izolace

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
Dzinzika
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 5
Registrován: 03 lis 2012, 22:52
Kontaktovat uživatele:

izolace

Příspěvek od Dzinzika »

Dobrý den,
Mohl by mi tu někdo poradit s izolací a potrubím v interieru?

Pokud povedu všechno potrubí jen v prostoru vytápěném a jednotka by měla i chladit VPL15 K.

Pokud se jedná o odtah špatného vzduchu z domu....mám použít raději Spiro úplně bez izolace a nebo raději sonoflex,(či jiný podobný materiál) který už v sobě nějakou izolaci má? Pokud Spiro, nebude problém s přeslechy, nevím jak to je u odtahu s přeslechy?

Pro přívod vzduchu mi poradíte jaký materiál....pokud by měla jednotka chladit, měl bych asi zaizolovat potrubí víc, bude stačit např. http://ventilatoryzlin.cz/isovac-di50-1 ... 0c-p-61942

Má to cenu izolovat potrubí ve vytápěném prostoru kaučukovou izolací(je dost drahá) Kaučuková izolace je dost slabá, jak je to s účinností s porovnání s minerální vatou?

Budu rád za všechny rady, které mi tu napíšete

S pozdravem Dzinzika
Pedro

Re: izolace

Příspěvek od Pedro »

Kaučukovou izolaci je dobré použít pouze na sání a výfuk a to v základní síle cca 1-2cm a následně cca 10 cm vaty. Přívod stačí izolovat vatou, odtah není třeba izolovat v interiéru vůbec. Sonoflex bych na celé vedení určitě nepoužil. O vedení jsou tu celá dlouhá vlákna diskuzí.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 10 hostů