Rozvody vzduchu do betonu stropu
-
Petr Pavlata
Rozvody vzduchu do betonu stropu
Dobrý den, mám v návrhu vzduchotechniky domu navržené vzduchotechnické rozvody přímo zabetonované do stropu. Může to něčemu vadit z hlediska vzduchotechniky? Statik s tím problém nemá.
- BobTheBuilder
- stálý dopisovatel

- Příspěvky: 339
- Registrován: 22 říj 2013, 19:45
- Bydliště: Štúrovo , SK
- Kontaktovat uživatele:
Re: Rozvody vzduchu do betonu stropu
Skúste dohľadať, už to tu bolo rozoberané. Problémom môže byť izolovanie rozvodov.
-
Petr Pavlata
Re: Rozvody vzduchu do betonu stropu
Na to jsem se ptal projektanta vzduchotechniky a ten tvrdí, že ani jednotky s chlazením s tím nemají problém. Podle něj se používá i kapilární chlazení stropem. Studená trubka prý není schopna natolik lokálně prochladit strop, aby povrchová teplota stropu klesla pod rosný bod. Pokud bude strop odvádět chlad do plochy bude to jen dobře. Při topení nic nehrozí, navíc nemám vzduch určený na vytápění.
Re: Rozvody vzduchu do betonu stropu
Do stropu, resp. do podlahové desky patra nad se zvlášť na západě dávají rozvody zcela běžně. Sami výrobci RJ to nabízí jako svoje systémový rozvody.
-
Návštěvník
Re: Rozvody vzduchu do betonu stropu
V Evropě se to opravdu dělá běžně. Netušíte, proč se to u nás nedělá?
Re: Rozvody vzduchu do betonu stropu
Taky by mě to zajímalo.
Stejně jako proč se u nás moc neuchytily hvězdicovitý rozvody s rozdělovačem jako takový.
Stejně jako proč se u nás moc neuchytily hvězdicovitý rozvody s rozdělovačem jako takový.
Re: Rozvody vzduchu do betonu stropu
Setkal jsem se několikrát s tím, že hlavní problém měl právě statik. Pokud by to prošlo statikem, tak pro vzduchotechniku (bez chlazení i dohřevu vzduchu) s tím nemůže být problém. Hadice nesmí mít velké ohyby, nesmějí být deformované nebo zlomené. Co se týče tepelné izolace, určitě ztráty budou, pokud hadice nijak neizolujete. Přikláním se ale k názoru, že to nemůže způsobovat problém kondenzace. Vodovodní potrubí na studenou vodu, kde teplota může být i pod 10°C se také v případě vedení pod omítkou nemusí izolovat proti rosení.
nevidím tedy žádný důvod. proč takto nerealizovat VZT rozvody. Doporučil bych izolovat nezabetonované vedení a také to, kde by ochlazování, oteplování stropu / zdi bylo nežádoucí. To může být vedení na chodbě nebo obecně mimo místa, kam potřebujeme teplo / chlad dopravit.
PS: Izolace potrubí studené vody je navázána na vyhlášku a normy. Je to trochu jiná problematika, například studená voda se nesmí ve vedení oteplovat, hrozí tvorba legionel atd. Také trubky musejí být zabezpečeny proti dilataci. Vzduchotechnické hadice jsou navíc obvykle dvouplášťové a určité izolační vlastnosti již vykazují.
nevidím tedy žádný důvod. proč takto nerealizovat VZT rozvody. Doporučil bych izolovat nezabetonované vedení a také to, kde by ochlazování, oteplování stropu / zdi bylo nežádoucí. To může být vedení na chodbě nebo obecně mimo místa, kam potřebujeme teplo / chlad dopravit.
PS: Izolace potrubí studené vody je navázána na vyhlášku a normy. Je to trochu jiná problematika, například studená voda se nesmí ve vedení oteplovat, hrozí tvorba legionel atd. Také trubky musejí být zabezpečeny proti dilataci. Vzduchotechnické hadice jsou navíc obvykle dvouplášťové a určité izolační vlastnosti již vykazují.