objem a rychlost prudenia vzduchu

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
roberto23

objem a rychlost prudenia vzduchu

Příspěvek od roberto23 »

Dobry den,

planujem rekuperacne vetranie do RD. Dal som si spravit ponuku od 2 firiem. Nemam spraveny projekt, preto som navrh riesenia nechal na nich. Vsimol som si dost velky rozdiel v objeme privadzaneho/odvadzaneho vzduchu v jednotlivych miestnostiach.
Niektore hodnoty.:
  • Kuchyna - 120m3/h vs. 75m3/h
  • Obyvacka - 180m3/h vs. 100m3/h
  • Kupelna - 90m3/h vs. 50m3/h
Existuju na toto nejake odporucania? Predpokladam, ze to bude zavisiet od objemu samotneho priestoru, druhu miestnosti a mozno aj poctu osob, ktore ho obyvaju?

Tiez ma zaujima aka je optimalna, resp. maximalna rychlost prudenia vzduchu aby pri stropnych privodoch/odvodoch nebol pocitovany pohyb vzduchu v miestnosti?

Nechcem cely system zbytocne predimenzovat, ale na druhej strane chcem aby vetranie bolo dostatocne. Je nutne si dat vypracovat projekt alebo sa mozem spolahnut na navrh dodavatelskej firmy?

Dakujem vopred za odpoved,

Robo
Leon

Re: objem a rychlost prudenia vzduchu

Příspěvek od Leon »

V ČR platí norma EN15665 a mimo jiné říká v tabulce NA.1 pro trvalé větrání 0,3-0,5 objemu místnosti za hodinu pro trvalé větrání. Porovnejte si to s velikostí vašeho obýváku. Nárazové větrání pak pro kuchyni 100-150m3/h, koupelnu 50-90m3/h a WC 25-50m3/h. Přitom odtah v WC a koupelny by měl být v poměru 1:2. Trochu potíž máme s "kuchyňoobývákem", ten přesně norma neřeší a zkuste mi říct, kde je hranice :D
Rychlost proudění na ventilech je do 3m/s, ale většinou je mnohem menší, štěrbiny pod dveřmi se dělají max. do 0,5 m/s.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 2 hosti