Jak vypustit vodu z VP18

Příspěvek od Radek Němec »

Dokážete poradit :
Pekny den vsem, prosim o radu ohledne vypusteni zasobniku vody u rekuperacni jednotky Nilan VP18C. Jiz jednou jsem si nechal menit anodu, ale vymena mi pripadalka dosti silena. Jednotku jsem nechal vypnutou, kvuli horke vode a nechal fungovat technika. Nez jsme mohli odmontovat starou anodu, museli jsme kompletne vypustit zasobnik. Na tom by nebylo nic divne, divne je to, ze jsem to museli delat (povypoustet) zespodu do plechace a vodu prelivali do kyble. No silenost! Myslim si, ze by to melo jit i jinym - rychlejsim a lepsim zpusobem. Napada me napr. kondenzacni kohout ? Ale nejsem si jist. Byl bych moc rad, kdyby mi mohl nekdo poradit, jak u teto jednotky nejsnaze vypustit vodu ze zasobniku. Predem dekuji. Jura.

viz. http://forum.tzb-info.cz/125272-nilan-v ... u-vody-jak
Leon

Re: Jak vypustit vodu z VP18

Příspěvek od Leon »

Radek Němec na TZB píše:Nádrž má všechny vývody ve spodní části. Teplá voda je trubkou tažena k horní části bojleru, tudy vypustit nelze. Cirkulace má trubku do 3/4 nádrže, tudy také nevypustíte. Zbývá studená voda a anoda. Jiné otvory nádrž nemá. Co víc dodat?
Problém může být s tlakem, ale o to Vám asi nešlo? Pokud nemáte někdy níže vypouštěcí kohout a odpad, vodu z nádrže jinak než Vámi popisovaným způsobem nedostanete. Pootočením pojišťovacího ventilu by vody mohla trochu vytékat, ale není na to stavěný a dost pravděpodobně může začít po takové manipulaci protékat. Proto mluvím o vypouštěcím kohoutu na studené vodě. To by měl vědět každý instalatér. Pokud voda vytéká pomalu, je to o tom podtlaku v nádrži a pomůže třeba skrz sprchu po odšroubování rozety fouknout do hadice. Když voda v nádrži klesne pod přívod teplé, už si nasaje vzduch skrz otevřený kohout teplé vody u umyvadla.
Vypadá to, že panu Vorlíčkovi nejde o způsob vypuštění nádrže, ten je skutečně stejný jako u všech bojlerů. Půjde o nerudovskou otázku kam s vypouštěnou vodou. Každá Nilan VP18 (ostatně jako většina rekuperačních jednotek) musí mít někam svedený kondenzát. Ve stavebních přípravách je doporučován odpad přímo pod jednotku - nikde není nic vidět (schovala by se vám tam i gula, kterou jste správně doporučoval). Pro vypouštění bych tedy použil tento odpad.
odpad.png
odpad.png (53.24 KiB) Zobrazeno 4001 x
Vypouštěcí kohout by měl být samozřejmostí každé instalace. Když není kohout a vypouštíte skrz odpojený přívod studené vody, lze použít trychtýř s hadicí.
hadice.jpg
Kdyby byla pod nádrží gula, lze použít přípravek na vypouštění oleje z auta.
progulu.png
Ilja

Re: Jak vypustit vodu z VP18

Příspěvek od Ilja »

Radek Němec píše:Dokážete poradit :
Pekny den vsem....Nez jsme mohli odmontovat starou anodu, museli jsme kompletne vypustit zasobnik.
Při výměně anody není třeba vypouštět kompletně vodu. Po upuštění tlaku, zase zavřete kohouty u umyvadel a vody moc nevyteče. Já si dal pod nádrž vyšší plech na pečení. Uteklo jenom trochu vody. Hned jsem tam dal novou a dotáhl.