Zdravím přítomné.
Svépomocí si stavím pasivní baráček, samozřejmně s rekuperačkou. Mám návrh a jednotlivé průřezy vedení od vzduchaře. Vedení bude z plastu (co má v nabídce Multivac).
Jen mě napadla otázka šíření hluku a ovlivnění jednotlivých místností přes vzduchotechniku. V jednom místě se sbíhá šachta z patra, přízemí do sklepa, kde bude jednotka.
Celkem je to ze 4 místností a přemýšlel jsem jak hluk utlumit. V plastu nemají v nabídce tlumiče hluku jak např u WRL potrubí.
Nápad: Přemýšlel jsem pro každou místnost samostatné vedení až do sklepa, zalomit pod strop a v samostatných trubkách pokračovat třeba ještě 1 metr a až potom to sjednotit do společné trubky.
Nápad 2: Rozšíření předešlého návrhu, plus do potrubí vlepit např. 2 mm tlustý Miralon? (nesnížím průřez, jen si dát pozor na ukotvení, aby se Miralon nepustil a tím pak lokálně trubku ucpal, což by byla veliká špatenka). Buď plošně lepit a konce chytnout pásken a pronýtovat.
Je mi jasné že to není systémové řešení, takové sama-doma, ovšem na stavbě se mi oplatilo používat jednak hlavu a kombinaci možných nápadů.
Řemeslníci jenom pospíchají na předání faktury, bohužel asi nejenom moje zkušenost..
Děkuji za reakce.
plastové 4hrané potrubí a hluk
-
Leon
Re: plastové 4hrané potrubí a hluk
To bych nedělal a rozhodně ne po celé délce. Plast má výhodu v poměrně malém povrchovém tření, vylepením miralonem to zničíte. Jako cca metrovou vložku snad. Pak by to šlo i záměrně zdrsnit. Je to však jen pokus omyl, nic zaručeného.Laďa píše:.. do potrubí vlepit např. 2 mm tlustý Miralon?...
Re: plastové 4hrané potrubí a hluk
Díky za reakci...
musel jsem to několikrát přečíst, abych znova nahodil spadnutý řemen
Koukám že máte zkušenosti a vidíte dál, než já, proto taky se snažím přiblížit nějakému amaterskému optimu. Neumím reagovat na vysloveně technické parametry (poměr proudícího vzduchu/stojícímu), mám tu vyznačený objemy který do místnosti dostat a pak hlavně promě návrh průřezů a vedení. Což je z mého hlediska to podstatný na realizaci.
Mrknu na ten tlumič, některý komerční, nebo sama doma. Všechno v rámci teoretické přípravy na jednotlivé jevy, napadlo mě si udělat odkalovací ventil, když by se srážela voda....
No, tady je ta praktická malůvka...pokud by někdo měl ještě nějaký postřeh co mi unikl.
http://vladimirkubicek.sweb.cz/vzduchot ... 1vrh_1.PDF
Doufám že to klapne
musel jsem to několikrát přečíst, abych znova nahodil spadnutý řemen
Koukám že máte zkušenosti a vidíte dál, než já, proto taky se snažím přiblížit nějakému amaterskému optimu. Neumím reagovat na vysloveně technické parametry (poměr proudícího vzduchu/stojícímu), mám tu vyznačený objemy který do místnosti dostat a pak hlavně promě návrh průřezů a vedení. Což je z mého hlediska to podstatný na realizaci.
Mrknu na ten tlumič, některý komerční, nebo sama doma. Všechno v rámci teoretické přípravy na jednotlivé jevy, napadlo mě si udělat odkalovací ventil, když by se srážela voda....
No, tady je ta praktická malůvka...pokud by někdo měl ještě nějaký postřeh co mi unikl.
http://vladimirkubicek.sweb.cz/vzduchot ... 1vrh_1.PDF
Doufám že to klapne
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 hosti
