Akustiflex

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
vitapr
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 34
Registrován: 07 bře 2012, 10:16
Kontaktovat uživatele:

Akustiflex

Příspěvek od vitapr »

Dobry den,

chtel jsem se zeptat, zda mate nekdo zkusenosti s flexi tlumicem hluku
http://www.levne-krby.eu/katalog/rozvod ... -160-2812/

Potrebuji snizit hluk z jednotky a nevim jak je na tom tento tlumic s porovnanim s normalnim tlumicem hluku.

Dekuji za info.
Návštěvník

Re: Akustiflex

Příspěvek od Návštěvník »

Nejlepší tlumiče dělá Lindab. Vedle rovných mají i tlumiče obloukové nebo flexibilní,když je málo místa v technické místnosti. http://www.lindab.com/cz/pro/products/P ... :all;sub:3 Ceny jsou srovnatelné s tím, co odkazujete.
Uživatelský avatar
vitapr
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 34
Registrován: 07 bře 2012, 10:16
Kontaktovat uživatele:

Re: Akustiflex

Příspěvek od vitapr »

Dekuji za info.
Me by tedka spise zajimalo, zda jsou parametry podobne klasickym pevnym tlumicum.
grek

Re: Akustiflex

Příspěvek od grek »

To chce znát technické detaily (akustické útlumy) jednotlivých materiálů, výrobků a porovnat. Já použil na koncích větví Sonoflex a zkusil to bez tlumičů. Nestačilo to a tak jsem dodal i tlumiče za jednotku a teprve pak se zatlumil hluk z jednotky. Těžko v tomto radit, protože z jednotky šla podivná frekvence hvízdotu, kterou chytly až tlumiče, jinak byla prakticky neslyšná. Podle techniků se může na ventilátor dostat nějaké smetí a to může vydávat zvuky jen při určitých otáčkách.
Uživatelský avatar
vitapr
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 34
Registrován: 07 bře 2012, 10:16
Kontaktovat uživatele:

Re: Akustiflex

Příspěvek od vitapr »

Ja jsem na tom totiz uplne stejne. Na konci kazde z vetvi je cca 1m sonoflexu. Preslechy mezi mistnostmi jsou prijatelne, ale hukot z jednotky jde slyset.
Jake tlumice jste daval?
grek

Re: Akustiflex

Příspěvek od grek »

Bohužel netuším, jsou to běžné 90 cm dlouhé válce.
Uživatelský avatar
vitapr
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 34
Registrován: 07 bře 2012, 10:16
Kontaktovat uživatele:

Re: Akustiflex

Příspěvek od vitapr »

Takze neco takoveho http://www.potrubi.cz/tlumic-hluku-100- ... -1669.html?
Kolik jste jich dal za sebe?
Uživatelský avatar
vitapr
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 34
Registrován: 07 bře 2012, 10:16
Kontaktovat uživatele:

Re: Akustiflex

Příspěvek od vitapr »

Vcera jsem nainstaloval 2 tlumice Akustiflex hned za jednotku. Hluk s jednotky zmizel, ale pocitove mi prijde, ze z vyustku fouka mene nez foukalo. Muze byt tlakova ztrata v tlumicich tak velka, ze to poznam a nebo je to pouze muj subektivni pocit?
Je pravda, ze napojeni neni idealni a mam tam ohyb o 180 stupnu.

Dekuji za nazory.
Mi.ras

Re: Akustiflex

Příspěvek od Mi.ras »

Tlakové ztráty na tlumičích jsou, ale typoval bych, že větší ztrátu udělá ten ohyb. Běžně tlumiče jednotku nikterak nelimitují a výrobci je k jednotkám vesměs doporučují.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 1 host