal nazad do interieru? (Odpor cez vymenik by to mohol sposobit... myslim)
-
Kurt
Re: Centrální vysavač a rekuperace
Pozor na tlaky. Četl jsem tu různý hlouposti o řízení jednotek na základě tlakových disbalancí atd. Předně chce vědět, co je tlak a co umístěním čidla vůbec měřím. V jednotkách se používají zejména k signalizaci zanesených filtrů nebo pro zabezpečení el. spirál ohřívačů. Není tlak, neběží ventilátor = nebezpečí pro zničení spirály. Vyrovnávání chodu ventilátoru na základě tlaku, to je asi možný, ale podle mýho totální kravina. Docela dobře jde změřit tlak, když nějakou trubičkou navedu proud vzduchu na čidlo a diference bude markantní, prosím. Má to nějakou hranici a rozsvítí kontrolku na filtr nebo něco vypne, zapne. Když budu reagovat na tlakový výkon jednotky, změřím ho a budu se ho snažit držet konstantní, k čemu to? Co by mi mělo tlakový výkon měnit? Zanesený filtr? Když budu zvyšovat výkon ventilátoru, abych udržel tlak i přes špinavý filtr, kdy se ta kontrolka filtru rozsvítí? Je to dobře, aby jednotku trápil do tlakový ztráty? Jaký je jiný důvod konstantního tlakovýho výkonu?
Vysavač do rekuperace? Proč to, abych zbytkovým prachem zasvinil jednotku? Nebo jaký by to mělo mít smysl?
Vysavač do rekuperace? Proč to, abych zbytkovým prachem zasvinil jednotku? Nebo jaký by to mělo mít smysl?
- r1a2s3t4o5
- registrovaný

- Příspěvky: 44
- Registrován: 09 led 2015, 08:50
- Kontaktovat uživatele:
Re: Centrální vysavač a rekuperace
Dakujem za odpoved.
Motivacia bola: umiestnenie centralneho vysavaca k rekuperacii a zjednodusenie vedenia pre vysavac.
Co myslite pouzit otvor, ktory maju rekuperacie pre digestor, posle ten vzduch rovno do vyfuku, tam uz nieje ziaden filter. Neviem presne ako sa rekuperacia bude spravat, ci na tom vstupe nieco detekuje aby zacala pretlakovat interier. Zkusim nieco zistit v manualoch.
Motivacia bola: umiestnenie centralneho vysavaca k rekuperacii a zjednodusenie vedenia pre vysavac.
Co myslite pouzit otvor, ktory maju rekuperacie pre digestor, posle ten vzduch rovno do vyfuku, tam uz nieje ziaden filter. Neviem presne ako sa rekuperacia bude spravat, ci na tom vstupe nieco detekuje aby zacala pretlakovat interier. Zkusim nieco zistit v manualoch.
-
Návštěvník
Re: Centrální vysavač a rekuperace
Pořád jsem asi mimo. Centrální vysavač je někde v technické místnosti a tam bývá i jednotka. Nejčastěji je to někde u obvodové zdi a nechápu smysl, proč vysavač hnát ještě do jednotky. Když už, tak do potrubí za jednotku. Větrací jednotky, co mají vstup pro digestoř jsou taková šidítka. Výkon ne digestoř nestačí a je to takový reklamní tah než užitečná věc. Technicky je za tím hrdlem ventilátor a proud vzduchu v vysavače by musel skrz něj. Třeba mu to neuškodí a třeba jo. Jediný efekt bych snad viděl v tom, že se dá ušetřit další díra na domě. To by snad šlo vzít do úvahy. Stejně bych to udělal tak, že se napojil až na konci. Při správným úhlení nebude třeba ani zpětná klapka.
- r1a2s3t4o5
- registrovaný

- Příspěvky: 44
- Registrován: 09 led 2015, 08:50
- Kontaktovat uživatele:
Re: Centrální vysavač a rekuperace
Zdravim,
mne vysla vyhodna pozicia technickej miestnosti v centre domu. Vid:http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f= ... 9968#p9968 Strcim ten vystup vysavaca do komina a bude klid (pre istotu pod uhlom hore). Teply lahky vzduch by tam mal ochotne stupat.
Defaultna ventilacna hlavica mala pre ventilovanie len taku uzku strbinu (na rozdiel od Meidingerovej hlavice): Tak som to nadvihol cez predlzovaky: Uvidim ako velmi do toho bude prsat, tak pripadne na tom zvacsim strechu.
mne vysla vyhodna pozicia technickej miestnosti v centre domu. Vid:http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f= ... 9968#p9968 Strcim ten vystup vysavaca do komina a bude klid (pre istotu pod uhlom hore). Teply lahky vzduch by tam mal ochotne stupat.
Defaultna ventilacna hlavica mala pre ventilovanie len taku uzku strbinu (na rozdiel od Meidingerovej hlavice): Tak som to nadvihol cez predlzovaky: Uvidim ako velmi do toho bude prsat, tak pripadne na tom zvacsim strechu.
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Centrální vysavač a rekuperace
Ideálnym riešením je (ak je tá možnosť) umiestniť CV mimo obytné priestory - pivnica, garáž.
Po prvé eliminujete hluk motoru, ale hlavne čistenie filtra (zbernej nádoby) vykonávate mimo obývaných priestorov. No a nakoniec odpadá aj problém s výfukom.
Nemáte možnosť inštalovať ho mimo ?
Po prvé eliminujete hluk motoru, ale hlavne čistenie filtra (zbernej nádoby) vykonávate mimo obývaných priestorov. No a nakoniec odpadá aj problém s výfukom.
Nemáte možnosť inštalovať ho mimo ?
- r1a2s3t4o5
- registrovaný

- Příspěvky: 44
- Registrován: 09 led 2015, 08:50
- Kontaktovat uživatele:
Re: Centrální vysavač a rekuperace
Vysavac bude vedla rekuperacii v pivnici blizko komina kde budu obe fukat do vetracej sachty komina. Od pivnice nad strechu to je asi 10m.