Dobrý den,
pořídil jsem jednotku Atrea easy 300 a k tomu ohřev EPO-PTC (pro potrubí 160 mm, výkon 0,7 kW).Ohřev je zapojen jako předehřev. Pomocí UTP kabelu připojen do ovládacího modulu.
Na ohřevu je termostat 0-40°C. Četl jsem si PDF http://www.atrea.cz/img/obytne/epo_ptc/ ... 013_12.pdf ale nejsem z toho vůbec 2x rozumný.
Předehřev dostává signál z jednotky, že se točí ventilátory a může tedy začít topit. Předpokládám, že je na sání nějaké čidlo, které vyhodnouje teplotu nasávaného vzduchu. Ale co nastavuji tím termostatem? Jak docílím toho, když se během dne ochladí skokově např. o 10°C (třeba z -10 °C na -20 °C), že si jednotka zvýší výkon? Nebo to musím vždycky dělat manuálně? Jak funguje ten předehřev? Díky moc.
Předehřev EPO-PTC
-
Návštěvník
Re: Předehřev EPO-PTC
Termostat byste měl mít nastavený na 0°C. Předehřev by měl sepnout jen při teplotě pod 0°C a držet teplotu vzduchu za ohřevem vstupující do jednotky také jen na 0°C. Neznám konkrétní typ, ale správný předehřev by měl mít pulzní regulaci, aby upravoval výkon dle průtoku a teploty vzduchu v předehřevu. Bohužel v předehřevech jsou velké cenové rozdíly a ty levnější většinou regulaci nemají. termostat není regulace výkonu. Ten je řekne, kdy zapne na plný (neregulovaný) výkon.
-
Michal Macek
Re: Předehřev EPO-PTC
Dobrý večer. Díky za reakci ale to jste mi moc nepomohl. Tak stálo to 5000 a píšou tam, že je to přesně pro tyto typy jednotek. Tak nevím. Počkám, jestli někdo nemá konkrétní zkušenost.