Chlazení vodou ze studny
-
Mirvald
Chlazení vodou ze studny
Šlo by nějak využít vodu ze studny pro napojení do chlazení vzduchotechniky?
-
Leon
Re: Chlazení vodou ze studny
Technicky to možné je. Na první pohled jednoduché, ale má to spoustu háčků. Kolik máte vody ve studni? Užíváte ji jako pitnou?
-
Mirvald
Re: Chlazení vodou ze studny
Ve studni jsou dva metry vody a je běžně využívaná jako zdroj pitný. Máme i městský vodovod, ten se skoro nepoužívá.
-
Leon
Re: Chlazení vodou ze studny
Musíme si říct, jak velký objem vzduchu do domu budete pouštět. Normální rekuperačka dá kolem 300 m3/h, můžete mít ale taky jen ventilátor, který bude honit vzduch skrz ten chladič a to může být třeba i 1000 m3/h. Chladit budeme chtít tak o 5 až 10°C v maximu. To vychází zhruba potřebný chladící výkon od 0,5 kW až 3 kW. Teď je otázka, co se stane s vodou, když se začne takovým výkonem ohřívat. Jde o to, aby se voda nekazila. Nevím, kam až je možné vodu ohřát, kolik chladícího výkonu dodá přitékající voda a stěny studny. Určitý problém bude v čerpadle, ono vyčerpat sloupec vody není to samé jako honit vodu v topení. Počítám s tím, aby takové čerpadlo nespotřebovalo spolu s ventilátorem příliš mnoho EE a svým zahříváním neeliminovalo významnou část chladícího výkonu. Chtělo by to vědět, jak je studna hluboká. Nejprve bych se ptal nějakých specialistů na ohřev té pitné vody. On by tam ani nemusel být kolektor, stačilo by vodu čerpat u dna a teplou vypouštět zpět do studny.
-
MIRAS
Re: Chlazení vodou ze studny
O kapacitu studny bych se nebál. Horší to bude s vodou a její kvalitou. Když se dívám na navrhovaný systém s rekuperační jednotkou, jsem přesvědčený, že takové chlazení moc efektu nenabere. Aby čerpadlo vytáhlo vodu ze studny, bude potřebovat dobrých 500 W příkonu.
Re: Chlazení vodou ze studny
Pokud bude ve studni výměník (tedy uzavřený okruh), pak to čerpadlo bude stačit oběhové - nebude muset tlačit sloupec vody nahoru, takže nebude potřebovat vysoký výkon.
Chtělo by to zjistit, na kolik °C je možné zvýšit teplotu vody ve studni, aniž by to ohrozilo kvalitu vody. Pak už stačí jen zabezpečit, aby "klimatizace" vypla při dosažení určité teploty.
Ve výsledku by jste ještě mohl ušetřit za ohřev TUV.
PS: kdo vyrábí výměník s dostatečným výkonem pro daný teplotní spád za slušnou cenu?
Chtělo by to zjistit, na kolik °C je možné zvýšit teplotu vody ve studni, aniž by to ohrozilo kvalitu vody. Pak už stačí jen zabezpečit, aby "klimatizace" vypla při dosažení určité teploty.
Ve výsledku by jste ještě mohl ušetřit za ohřev TUV.
PS: kdo vyrábí výměník s dostatečným výkonem pro daný teplotní spád za slušnou cenu?
-
MIRAS
Re: Chlazení vodou ze studny
On o tom psal i Leon. Výměník (tak,jak ho navrhuje v nákresu) bude mít pro mě neznámou účinnost, něco bude stát a zajímalo by mě materiálové řešení. Výhoda uzavřeného systému je v oběhovém čerpadle. Tak jsem i pochopil poznámku Leona, že by šlo i použít chladné vody bez výměníku, ale za cenu vyššího příkonu čerpadla,které bude muset zdolat tlakový sloupec vody. Pokud já znám tyhle systémy, většinou se dělají u nepoužívaných studní. Nebo se přečerpává mezi dvěma studněmi (vrty).
-
Unstrech
Re: Chlazení vodou ze studny
Běžná teplota vody ve studni je kolem 12°C, ale jsou i mnohem teplejší 15-17°C a někdo měl i 19°C. Je to extrém, ale to už by moc nechladilo.
-
miro
Re: Chlazení vodou ze studny
Dobry den,
tiez uvazujem pouzit vodu so studne na ohrev vzduchu v zime, a chladenie v lete.
- vodu pouzivam len na polievanie zahrady
- studna 9m hlboka
- vodny stlpec 5m (cca 4m3)
- teplota 12-14C
voda sa urcite bude ochladzovat od okolia (zem, podzemna voda)
ale urcit kolko pojde asi len experimentom :)
ak by sa neochladzovala tak by sa cely objem ohrial o 1C po dodani caa 4500Wh
na ochladenie napr. 150m3 vzduchu o 1C je potreba odobrat cca 50Wh (nejak malo :) )
v lete 30C, by sa ohriala voda v studni o 1C za 10h (150m3 vzduchu za hod)
vymenik do studne som nasiel napriklad tento (mozno aj zbytocne velky):
http://www.regulus.sk/sk/vymennik-0-60- ... zka-410-mm
no nedari sa mi najst nejaky lacny vymenik na vzduch/voda, neviete prosim vas poradit?
dakujem.
miro
tiez uvazujem pouzit vodu so studne na ohrev vzduchu v zime, a chladenie v lete.
- vodu pouzivam len na polievanie zahrady
- studna 9m hlboka
- vodny stlpec 5m (cca 4m3)
- teplota 12-14C
voda sa urcite bude ochladzovat od okolia (zem, podzemna voda)
ale urcit kolko pojde asi len experimentom :)
ak by sa neochladzovala tak by sa cely objem ohrial o 1C po dodani caa 4500Wh
na ochladenie napr. 150m3 vzduchu o 1C je potreba odobrat cca 50Wh (nejak malo :) )
v lete 30C, by sa ohriala voda v studni o 1C za 10h (150m3 vzduchu za hod)
vymenik do studne som nasiel napriklad tento (mozno aj zbytocne velky):
http://www.regulus.sk/sk/vymennik-0-60- ... zka-410-mm
no nedari sa mi najst nejaky lacny vymenik na vzduch/voda, neviete prosim vas poradit?
dakujem.
miro
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Chlazení vodou ze studny
Využitie studne na chladenie momentálne riešim aj ja. Motivoval ma známi, ktorý má chladič MKW250 od Elektrodesignu zapojený pred pasívnou RJ a tlačí doň vodu zo studne o teplote 12 - 17st s prietokom 160l/hod, prietok vzduchu cca 100m3/hod.
Má to už odskúšané v praxi a pri vonkajšej teplote 35st mu to fúka dnu 22st vzduch
(pozor, v spolupráci s RJ).
Poháňa to čerpadlom s príkonom 30W a vodu vypúšťa mimo studne.
Má to už odskúšané v praxi a pri vonkajšej teplote 35st mu to fúka dnu 22st vzduch
(pozor, v spolupráci s RJ).
Poháňa to čerpadlom s príkonom 30W a vodu vypúšťa mimo studne.
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Chlazení vodou ze studny
Ak používate vodu zo studne ako pitnú vodu, dajte veľký pozor na prehrievanie studneLuděk píše:Chtělo by to zjistit, na kolik °C je možné zvýšit teplotu vody ve studni, aniž by to ohrozilo kvalitu vody.
Ve výsledku by jste ještě mohl ušetřit za ohřev TUV.
-
miro
Re: Chlazení vodou ze studny
zdravim,
ake cerpadlo prosim vas pouziva?
pri hlbokej studni by vykon "otvoreneho" systemu mohol byt aj 100ky W, male ponorne cerpadlo som zatial nenasiel.
viac by sa mi pozdaval uzavrety system, s vymennikom v studni. odpadol by problem co s "pouzitou" vodou, pr. problem zamrzania v zime, a mozne zanesenie potrubia/chladica.
ten vodny chladic je to co som hladal, aj ked na to ako je to vyhotovene sa mi 500eur zda aj dost.
http://www.elektrodesign.sk/web/sk/prod ... ny-chladic
dakujem,
miro
ake cerpadlo prosim vas pouziva?
pri hlbokej studni by vykon "otvoreneho" systemu mohol byt aj 100ky W, male ponorne cerpadlo som zatial nenasiel.
viac by sa mi pozdaval uzavrety system, s vymennikom v studni. odpadol by problem co s "pouzitou" vodou, pr. problem zamrzania v zime, a mozne zanesenie potrubia/chladica.
ten vodny chladic je to co som hladal, aj ked na to ako je to vyhotovene sa mi 500eur zda aj dost.
http://www.elektrodesign.sk/web/sk/prod ... ny-chladic
dakujem,
miro
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Chlazení vodou ze studny
to SFO : 
-
miro
Re: Chlazení vodou ze studny
nasiel som este ohrievac za rozumnejsiu cenu, no na chladenie by sa asi musel zdroj zapojit opacne, dunno
http://www.ventilatory-obchod.sk/kruhov ... _-600.html
http://www.ventilatory-obchod.sk/kruhov ... _-600.html
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Chlazení vodou ze studny
Je to špeciálne malé ponorné čerpadlo (tzv. fontánkové), vyrába ho nejaký vývojár v Číne, cca 100usd aj s dopravou. Príkon má do 100W, podľa výšky vodného stĺpca. Na prízemný dom stačí čerpadlo so spotrebou cca 30W.miro píše:ake cerpadlo prosim vas pouziva?
viac by sa mi pozdaval uzavrety system, s vymennikom v studni. odpadol by problem co s "pouzitou" vodou, pr. problem zamrzania v zime, a mozne zanesenie potrubia/chladica.
Uzavretý systém má menšiu účinnosť, musel by Vám to niekto vypočítať ako to bude šľapať. A sú tam samozrejme vyššie zriaďovacie náklady.
Použitou vodou sa môže polievať záhrada alebo ju vylievať do vsakovacej jamy aspoň 10m od studne. Mali by ste zistiť smer toku vody v studni, aby sa tá použitá voda nevracala späť do studne.
MKW250 je väčší a má Cu trubky z Al rebrami + má eliminátor kvapiek.miro píše:nasiel som este ohrievac za rozumnejsiu cenu
Mohol by nám tu niekto "znalý" porovnať tieto dva chladiče
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Chlazení vodou ze studny
Vonku sú teploty nad nulou ale diskusia nám tu nejako zamrzlaBobTheBuilder píše:Mohol by nám tu niekto "znalý" porovnať tieto dva chladiče
Nikto žiadne vyjadrenie ?
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Chlazení vodou ze studny
SFO píše:Písněte nám sem teplosměnné plochy, počet lamel, jejich rozteče,
délku, průměr a paralelnost trubiček ...,
SFO píše:Hic jen Trapných 29, většina BezTak o Ničem ...
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Chlazení vodou ze studny
Olá P.T. SFO , stačia alebo nie ?BobTheBuilder píše:SFO píše:Písněte nám sem teplosměnné plochy, počet lamel, jejich rozteče,
délku, průměr a paralelnost trubiček ...,kde by som ich zobral ? ...nestačia údaje od predajcov ?
-
Miro
Re: Chlazení vodou ze studny
zdravim,
prozatim som vyuzitie studne ako chladica zamietol, a zvazujem cestu aktivnej rekupiracie Nilan VPL 15 K.
v domackych podmienkach dorabat na pasivnu rekuperaciu ohrievanie a chladenie je trochu utopia. a kolko clovek usetri je tiez otazne
pokial by bolo vela volneho, casu a chut, tak by sa to IMHO dalo spravit (pokus/omyl)
kvoli cene komponetov, objednavat s ciny, alebo chodit po srotoviskach
miro
prozatim som vyuzitie studne ako chladica zamietol, a zvazujem cestu aktivnej rekupiracie Nilan VPL 15 K.
v domackych podmienkach dorabat na pasivnu rekuperaciu ohrievanie a chladenie je trochu utopia. a kolko clovek usetri je tiez otazne
pokial by bolo vela volneho, casu a chut, tak by sa to IMHO dalo spravit (pokus/omyl)
kvoli cene komponetov, objednavat s ciny, alebo chodit po srotoviskach
miro
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Chlazení vodou ze studny
Oláá P.T. Miro, toto sme už dávno zavrhli. Ak sa nemýlim riešili sme tu využitie studne na chladenie v lete.Miro píše:v domackych podmienkach dorabat na pasivnu rekuperaciu ohrievanie a chladenie je trochu utopia. a kolko clovek usetri je tiez otazne
Aj ja idem asi do VPL15, no napriek tomu rozmýšľam o tom výmenníku pred RJ.
V horúčavách by mohol pomôcť s chladením RJ, pri "netropických" vonkajších teplotách by mohol chladiť aj bez RJ.
Prečo ste to zavrhli
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 1 host
