Rozvody VZT v bytě RD

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
unreal
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 6
Registrován: 06 led 2014, 13:34
Kontaktovat uživatele:

Rozvody VZT v bytě RD

Příspěvek od unreal »

Dobrý den,
pro byt v RD jsem navrhl rozvody vzduchotechniky.
Modře je přívod, zeleně odtah. Tučně jsou trubky o průměru 150mm, ostatní jsou 125mm.
Rozvod je připojen na rekuperační jednotku Venus Recover, která me tři režimy (max. 300 m3/h, 200 m3/h a 100 m3/h), standardně poběží na střední režim. Dále jsou v rozvodu dvě klapky (kolečka), které umožňují zvolit rychlé provětrání WC a koupelny a/nebo provětrávání pouze ložnic na noc.
Rozvody budou v nerozebíratelném podhledu (kromě jednotky a klapek).

Mám problém s materiálem trubek. Původně jsem chtěl použít kombinaci aluflexu a sonoflexu, ale ty se nedají čistit. Nyní přemýšlím o HT trubkách, jenže nevím, jak to bude s přenosem zvuku mezi místnostmi a od jednotky.
Co byste poradili?

Děkuji.
Přílohy
vzducho4sm.jpg
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: Rozvody VZT v bytě RD

Příspěvek od KorDa »

Může se zeptat, jak ta dvě kolečka (klapky) budete ovládat? Proč nepoužijete klasické spiro potrubí? Nezapomeňte na izolaci a také bych doporučil zvážit tlumiče, předehřev a dohřev vzduchu...
Uživatelský avatar
Unlimited
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 1
Registrován: 08 říj 2013, 21:13
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT v bytě RD

Příspěvek od Unlimited »

Kolega použil dvouplášťovou elektrikářskou chráničku, uvnitř krásně hladká, zvenku takový ten známý husí krk. Hadice je pružná, ale poloměr není úplně malý. Cena třetitová oproti SPIRO.. Neříkám, že je to ideál, jen dávám tip.
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: Rozvody VZT v bytě RD

Příspěvek od KorDa »

Obecně jakékoliv hadice jsou problematické z hlediska tlakových ztrát. To však není to zásadní. Pozor na chráničky. Nejsou určeny pro vzduchotechniku. Obvykle bývají vyrobeny z recyklovaných plastů. Pokud výrobce nedeklaruje jejich nezávadnost pro vzduchotechnické účely, byl bych na pozoru. Těžko odhadovat, co se z takového plastu bude uvolňovat a co bude uživateli domu později vdechováno.
Uživatelský avatar
unreal
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 6
Registrován: 06 led 2014, 13:34
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT v bytě RD

Příspěvek od unreal »

Děkuji za odpovědi.
Klapky budou otevírány motorem, které budou i s ovládáním rekuperace připojeny k řídící jednotce vlastní výroby.
Izolovat se má co? Jasné je, že trubky mezi jednotkou a venkem, ale dál se mi to zdá zbytečné.
Tlumiče kam? Jen za jednotku nebo i někam dál do potrubí? Dají se čistit?
Spiro je taky ve hře, ale přeslechům dle mého nezabraní. No a HT jsou pro průměr 125 přece jen levnější.
Uživatelský avatar
pawlik
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 8
Registrován: 08 led 2014, 00:09
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT v bytě RD

Příspěvek od pawlik »

Zkuste se podivat po okpovych svodech z pozinku.delaji se az do prumeru 120 mm.
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: Rozvody VZT v bytě RD

Příspěvek od KorDa »

Já nevím, kde se berou informace o drahém spiru?
Cena spira 125 vychází 1 běžný metr na 97 Kč včetně DPH.
cena_spiro.png
Cena 125 HT vychází 1 běžný metr na 123 Kč včetně DPH. Možná někde koupíte levněji, ale spiro mi poměrově k HT nebo KG drahé nepřijde. Navíc se s ním lépe dělá a ve vzduchotechnice na něj pasují všechny komponenty.
cena_HT.png
Okapové svody (maximum 150 mm) jsou skutečně nejlevnější, ale nenašel jsem je ve 160, 125 mm. Což jsou nejběžnější používané rozměry ve vzduchotechnice.
cena_svod.png
Naposledy upravil(a) KorDa dne 08 led 2014, 17:17, celkem upraveno 2 x.
Uživatelský avatar
zakňaktel
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 32
Registrován: 18 pro 2013, 11:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT v bytě RD

Příspěvek od zakňaktel »

KorDa píše:... Pozor na chráničky... Těžko odhadovat, co se z takového plastu bude uvolňovat a co bude uživateli domu později vdechováno.
Asi to tak bude. Ale z plastů se cosi možná uvolňuje zejména po zahřátí, čož není případ rozvodů, ale zase plocha je značná. Tak jestli nebude horší např. bedna od televize (čti oplastovaný radiátor). Jestliže se něco uvolňuje, měla by také klesat hmotnost toho výrobku. A kolik toho tak může být...
Uživatelský avatar
unreal
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 6
Registrován: 06 led 2014, 13:34
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT v bytě RD

Příspěvek od unreal »

Děkuji za odpovědi, spiro začíná vést.
Ale to hlavní, tj. jestli bude u těchto neakustických trubek problém s přeslechy a jak jim případně zamezit, jsem se nedověděl. :(
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: Rozvody VZT v bytě RD

Příspěvek od KorDa »

Akustiku musí řešit projekt. Spočítat rychlosti atd. Samotných přeslechů bych se nebál a s takovou jednotkou ani nemá moc smysl nic moc řešit. Projekt nepodceňujte. Je vidět, že jdete po nejnižší ceně, ale už s těmi klapkami se mi zdá, že jste trochu vedle. Něco jako dát na zadní okno Trabantu stěrač z Mercedesu (prakticky zbytečné a tuze drahé). Na druhou stranu neřešíte izolace. Zkuste si tu přečíst pár diskuzí na dané téma.
Uživatelský avatar
unreal
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 6
Registrován: 06 led 2014, 13:34
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT v bytě RD

Příspěvek od unreal »

Ztráty a rychlosti jsem si spočítal, z těch také vychází dané průměry.
Největší rychlost bude hned na výstupu z jednotky a to cca 4,3 m/s při největším výkonu. Po rozdělení se pohybují do 2,5 m/s, což je dle mého dost pomalé na to, aby vznikal v trubkách nějaký výraznější hukot.
Klapky jsou tam z důvodu popsaných režimů (hlavně ta noc - rekuperace pouští vzduch jen tam, kam je třeba a tak může běžet na nižší výkon).
Na ty izolace se ještě podívám, ale pokud jde o tepelnou izolaci, tak ta je dle mého hlediska poučeného laika nutná jen tam, kde půjde studený vzduch (tj. na přívodu z venku a na odvodu ven, možná pro jistotu na přívodu dovnitř, přece jen ten vzduch bude trochu studenější) a dokonce bych řekl, že neizolovaný přívod z venku může sloužit jako předehřev :D (samozřejmě - jde o tepelný most na kterém bude kondenzovat voda).
Uživatelský avatar
unreal
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 6
Registrován: 06 led 2014, 13:34
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT v bytě RD

Příspěvek od unreal »

Tak z diskuze (http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=1123) jsem pochopil, že izolovat se má sání a výfuk z venku, a přívod dovnitř (ne kvůli tomu, že by z rekuperace šel moc studený vzduch, ale kvůli tomu, že kdybych chtěl přejít na aktivní jednotku s klimatizací, tak bych měl problém). No jsou to nějaký peníze navíc, ale tady asi nemá cenu šetřit.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT v bytě RD

Příspěvek od BobTheBuilder »

Zdravím, preštudujte toto vlákno : http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=932 .
Uživatelský avatar
unreal
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 6
Registrován: 06 led 2014, 13:34
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT v bytě RD

Příspěvek od unreal »

Děkuji všem za příspěvky, a teď hurá do realizace :)
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozvody VZT v bytě RD

Příspěvek od BobTheBuilder »

Dajte potom vedieť ako ste to zrealizovali + postrehy z praxe ;)
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů