Funguje rekuperace správně?

Příspěvek od hover »

Můžete někdo prozradit návod na ověření správné funkce rekuperační jednotky? Lze provést doma nějaký test?
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Funguje rekuperace správně?

Příspěvek od mirek »

Co chcete konkretne zjistit? Jestli fouka z jednotky nejaky vzduch? Nebo chcete zjistit, zda jednotka rekuperuje teplo?
hover

Re: Funguje rekuperace správně?

Příspěvek od hover »

V první řadě jestli větrá dostatečně a vrací teplo.
Leon

Re: Funguje rekuperace správně?

Příspěvek od Leon »

Jestli jednotka dodává do místnosti dostatek vzduchu bez měřících přístrojů nepoznáte. Existují různé domácí metody, jako je plamen svíčky u výdechu nebo mikrotenový sáček, ale tím kromě voskem pokapané podlahy dokážete jen proudění. Kvalitu ovzduší, která je podstatná, bez měřáku CO2 zjistit nejde. Co se týče účinnosti, tak zcela zásadní je měření teploty výfuku. Ostatně to je tu popsané hned v několika diskuzích. To lze změřit poměrně snadno teploměrem ve výfuku z domu. Dejte si ale pozor na chyby v měření. Ty může způsobovat mnoho okolností (různé objemy proudění dovnitř/ven; špatně umístěné čidlo; nepřesné měřící přístroje..).