Co říkáte na takové řešení předehřevu? Rád bych všechno nasázel na přívodní potrubí. Nevíte jaká nejnižší teplota jde nastavit na regulátoru?
ohřev.png
ohřev.png (4.49 KiB) Zobrazeno 22770 x
Martin Šperl

Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku

Příspěvek od Martin Šperl »

Takové řešení není příliš ideální. Berte v úvahu, jaký časová úsek v topné sezóně, potažmo v roce, bude potřeba předehřev. Když to zapojíte takto, tak naroste vřazený odpor a neustále budete zatěžovat jednotku, neustále budete zvyšovat spotřebu a neustále snižovat živostnost jednotky. Zapojujeme předehřevy paralelně.
Uživatelský avatar
mirec
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 33
Registrován: 03 bře 2011, 19:12
Kontaktovat uživatele:

Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku

Příspěvek od mirec »

Nemyslím, že tá špirála brutálne zvyšuje odpor. Má asi 30cm a je po vnútornom obvode rúry. 40 m zemného výmenníka je myslím väčšia záťaž. Určite sa niečo naviac nazbiera, ale nemám ako to odmerať. Netvrdím, že sa nemôžem mýliť. Dve klapky na paralelke s kolenami majú asi menší odpor.
MIRAS

Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku

Příspěvek od MIRAS »

Srovnání ze zemním výměníkem je možná dobře, ale když tam nemusí být žádný odpor mimo potřebu předehřívání vzduchu, proč to neudělat vedle sebe. Nejde jen o spirálu ale taky o filtr /to by šlo vyřešit vysunutím filtru z jednotky/.
Uživatelský avatar
mirec
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 33
Registrován: 03 bře 2011, 19:12
Kontaktovat uživatele:

Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku

Příspěvek od mirec »

Ako píše Miras, možno vyradiť filter v jednotke, ale určite dať pred špirálu. Logika umiestnenia, výber jednotky, rozvodov a ich prierez urobí viac ako dva filtre.
namor

Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku

Příspěvek od namor »

Paralelne tomu tiez nie velmi rozumiem. Cize ked to chcem mat paralelne tak na jeden privod musim dat odbocku, potom koleno 90, rovne potrubie potom opat koleno 90 a opat odbocku. Neurobia tie odbocky a kolena vacsiu tlakovu stratu ako samotny ohrievac (spirala)?
Uživatelský avatar
bladerunner
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 12
Registrován: 03 dub 2011, 18:36
Kontaktovat uživatele:

Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku

Příspěvek od bladerunner »

možno lepšie bude použiť dve 45 st. odbočky, dve 45 st. kolená a dve klapky
Mara

Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku

Příspěvek od Mara »

Nevíte jestli ISOBOX od Paul je i s regulací? Nevíte někdo cenu ISOBOXU a regulace?
MIRAS

Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku

Příspěvek od MIRAS »

SFO píše:osobně dávám 95 bodů ze sta elektrickému předehřevu.

Jak ale tu el. spirálu regulovat?
Uživatelský avatar
janulo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 14
Registrován: 06 črc 2011, 22:30
Kontaktovat uživatele:

Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku

Příspěvek od janulo »

MBE ma termostaty, jeden prevadzkovy, jeden bezpecnostny. Prevadzkovy udrzuje teplotu 60C, dvojpolohova regulacia, bude niekde na zeleze, teplotu vzduchu to snad nebude merat. Lacnejsia regulacia nie je ako dvojpolohova s termostatom. Akakolvek ina regulacia na dosiahnutie aspon nulovej teploty vzduchu na vstupe do rekuperatora je vzdy zlozitejsia, drahsia. Aj ta draha regulacia to bude robit dvojpolohovo, len s vyzsou frekvenciou periody, cize PWM.
Václav Poleva

Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku

Příspěvek od Václav Poleva »

janulo píše:..udrzuje teplotu 60C...
Při konstantní teplotě předehřevu (konstantní výkon) se nutně rozhazuje účinnost rekuperace. To není možný takhle provozovat. Prodejci pasivních rekuperací se předhání v % účinnosti a takhle seknout natvrdo spirálu před jednotku ulítne účinnost o desítky %. To je topení ven.
Uživatelský avatar
mirec
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 33
Registrován: 03 bře 2011, 19:12
Kontaktovat uživatele:

Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku

Příspěvek od mirec »

Predohrev má sice konštantný výkon, ale u inteligentnejších jednotiek je, na základe teploty meranej na vstupe do RJ, riadený pulzne. To znamená, že v kratučkých intervaloch zapína a vypína a dodáva do RJ vzduch ohriatý na požadovanú teplotu. Zvyčajne 3-5°C.
Václav Poleva

Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku

Příspěvek od Václav Poleva »

mirec píše:Predohrev má sice konštantný výkon, ale u inteligentnejších jednotiek je, na základe teploty meranej na vstupe do RJ, riadený pulzne. To znamená, že v kratučkých intervaloch zapína a vypína a dodáva do RJ vzduch ohriatý na požadovanú teplotu. Zvyčajne 3-5°C.
Máte nějaký přesný typ (link) a cenu?
Uživatelský avatar
mirec
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 33
Registrován: 03 bře 2011, 19:12
Kontaktovat uživatele:

Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku

Příspěvek od mirec »

Napríklad Renovent, prípadne jeho obdoby...
Nemám skúšobňu na RJ.
Uživatelský avatar
janulo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 14
Registrován: 06 črc 2011, 22:30
Kontaktovat uživatele:

Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku

Příspěvek od janulo »

Ja som sa len pozrel na stranky elektrodesign, google povedal, ze MBE 160 je odtial a hned vedla ponukaju k nej aj riadiacu jednotku REG 230/400 (http://www.elektrodesign.sk/web/sk/prod ... ohrievacov). Taky MBE 160/0,7 R2 ma regulaciu, ale nema snimac teploty. Otazka je, co na tom stoji tolko penazi, spirala http://www.ohrievacie-telesa.sk/ohrieva ... imatizacie v pozinkovanom kuse rury. Moja predsatava je merat rosny bod za spiralou, vstup do jednotky a triakom spinat spiralu, kupovane regulacie to robia, s periodou jednej minuty, ale stoji to ako cela jednotka.
Uživatelský avatar
Pavel Šubrt
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 30
Registrován: 31 bře 2012, 11:09
Kontaktovat uživatele:

Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku

Příspěvek od Pavel Šubrt »

Jsou zde tací, kteří by měli vypozorované náklady na provoz el. předehřevu před pasiv. jednotkou? Kolik dní v roce jej skutečně využily? Průměr větraného vzduchu atd.
Uživatelský avatar
Pavel Šubrt
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 30
Registrován: 31 bře 2012, 11:09
Kontaktovat uživatele:

Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku

Příspěvek od Pavel Šubrt »

výzva pro zdejší borce:
Lze spočítat na jakou teplotu se ohřeje vzduch na výstupu SPIRA v tomto prostředí?
neizolované SPIRO v zateplené garáží, délka 5,5 m, průměr 16 cm
vstup vzduchu varianta A -15 st., varianta B -10 st.
teplota vzduchu v garáži, dejme tomu +5 st. (zde vede 5,5 m SPIRA)
proudění ve SPIRU 100 m3/h
nadmořská výška 325 m.n.m

Díky
Leon

Re: Předehřev vzduchu před rekuperační jednotku

Příspěvek od Leon »

Zhruba na -12°C, navíc bude trubka v celé délce kondenzovat a všude bude kapat voda. Tohle vůbec není dobré řešení.