LWZ 303 není technickým posunem rekuperace, je to jen kombinace klasického deskového výměníku a TČ vzduch - voda do jedné skříně za cenu kompromisů.
Prvním a to zcela zásadně limitujícím faktorem je malé množství přívodního vzduchu. Proto TČ je schopno dodat jen malý výkon. Výrobce udává 4, 2 kW při 2°C a topné vodě 35°C. Při teplotách kolem -7°C až -10°C, lze počítat s výkonem polovičním a to by mělo stíhat i ohřívat teplou vodu (TV). Proto je také celá bedna vybavena 9 kW elektrokotlem.
Technický problém je i umístění samotného přístroje. Konstrukce vyžaduje poměrně velké přívodní potrubí, které se připojuje na hrdlo 400x 150mm. Nutná je i velmi silná izolace, protože potrubím proudí neustále vzduch pro topný systém (i tehdy, kdy se nevětrá). Nastávají problémy se světlou výškou místností, zabraným místem i omezením průtoku, pokud jednotka nestojí hned u obvodové stěny. Portubí přesahuje v průměru 50cm a se slabší izolací si neradno zahrávat.
Co tedy majitel LWZ získá?
Poměrně drahou bednu a v ní málo výkonné TČ s pasivní rekuperací a topení tak bude povětšinou přímotopné. Kdybych byl potenciálním zákazníkem a chtěl to samé pořídit levněji. Opatřil bych si skutečné (třeba vše od Stiebelu) TČ s venkovním výparníkem, tím nejen ušetřím ale i získám dostatečný výkon a levnou pasivní RJ.
Někdo by mohl namítnout, že malý výkon pro topení (v mrazech kolem 2 kW) mu stačí. To by možná platilo pro velmi dobré pasivní domy, na to mám ale jasnou odpověď. Pro pasivní domy je TČ o výkonu na topení 1-2kW a k němu teplovodní soustava nenávratnou investicí. Pro 1-2 kW (příkon srovnatelný s vysavačem, rychlovarnou konvicí) stačí topná rohož nebo jiný levný zdroj na pořízení.
Jinak řečeno: LWZ je pro pasivní domy drahé a pro ostatní domy slabé.
___________________
Vývoj kompaktních jednotek není o tom, že splácám vše do jednoho. Kompaktní jednotka musí přinášet něco navíc, nesmí omezovat a tlačit do kompromisů.
Něčím navíc rozumím například chlazení přívodního vzduchu a ukládání odebraného tepla do integrované nádrže, to lze u jiných přístrojů víc než polovinu roku. Mělo by být variabilní tak, aby šlo namodulovat pro konkrétní typ domu. Klient by měl mít volby druhu TČ, výkony TČ. Z mého hlediska by se mi líbila i integrace tepelných trubic.
LWZ 303 Integral - PreView ;-)
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host