Na kolik je možný ochladit přívodní vzduch?

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
lexin

Na kolik je možný ochladit přívodní vzduch?

Příspěvek od lexin »

Mam technický dotaz. Na kolik je možný ochladit přívodní vzduch do domu, aby se mi v potrubí netvořil kondenzát. Na jednu stranu si myslim, že studenej vzduch nekondenzuje v teplym potrubí, na druho stranu na studenym potrubí bude kondezovat teplý vzduch z místnosti. Když se to zaizoluje, bude kritickým místem výdech do místnosti. Kolem studenýho plechovýho výdechu by to mohlo konmdezovat jako na tupláku s pivem. Proto si myslim, že je asi teplota vzduchu limitovaná rosnym bodem nebo ne?
Uživatelský avatar
Ondrej_PO
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 7
Registrován: 08 bře 2011, 10:58
Kontaktovat uživatele:

Re: Na kolik je možný ochladit přívodní vzduch?

Příspěvek od Ondrej_PO »

Môže to kondenzovať na výustke, to je pravda. Ten rosný bod je však dosť závislý od vlhkosti v miestnosti. Pri bežných vlhkostiach 40 - 60% sa pohybuje rosný bod od 12 do 18°C.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti