Pokud chcete odborný výklad - podívejte se do diskuzních příspěvků Martina Šperla a Metballa alias SFO, je jich tu několik:
viewtopic.php?f=12&t=1006Je však potřeba trochu přeskládat pohled. Aktivní rekuperace neodebírá teplo z domu - energii získává z odpadního vzduchu. Je to zdánlivá maličkost, pro pochopení však velmi důležitá. Hospodaříte jen s energií odpadní, úplně stejně jako jakákoliv jiná rekuperace.
Získání energie zpět tedy není o rozdílu teplot venkovní a vyfukované, ale více o rozdílu odtahu a výfuku. Záměrně jsem vynechal rozdíl teplot, protože ono to vůbec není jen teplotách. Hlavní je rozdíl energií v odpadním vzduchu - energií, která lze získat a energií, kterou musíme dodat venkovnímu vzduchu, aby se ohřál minimálně na teplotu přívodu. Objemově jsou toky vzduchu v lepším případě vyrovnané, rozdílné jsou hmotnostní. Zkráceně řečeno dovnitř proudí vzduch jiných vlastností než ven a porovnání teplot nestačí, proto vám ten vzorec nevychází.
Máte totiž možnost získat energii ochlazením určitého množství vzduchu a mnohem více změnou skupenství vody, kterou vlhký odpadní vzduch obsahuje - /nerad, ale použiji slovo odvlhčením/. Nerad proto, že se zaměňuje odvlhčení odpadního vzduchu a interiéru. K využití skupenských změn pak lépe využijete princip aktivní rekuperace.
Teploty vzduchu dovnitř a ven lidem dost zamotaly hlavu, moudří tohoto fóra se je snaží nasměrovat na energie. Někteří za svoji snahu dokonce dostávají za uši. Při pasivní rekuperaci i se skvělou účinností 99% jen z pohledu teplot vzduchu totiž ještě mnoho energie v odpadním vzduchu utíká ven. To se ale nehodí říkat, stejně jako mnoho jiných věcí, co kazí kšefty...že SFO?