Výfuk na západ
-
prachař
Výfuk na západ
Mám dotaz na místní specialisty. Díky dispozici domu mi nevyjde jinam výfuk z rekuperace než na západ. Projektant tvrdí, že musím koupit silnější typ jednotky, jinak to bude špatně větrat. Vysvětloval mi to tak, že se "smrad" nevytlačí z domu je to vůbec možný? Má smysl připlácet za výkonnější jednotku? Nestačil by udělat před výfuk nějaký větrolam?
-
projektant
Re: Výfuk na západ
Nevím, jestli je to ještě aktuální. Pokud jde o vítr, tak teoreticky vítr o rychlosti 5m/s (běžný vítr) vytvoří dynamický tlak 15Pa, vítr 10m/s (silný vítr) potom 60Pa. Tlakové ztráty trasy se budou pohybovat řádově někde mezi 100-200Pa. Jak vidno, vítr vliv mít bude, ale ne zničující. Samozřejmě v praxi se nepodaří ideálně "využít" všechen dynamický tlak, tak ovlivnění bude menší než vypadá výpočtově. Vhodným tvarováním výdechu lze dokonce obrátit tento vliv v náš prospěch (viz samotahové hlavice využívající právě větru - nezaměňovat s ventilačními turbínami, tam je princip jiný)
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti