redukce spira

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
kláda
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 13
Registrován: 03 črc 2013, 12:58
Kontaktovat uživatele:

redukce spira

Příspěvek od kláda »

Chlapi, potřebuju posvětit svůj záměr.
Potřebuju protáhnout sací potrubí úzkou štěrbinou. Je dostatečně široká, ale na výšku má jen 20cm.
Sání je ve spiru 160mm. A chci ho převést na hranaté potrubí, které by mělo 6.5cm x 31cm, abych jej mohl i s izolací protáhnout tou štěrbinou. Přechod bude plynulý. Vyrobený na zakázku.
Chci se zeptat, jestli je to nějak vyloženě špatně?
Obsah kruhu o průměru 160mm a 65 x 310mm je stejný.
Není to už příliš úzké těch 65mm?

Po dvou metrech toto hranaté a placaté potrubí zredukuju zpět na spiro 160mm a následně napojím Sono, které půjde do jednotky

Děkuji za komentář
Pedro

Re: redukce spira

Příspěvek od Pedro »

Jenže ve vzduchotechnice se jen tak obsah kruhu obsahem obdélníku nenahrazuje.
Počítá se to pomocí přepočtového vzorce
2a.b
a+b
Například: kruhové potrubí o průměru 80 mm lze nahradit obdélníkovým 50 x 200 mm.
2.50.200 = 80
50+200

Poměr stran smí být maximálně 1:4, máte-li 65 mm kratší stranu, delší může být max. 260 mm.
Uživatelský avatar
kláda
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 13
Registrován: 03 črc 2013, 12:58
Kontaktovat uživatele:

Re: redukce spira

Příspěvek od kláda »

Áha! Děkuji za upozornění.

co se stane, když tyto zásady nedodržím? Na výšku mohu jít max.na 85mm(uřežu horní přírubu). Což je při poměru 1:4 85:340. Nicméně pořád to je jako průměr 136mm kulaté roury.

Je mi jasné, že se při stejném objemu zvýší tlaková ztráta a rychlost proudění. V tomto plochém potrubí to půjde 2m.

Děkuji
MIRAS

Re: redukce spira

Příspěvek od MIRAS »

Co se stane je ve hvězdách, ale dá se předpokládat horší proudění, větší tlakové ztráty a větší hlučnost. To bude mít dopad jen na trochu větší spotřebu (při malém průtoku bych se toho neobával).
Uživatelský avatar
staryjester
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 8
Registrován: 22 kvě 2012, 13:19
Kontaktovat uživatele:

Re: redukce spira

Příspěvek od staryjester »

Ve velmi plochém potrubí se vzduch nevalí rovnoměrně v celém profilu, ale středem, případně různě meandruje. Odpor takového potrubí se nelineárně mění s průtokem. Tady by asi pomohla podélná přepážka, dělící troubu na dvě paralelní větve, které budou řezem bližší čtverci. Pak půjde i delší strana sestavy natáhnout na poměr stran trub až k mezním 4:1. Zmenší se i hluk, velká plochá deska nebude tolik rezonovat.
Další možnost je dát kvalitnější izolaci o menší tloušťce (PU, aerogel), pokud to za to stojí. Hodně záleží na redukcích - plynulé změně tvarů a náhlých změnách směru potrubí. A když není jiná cesta, asi bych se se zmenšením průřezu moc netrápil.
Uživatelský avatar
kláda
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 13
Registrován: 03 črc 2013, 12:58
Kontaktovat uživatele:

Re: redukce spira

Příspěvek od kláda »

Chlapi, děkuji
S tou přepážkou to není špatný nápad. Stejně tak lepší izolace. Ta by mohla být jen v tom místě. Nebyla by tolik dražší.

Byla tu zmíněna větší hlučnost. Toto potrubí je sání studeného z venku. Míří do jednotky. Potrubí povede nad masivní tepelnou stropní izolaci(vata). Hluk by v domě z toho asi být neměl.

Ještě mě napadlo rozdělit jednu 160ku na 4ks 80tek. Mají cca stejný obsah v řezu. http://kruh.wikina.cz/
Průměr 80 by se dal obalit stejně dobře i levnějším larockem. Slepil bych je jak varhany vedle sebe a obalil 5cm larock. Výsledná výška by byla 18cm, což by v pohodě vlezlo do škvíry.

Potřebuju však poradit, čím tyto 4x dva paralelní metry vest? Sání je Spiro 160, které jsem chtěl zredukovat na to ploché potrubí. Nevím však, jestli by mi vyrobili nějakou redukci ze 160mm na 4x 80mm. Spíš ne jak jo. A větvit to přes kalhoty tak to zabere moc místa do stran, který v takovém potřebném rozsahu nemám. Napadají mě ty plastové roury, co tu někdo propagoval a ten rozdělovač na 4 části. Je to taková krabice, do které vede jeden přívod a z druhé strany to má 4 vývody vedle sebe. Jsou sice do čtverce, ale ty plastové roury by se mohly dát ohnout a nasměrovat tak, aby šly vedle sebe. Nevím jen, jestli to jde napojit na spiro. Ale asi by to mohlo jít.
Nemáte někdo tušení, která firma to vyrábí?
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti