Připomínkování projektu vzduchotechniky RD

Tato kategorie byla založena speciálně pro diskuzi se SFO (Samozvaným Fyzikálním Ombudsmanem). Upozorňujeme, že vstup do tohoto fóra je jen na vlastní nebezpečí, které je značné.
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 767
Registrován: 21 čer 2014, 12:52
Kontaktovat uživatele:

Re: Připomínkování projektu vzduchotechniky RD

Příspěvek od IJK »

Ave,

a) Typ jednotky je důležitý
(?je průfuková, vracák, pětilochna, ..., odtok kondenzátu? napájení, "drnčení" ...),
neboť:
je nutné zhodnotit možnost umístit přímé úseky na výtlacích ventilátorů
(v kontextu, co jste zvolil za jednotku, jaký dáte tlumič, ...),
její geometrie dále ovlivní většinu parametrů rozvodů
(jde o definiční geometrii a prvopočátek veškerého dimenzování,
?jak moc nám potom budou vadit obracáky, křížení,?
...)
a jaká bude ve finále ztráta SVĚTLÉ VÝŠKY pastóšky. :!:
... a taky, kolik, za kolik a jak hlučně to bude STROJNĚ VENTILOVAT.

b) Diametry - jen vyjímečně je smysluplné dimenzovat víc, než mají "lochny" jednotky.

c) SPIRO je nejlepší volba; dobré ploché rozvody jsou méně problémové, jak korugované hadice,
nejhorší jsou "drátoAlobaly". Byť koupíte "ty multiLayers".
Vše hodnoceno z pohledu "investor je samoDomo" instalatér.
Sakrovat budete sice déle při instalaci ...

pěvecký sbor středověká duchovní hra by SFO

PS:
Modifikace paralelním? Souběh stačí udělat až "na konci"...

PPS:
PlastoTrubky mají skutečně sklon k rezonancím stěny ...
tvrdí to tu i onde mnoho SamoDomo,
majících špetku SebeKritičnosti v Těle. ;)

PPPS:
Jj, nad tou kuchyní (Ergo Kladívko nad 100 kubíky do předsíňky)
by stálo se zamyslet :twisted:

Mimochodem,
vyústění v pokojích předpokládáte dýzami?
Mřížkou? Tomu ovšem už neodpovídá půdorus rozvodů/vedení...
Talířový "ventil", nejoblíbenější to výusť, je počítána tak, že osa nesmí směřovat vodorovně ...
takže umístit do stropu, jinak je 3D obraz proudění "hodně debilní".

IJK
Naposledy upravil(a) IJK dne 15 úno 2016, 20:19, celkem upraveno 1 x.
S ch o l a _ L u d u s _ by _ S F O
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 767
Registrován: 21 čer 2014, 12:52
Kontaktovat uživatele:

Re: Připomínkování projektu vzduchotechniky RD

Příspěvek od IJK »

Pár standardních 4O:

Návrh rozvodů na MINIMÁLNÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY - velmi nebezpečný omyl!
Prostudujte Qh charakteristiku jednotky.
A potom promyslete základní rozpor mezi DIFERENCÍ TLAKOVÝCH ZTRÁT mezi nejméně a nejvíce energeticky náročnou cestou topologií rozvodů
!!! s akceptací pravidel paralelních řazení potenciálů = tlaků !!!

Telefonie vzduchotechnickými rozvody?
Až po kompletním zhodnocení, jak rozvod zhorší telefonii ostatními konstrukcemi!
A nejdřív se zamyslet, jak funguje FOKUSACE AKUSTICKÉHO TLAKU v každé místnosti.
Alfou je, kde se "umístí mikrofon", nikoliv, jak moc energie se povede "prodrbat" v rozvodech!

Co znamenala Moje noticka "na konci"?
Paralelku vytvořit snad jen na konci přívodní větve (přívody do místností 1.13 a 1.12),
ale zatím tu nevidím návrh osazení vyústek ...
ani to, jestli máte podhledy, zda jsou přípustné (architektonicky a akusticky) kastlíky ...
páč pak (kvůli nepříjemně členitému tvaru 1.13) bude lepší zatáhnout rozvod z ponad dveří dál do místnosti ..., to ale zase podmiňuji znalostí rozmístění nábytku ...

Kuchyň, vaření?
Lépe rezignovat na energetický přínos, poctivá 700 kubíková digestoř je ale další "lochna" do obálk, její silný venťas vyvolá nutnost vzduch doplnit oknem ...
ale cirkulační digestoř je (na rozdíl od jiných cirkulací) jeden velký průser.
A 30 kubíků? To už raději nic a jen používat ta otvíravá okna.

A těch 100 kubíků?
Jaká je geometrie a vztah k návrhovým průtokům?
Nechápete?
No,
pak možná ani ty rozvody nedělejte; mezery ve znalostech jsou příliš zásadní.

IJK
S ch o l a _ L u d u s _ by _ S F O
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 767
Registrován: 21 čer 2014, 12:52
Kontaktovat uživatele:

Puzzle

Příspěvek od IJK »

alias Puclíci ;)

http://forum.tzb-info.cz/133998-pripomi ... hotechniky

pěvecký sbor středověká duchovní hra

PS?
Pucování a SPIRO dobré TĚSNOSTNÍ kvality
a také bez "DNU-camprlíků"?
Inu, navštivte nejbližší prodejnu LINDAB - vzduchotechnika.
Dvířka, dvojité břitové těsnění, CLICK kleště, elektro nůžky, těsné klapky, serva ...

PPS
Telefonie?
Ne. Neřešte.
Nevěříte?
Pak jen tak MimoCHodem jediná KOntrolní otázka:
A jak máte vyřešeny "podříznuté branky do chlívků"?

PPPS:
Tlumič hluku na výtlaku do interiéru - furt NEVIDÍM.

Jo, a pls DOPLŇTE, jaké plánujete VYÚSTĚNÍ.
To je FAKT DŮLEŽITÉ,
abyste právě v tomto punktu měl jasno.

A také, revidujte NÁVRHOVÉ OBJEMOVÉ PRŮTOKY.
Stále jsou "prapodivně NEREÁLNÉ"!

Přesto Thumbs UP! Učíte se velmi rychle.
A máte kliku, že letošní únor je o jeden den delší :twisted:

IJK
Naposledy upravil(a) IJK dne 16 úno 2016, 21:54, celkem upraveno 1 x.
S ch o l a _ L u d u s _ by _ S F O
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti