Jak může být výfuk chladnější než venkovní teplota?Vilda píše:aktuálně přidávám další údaje:
teplota venku: 1 st. C
teplota výfuku: -1 st. C
objem větrání: 90 až 140 m3 za hodinu, trvale.
Teplota na výfuku z domu
Re: Teplota na výfuku z domu
Re: Teplota na výfuku z domu
U aktivni rekuperace to mozne je. Resp je to bezne.
-
Zdeněk
Re: Teplota na výfuku z domu
Děkuju, že mi pomáháte. Moje práce je součástí studentského projektu o enviromentálním přínosu PD. Řízené větrání je jednou z klíčových otázek. Výpočtově se nám nepodařilo dát dohromady PD, který by bylo možný větrat pouze okny. Hodně bojujeme s účinností rekuperací. Protože se nám nepodařilo dát dohromady žádný validní výpočtový model, přestali jsem ho hledat úplně. Cílem je empiricky zjistit na co největším vzorku majitelů řízeného větrání s rekuperací, jak velká je reálná ztráta při větrání. Proto nás nezajímá teplota přiváděná do místností, ale naopak teplo unikající z domu. Snažíme se na tepelné ztráty PD domu dívat, jako by teoreticky měl jen jednu všeobecnou tepelnou ztrátu. Ještě jednou všem dík za podporu a hlavně informace. Hezké vánoce. Zdeněk Váchal
Re: Teplota na výfuku z domu
K Vašej práci Vám viem poskytnúť pár dát . Mám Dom v pasívnom štandarde, kde mám riadenié vetranie bez rekuperacie. Nesplnam jednu jedinú hodnotu s PHI a to mernú spotrebu tepla na vykurovanie - všetky ostatné parametre ano... (vďaka FVZ sme dokonca aktívny) alo to nie je podstatné - Celková merná spotreba energií domácnosti ( bruto - teda vrátane závlahy + el. skutra, kosačiek a pod) za 2012 bola 39 kW/m2/rok. Napíšte mi kontakt na Vás, rád Vám poskytnem dalsie info...
Re: Teplota na výfuku z domu
Včera venku teplota kolem 0, doma 21 a na výfuku 12.
žádná sláva,co? ale je to předpotopní atrea duplex 2000.
žádná sláva,co? ale je to předpotopní atrea duplex 2000.
-
Leon
Re: Teplota na výfuku z domu
Atrea 2000 má křížový výměník, takže nechtějte zázrak. Jsem ale rád, že tohle vlákno existuje a že se snad alespoň trochu posune pohled podstatu rekuperace. Důležité je, co zůstává uvnitř.
Re: Teplota na výfuku z domu
jen malej exkurz, nechci zakládat nový vlákno. Atrea kdysi psala v prospektech, že nasávání cirkulačního vzduchu je umístěno v nejvyšším místě interiéru a případně na krbu. Myslíte, že má smysl to na ten krb připojovat? Zlepší se tím distribuce ohřátého vzduchu v domu?
-
Leon
Re: Teplota na výfuku z domu
To má svoji logiku, jen by to chtělo doplnit ...nejvyšší místo s největším obsahem nejteplejšího vzduchu. Opravdu umístění u krbu má z hlediska přenosu teplého vzduchu smysl. Druhá strana mince znamená také přenos i ostatních pachů. Do nejvyšších míst daného interiéru vystoupá také vydýchaný vzduch, cigaretový kouř, atd..
Re: Teplota na výfuku z domu
Nilan Eco top dnes ráno
přívod 13,8
odtah 20,8
sání 1,5
výfuk 5,5
vlhkost
venku 91 %
uvnitř 39 %
přívod 13,8
odtah 20,8
sání 1,5
výfuk 5,5
vlhkost
venku 91 %
uvnitř 39 %
-
Milan Hýbner
Re: Teplota na výfuku z domu
teplota venku: 1°C
teplota výfuku: 1,9°C
První rychlostní stupeň, trvalé větrání 80 - 100 m3/h
teplota venku: 1°C
teplota výfuku: 9,3°C
Třetí rychlostní stupeň, nárazové větrání cca 250 -300 M3/h
VP 18 K EK9
teplota výfuku: 1,9°C
První rychlostní stupeň, trvalé větrání 80 - 100 m3/h
teplota venku: 1°C
teplota výfuku: 9,3°C
Třetí rychlostní stupeň, nárazové větrání cca 250 -300 M3/h
VP 18 K EK9
Re: Teplota na výfuku z domu
Přidám také jedno měření jednotky Atrea Duplex 220:
Teplota exteriéru: -4,2°C (čistý nasávaný vzduch)
Teplota interiéru: +20,2°C (znečištěný odsávaný vzduch)
a) při sání z fasády
První stupeň (90-100 m3/hod)
výfuk do exteriéru: 7,7°C
přívod do interiéru: 17,6°C
Druhý stupeň (210 m3/hod)
výfuk do exteriéru: 7,5°C
přívod do interiéru: 14,8°C
b) při sání přes zemní registr
První stupeň (80-90 m3/hod)
výfuk do exteriéru: 10,4°C
přívod do interiéru: 18,4°C
Druhý stupeň (190 m3/hod)
výfuk do exteriéru: 11,2°C
přívod do interiéru: 18,1°C
Teplota exteriéru: -4,2°C (čistý nasávaný vzduch)
Teplota interiéru: +20,2°C (znečištěný odsávaný vzduch)
a) při sání z fasády
První stupeň (90-100 m3/hod)
výfuk do exteriéru: 7,7°C
přívod do interiéru: 17,6°C
Druhý stupeň (210 m3/hod)
výfuk do exteriéru: 7,5°C
přívod do interiéru: 14,8°C
b) při sání přes zemní registr
První stupeň (80-90 m3/hod)
výfuk do exteriéru: 10,4°C
přívod do interiéru: 18,4°C
Druhý stupeň (190 m3/hod)
výfuk do exteriéru: 11,2°C
přívod do interiéru: 18,1°C
Re: Teplota na výfuku z domu
Nilan Comfort 300 Top:
nastaveny 1. stupen vetrania.
Teplota exterieru: 1°C
Sanie z vonku: 6°C (jednotka dohrieva???)
Vyfuk: 15°C!!!!
Co mam zle nastavene??? Ma niekto nejake rady?
Teplota v interiery cca 20-21°C (privod/odvod do jednotky), vlhkost cca 80% - neobyvana novostavba. Kondenzat sa tvori, tak je zapojenie zrejme OK. Teploty su z ovladacieho panela jednotky. Vonkajsia teplota merana vonkajsim nezavislym cidlom.
Sanie z exterieru mam izolovane spiro 160 + od 6-3cm (hrubka smer exterier-jednotka) umelej peny, vyfuk prve 2m neizolovane vobec, potom smerom von 3cm umelej peny.
nastaveny 1. stupen vetrania.
Teplota exterieru: 1°C
Sanie z vonku: 6°C (jednotka dohrieva???)
Vyfuk: 15°C!!!!
Co mam zle nastavene??? Ma niekto nejake rady?
Teplota v interiery cca 20-21°C (privod/odvod do jednotky), vlhkost cca 80% - neobyvana novostavba. Kondenzat sa tvori, tak je zapojenie zrejme OK. Teploty su z ovladacieho panela jednotky. Vonkajsia teplota merana vonkajsim nezavislym cidlom.
Sanie z exterieru mam izolovane spiro 160 + od 6-3cm (hrubka smer exterier-jednotka) umelej peny, vyfuk prve 2m neizolovane vobec, potom smerom von 3cm umelej peny.
NILAN Comfort 300TOP
-
MIRAS
Re: Teplota na výfuku z domu
Jednotka má čidlo na výfuku? To se mi nezdá. Jste si jist, že čtete správné hodnoty?
-
Leon
Re: Teplota na výfuku z domu
Je možné, že máte špatně nastavené otevírání by-passu. Také si musíte uvědomit, že máte pasivní jednotku a ta při teplotách kolem 0°C namrzá, je to běžná reakce protimrazové ochrany (díky proudění bude nasávaný vzduch chladnější, než změří váš externí teploměr).pt3 píše:Co mam zle nastavene???
Re: Teplota na výfuku z domu
Je mi jasne, ze jednotka namrza. Som s tym zmiereny
. Ide teraz o to, ci to ma taky vplyv na teplotu vyfuku. Da sa nejako overit fungovanie by-passu? Mal by predsa fungovat len v lete (teda pri nejakej vonkajsej teplote.
NILAN Comfort 300TOP
-
Návštěvník
Re: Teplota na výfuku z domu
Teraz som pozeral bypass - jednotka pise, ze je uzatvoreny, potom jedine ze by bola zvyroby zle nastavena.Leon píše:Je možné, že máte špatně nastavené otevírání by-passu. Také si musíte uvědomit, že máte pasivní jednotku a ta při teplotách kolem 0°C namrzá, je to běžná reakce protimrazové ochrany (díky proudění bude nasávaný vzduch chladnější, než změří váš externí teploměr).pt3 píše:Co mam zle nastavene???
-
Leon
Re: Teplota na výfuku z domu
Jednotka se brání zamrznutí a může pouštět víc teplého vzduchu ven a míň dovnitř, proto ta teplota výfuku.
Nedovřený by-pass, požene dovnitř studený vzduch a ven teplý, to je také jedna z možností.
Nedovřený by-pass, požene dovnitř studený vzduch a ven teplý, to je také jedna z možností.
Re: Teplota na výfuku z domu
Prezrel som cele menu regulatora podla navoda a neviem ktore nastavenie by mohlo sposobovat tu kvazi ochranu proti zamrznutiu...By-pass v menu regulatora pise ako zavrety. Predpokladam, ze dalsia kontrola je mozna len rozobratim jednotky, ci?
Nilan som povazoval za vyrobcu s kvalitnymi rekuperaciami...
Nilan som povazoval za vyrobcu s kvalitnymi rekuperaciami...
NILAN Comfort 300TOP
-
Leon
Re: Teplota na výfuku z domu
Protimrazová ochrana a její nastavení je záležitost firmware, do toho vás nikdo nepustí. Nedovření by-passu nemusí být záležitostí poruchy, něco tam mohlo uvíznout - (i do superkvalitních dveří vám někdo může skřípnout nohu). Zkuste se ještě podívat na umístění čidel, neznám přesně tenhle typ, ale kde máte to čidlo výfuku? Je pevně ukotveno v jednotce nebo se zasunuje do výměníku?
-
Pedro
Re: Teplota na výfuku z domu
Čidlo se zasouvá do výměníku a záleží kde je zasunutý a kolik. Myslím, že tu někde má teplotní rozvrstvení. Kdysi to bylo někde na stránkách recairu, výměník nenamrzá rovnoměrně. Teplotu taky ovlivňuje teplo z ventilátoru. Zkuste ho trochu povytáhnout z výměníku a uvidíte.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 1 host


