Dobrý den vespolek,
měl bych otázku na ty, kteří mají nebo znají jednotku Comfort 250 TOP.
Jedná se mi o to, že Nilan mi jejich nedopatřením dodal jednotku zrcadlově obrácenou než má být.
Tzn. že sání z venku je napojené na hrdlo odtahu z místností a výfuk ven na hrdlo přívodu do místnosti.. atd. Principiálně to funguje, ale řídící jednotka je z toho samozřejmě zmatená (vlhkostní čidlo, bypass atd.)
Zástupce Nilanu přišel s řešením, že zrcadlově obrácená verze jednotky (kterou Nilan také vyrábí) je hardwarově stejná a že stačí jen přepojit konektory čidel v základní desce a přehodit napájení ventilátorů...
Je tedy jednotka opravdu zrcadlově "stejná"?
Napadá mi, že minimálně odvod kondenzátu bude na špatné straně.
Děkuji za odpovědi a názory.
Wassermaus
P.S.: Přepojení (překřížení) hrdel neberu jako řešení.
Nilan Comfort 250 TOP
- wassermaus
- registrovaný

- Příspěvky: 4
- Registrován: 21 lis 2013, 08:13
- Kontaktovat uživatele:
-
technik
Re: Nilan Comfort 250 TOP
Elektronika není problém žádný, přepojeno za 10 minut. Vana na kondenzát lze otočit taky, ale s tím si budou chvíli hrát. To to nezjistili při montáži?
- wassermaus
- registrovaný

- Příspěvky: 4
- Registrován: 21 lis 2013, 08:13
- Kontaktovat uživatele:
Re: Nilan Comfort 250 TOP
Zjistili, ale neřekli.... až když jsem jim volal, že mám poblázněné teploty tak mi technik řekl, že o tom ví.
-
technik
Re: Nilan Comfort 250 TOP
Chcete mi říct, že někdo udělá rozvod vzduchu a vědomě ho špatně napojí na jednotku? Proč by to dělal? Proč by si přidělával práci? To se mi nějak nezdá. Jednotka lze přeskládat bez problémů, proč by k vám jezdil opakovaně?
- wassermaus
- registrovaný

- Příspěvky: 4
- Registrován: 21 lis 2013, 08:13
- Kontaktovat uživatele:
Re: Nilan Comfort 250 TOP
To že je jednotka špatně zjistili až na místě.
Rozvod vzduchu byl dělán svépomocí, ale dle projektu od Nilanu.
Rozvod vzduchu byl dělán svépomocí, ale dle projektu od Nilanu.
-
technik
Re: Nilan Comfort 250 TOP
Tomu moc nerozumím. Pro vás je asi zásadní odpověď, že otočit jednotku jde snadno. To je výhoda jednotek, co se dělají v obou verzích. U některých typů přeskládání možné není.
- wassermaus
- registrovaný

- Příspěvky: 4
- Registrován: 21 lis 2013, 08:13
- Kontaktovat uživatele:
Re: Nilan Comfort 250 TOP
Super, tohle jsem chtěl slyšet.
Shrnutí: Nechal jsem si zpracovat projekt, udělal dle něj rozvody... poté jsem zvedl telefon a zavolal jim, že bych chtěl objednat jednotku.
Jednotku přivezli, osadil jsem jí na stěnu, připojil hrdla.
Když přišel čas stěhování do domku, nechal jsem ji uvést do provozu, zbytek znáte.
Pravdou je, že v projektu je vedlé plánku malá legenda- náčrtek jednotky ze shora, kde je popis hrdel - a ten je špatně. Pokud se ten, kdo to objednával podíval jen tuto legendu, tak vznikla chyba tím.
Shrnutí: Nechal jsem si zpracovat projekt, udělal dle něj rozvody... poté jsem zvedl telefon a zavolal jim, že bych chtěl objednat jednotku.
Jednotku přivezli, osadil jsem jí na stěnu, připojil hrdla.
Když přišel čas stěhování do domku, nechal jsem ji uvést do provozu, zbytek znáte.
Pravdou je, že v projektu je vedlé plánku malá legenda- náčrtek jednotky ze shora, kde je popis hrdel - a ten je špatně. Pokud se ten, kdo to objednával podíval jen tuto legendu, tak vznikla chyba tím.