NILAN Gott 2600-666

Výběr rekuperační jednotky - Hodnocení - Provozní náklady - Marketing
Uživatelský avatar
zumik
přispívající
přispívající
Příspěvky: 139
Registrován: 13 zář 2013, 09:13
Kontaktovat uživatele:

Re: NILAN Gott 2600-666

Příspěvek od zumik »

Nilan ovšem nabízí pouze regulaci CTS 602, o nějakém výběru si můžete nechat jen zdát.
Navíc momentálně je regulace již uvedena v ceně jednotky a to jak v ceníku tak u jednotky samotné, takže už není co řešit.
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39
Kontaktovat uživatele:

Re: NILAN Gott 2600-666

Příspěvek od Mathilda »

Jenže ještě před 14 dny tomu tak nebylo, volba byla mezi CTS 600 a CTS 602. Od jara přecházeli z 600 na 602. Nyní je i CTS 700. Platí jen pro vybrané modely a protože je zatím jen v anglické verzi, není standardní dodávkou. Bohužel někdo nemůže pochopit, co to standardní dodávka znamená. CT 150 dodávají standardně s CTS 602, ale také můžete mít s NLC (viz zahraniční web). Stejně tak mohou ECO dodat s CTS 602 oproti standardní dodávce NLC. Zaškolené montážní firmy mají o těchto možnostech přehled. Dokonce do nedávna to bylo v ceníku uvedeno, které regulace jsou nutné a které možné. Už to tam není. Díval jsem se.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: NILAN Gott 2600-666

Příspěvek od BobTheBuilder »

to MATHILDA :
V inom vlákne ste písali : Compact (stejně jako Gott) má ještě pasivní výměník. To znamená, že pokud doma držíte teplotu na nějakých 22-23°C, průchodem již pasivním výměníkem se ochladí a nebude tedy nutné chladit z 30°C a výkon bude s rezervou stačit.

Nie celkom chápem usporiadanie Gotta. Nasávaný vzduch ide najprv cez pasívny výmenník ?
To znamená, že v lete najprv pasivný výmenník ochladí nasávaný vzduch a následne ho čerpadlo ďalej ochladí na požadovanú teplotu vzduchu privádzaného do interiéru (napr. na 15°C).

Ale čo v zime ? Nasávaný vzduch mínusových teplôt nemôže ísť na pasívny výmenník. Je to nejak preklopené aby išiel najprv cez čerpadlo ? To by mohlo nasávaný vzduch zohriať na napr. +1°C a potom ho prehnať cez pasívny výmenník. Ale ako potom dosiahneme ohrev privádzaného vzduchu na napr. 30°C ?
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39
Kontaktovat uživatele:

Re: NILAN Gott 2600-666

Příspěvek od Mathilda »

BobTheBuilder píše: Ale čo v zime ? Nasávaný vzduch mínusových teplôt nemôže ísť na pasívny výmenník. Je to nejak preklopené aby išiel najprv cez čerpadlo ? To by mohlo nasávaný vzduch zohriať na napr. +1°C a potom ho prehnať cez pasívny výmenník. Ale ako potom dosiahneme ohrev privádzaného vzduchu na napr. 30°C ?
To funguje jinak. Vzduch jde nejprve na pasivní výměník, ten srazí teplotu například z -10°C na +10°C a aktivní rekuperace zdvihne teplotu přívodu na třeba 45°C a zároveň "vyždíme", ochladí výfuk ven. Jakmile by začal pasivní výměník namrzat, otevře se by-pass a studený vzduch (sání) jde přímo na aktivní rekuperaci, odtah mezitím zajistí odtátí pasivního výměníku a po několika minutách se opět by-pass uzavře a zapojí se i pasivní část. Během odtávání se nemění otáčky, nevytváří se žádný pod/přetlak, dojde jen k poklesu přívodní teploty ze 45°C na 30°C a jednotka se na těch několik minut stává VPL15.
Nevím, jestli to víte, ale GOTT 2600 má i integrovaný dohřev vzduchu. Jedná se o elektrický dohřev, který může a nemusí být aktivní. Někdo s tím může i topit, pokud se jedná o dům s minimální TZ.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: NILAN Gott 2600-666

Příspěvek od BobTheBuilder »

Vďaka za odpoveď ;)
Mathilda píše:GOTT 2600 má i integrovaný dohřev vzduchu. Jedná se o elektrický dohřev, který může a nemusí být aktivní. Někdo s tím může i topit, pokud se jedná o dům s minimální TZ.
To je dobrá funkcia, v mojom prípade (budem kúriť plynom) vhodné napr. na občasné prikúrenie mimo topnej sezóny.
Mathilda píše:Vzduch jde nejprve na pasivní výměník, ten srazí teplotu například z -10°C na +10°C a aktivní rekuperace zdvihne teplotu přívodu na třeba 45°C a zároveň "vyždíme", ochladí výfuk ven.
Odťahovaný vzduch z interiéru ide tiež najprv cez pasívny výmenník, kde odovzdá väčšinu tepelného potenciálu a potom cez čerpadlo, kde sa koná ono "ždímaní" ?
Návštěvník

Re: NILAN Gott 2600-666

Příspěvek od Návštěvník »

BobTheBuilder píše:Odťahovaný vzduch z interiéru ide tiež najprv cez pasívny výmenník, kde odovzdá väčšinu tepelného potenciálu a potom cez čerpadlo, kde sa koná ono "ždímaní" ?
To je ta neustálá mýlka o pasivních výměnících. Výfuk z deskového výměníku přichází na výparník TČ (aktivní části) a ochladí se (limitně až na -20°C) tj. ono ždímání. Na druhé straně přívod z deskového výměníku jde na kondenzátor TČ a tam se z nějakých 18-19°C ohřeje na 45°C. Podívejte se na schéma Compactu http://www.nilan.cz/nazorna-schemata/nilan-compact.htm a jen si odmyslete nádrž s vodou.
funkce.png
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: NILAN Gott 2600-666

Příspěvek od BobTheBuilder »

Návštěvník píše:To je ta neustálá mýlka o pasivních výměnících. Výfuk z deskového výměníku přichází na výparník TČ (aktivní části) a ochladí se (limitně až na -20°C) tj. ono ždímání. Na druhé straně přívod z deskového výměníku jde na kondenzátor TČ a tam se z nějakých 18-19°C ohřeje na 45°C.
Neviem či sme sa pochopili, ale ja som napísal to isté ;)

Poďme však ku chladeniu :
Na názornom schématu ku Compactu pri funkcii chladenie ide sanie rovno na výparník. Predpokladám, že je to preto, lebo sanie a odťah majú rovnakú teplotu.
Ako to však bude ak odťah má 24°C a sanie 30-35°C ?
Nejde v tomto prípade sanie cez výmenník, kde sa čiastočne ochladí odťahovaným vzduchom ?
Návštěvník

Re: NILAN Gott 2600-666

Příspěvek od Návštěvník »

Jde. Freecooling je nastavitelný podle uživatele. Alespoň na Compactu, předpokládám to samý u Gotta.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: NILAN Gott 2600-666

Příspěvek od BobTheBuilder »

Chcem sa ešte spýtať, či je možné u Gotta nastaviť vypnutie kompresoru ? Aby v tomto nastavení fungoval len ako pasívna rekuperácia ?
Ide mi o toto :
Budem mať podlahovku a budem ju používať ako primárne kúrenie. Mám obavu, že pri zapnutom kompresore bude do miestnosti fúkaný tak teplý vzduch, že podlahovku vypne na celú noc. To je však nežiadúce, chcem aby kúrila podlahovka, nie aktívka. Napriek tomu, že v byte by bola požadovaná nastavená teplota, napr. 20°C, podlaha by bola chladná a to nechcem.

Podobný problém rieši v inom vlákne ussama : http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f= ... 7&start=10

Alebo je u Gotta možné nastaviť max. teplotu vzduchu fúkaného do miestnosti ? Napr. 18°C ?
Návštěvník

Re: NILAN Gott 2600-666

Příspěvek od Návštěvník »

Nastavit vypnutí kompresoru dle požadované teploty samozřejmě jde /a jde to i u nových modelů VPL15/. Pokud má ussama VPL15 s i regulaci CTS 602, nechal bych si přehřát novou verzi SW. U Gotta stejně jako u Compactu můžete vypnout kompresor a jet dál na pasivní výměník.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: NILAN Gott 2600-666

Příspěvek od BobTheBuilder »

Všimol som si, že v nových prospektoch ku Gottu nie je udávaný chladiaci výkon.
V pôvodných projektoch sa výkon udával, a to 2,3 kW.

Prečo to v nových nie je ??

Myslím, že je to dosť podstatná informácia. Tento deklarovaný výkon bol u mňa jeden z faktorov pre výber Gotta .
Návštěvník

Re: NILAN Gott 2600-666

Příspěvek od Návštěvník »

Když se zadají hodnoty z grafu v technickým listu do výpočtový tabulky, tak ten výkon 2,3 kW sedí.
Chladící výkon Nilan Gott 2600
Chladící výkon Nilan Gott 2600
Leonardo

Re: NILAN Gott 2600-666

Příspěvek od Leonardo »

Právě proto, že jen malé množství čtenářů vůbec pochopí, o čem tu SFO píše, je lepší mít přeložený výsledek do lidské řeči. Je to rozdíl mezi celkovým a citelným výkonem.
Graf naznačuje, jaký teploty budou z jednotky vycházet za určitých průtoků vzduchu a nějakých reálně možných podmínek. Přívodní vzduch se ochladí v rozmezí o cca 15 až 20°C proti venkovnímu.
Vůbec by bylo dobré, kdyby se v prospektech objevovaly údaje, které jsou bližší běžnému lidskému porozumění. Tolikrát omílaná účinnost. Co lidem říkají procenta? Nebylo by lepší, kdyby třeba udával výrobce, jaká půjde výstupní teplota při odtahu 21°C pokojové teploty a 0°C venkovní teploty sání a v závislosti na průtoku vzduchu?
Nebo...
Letní chlazení by-passem. Jaké budou teploty přívodního vzduchu při větrání v parném letním odpoledni?
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: NILAN Gott 2600-666

Příspěvek od BobTheBuilder »

Leonardo píše:Nebylo by lepší, kdyby třeba udával výrobce, jaká půjde výstupní teplota při odtahu 21°C pokojové teploty a 0°C venkovní teploty sání a v závislosti na průtoku vzduchu?
Tak na obhajobu prospektu ku Gottu treba uznať, že aspoň tieto tabuľky a grafy sú tam uvedené a sú to skutočne užitočnejšie informácie ako udanie chladiaceho výkonu ako takého .
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Semrush [Bot] a 4 hosti