Dobrý den,
prosím o posouzení návrhu vzt rozvodu pro pasivní dům. Větrací jednotka bude Nilan 18K WT, k tomu elektrické podlahové topení. Od projektanta jsem dostal zpracovaný projekt návrhu vzt rozvodů. Pár drobností se mi úplně nezdá.
1) Za rekuperační jednotkou na přívodu a odtahu nejsou tlumiče hluku, nakreslené je tam sonoflex. Jako první je odvětráván dětský pokoj a ložnice, bude jednotka slyšet?
2) Nezdá se mi umístění přívodů v pokoji a ložnici nade dveřmi. Projektant říkal, že je to malý pokoj a o provětrání celého pokoje nemusím mít strach. Přívod bych byl schopný dotáhnout naproti dveřím k oknu.
3) Nadměrné používání vzt tvarovek T. Na připomínku jestli nebude lepší použít ,,kalhotové“ tvarovky, jsem dostal zajímavou odpověď. Prý se přínos těchto dílů přeceňuje.
4) Z toho také plyne obyva z přeslechů v místnostech pokoj a ložnice.
5) Jak izolovat dlouhé sací (6m) a výfukové potrubí (4m). Napadlo mne to obalit kaučukovou izolací a potom PIR (PUR) izolací.
Děkuji za věcné odpovědi a budu rád za další připomínky ke zlepšení vzt rozvodu.
VZT rozvod pro PD
-
Jan
VZT rozvod pro PD
- Přílohy
-
- bokorys.pdf
- (108.75 KiB) Staženo 117 x
-
- P2.pdf
- (80.47 KiB) Staženo 143 x
-
- P1.pdf
- (88.48 KiB) Staženo 166 x
Re: VZT rozvod pro PD
1) U každého přívodu a odvodu je Sono hadice, která by měla nahrazovat tlumiče. Takže hluk z jednotky by měl být utlumený. Spíš nevím co bude dělat 50m3/h na 125 TV v ložnici. V noci si myslím že by proudění mohlo jít slyšet.Jan píše:Dobrý den,
prosím o posouzení návrhu vzt rozvodu pro pasivní dům. Větrací jednotka bude Nilan 18K WT, k tomu elektrické podlahové topení. Od projektanta jsem dostal zpracovaný projekt návrhu vzt rozvodů. Pár drobností se mi úplně nezdá.
1) Za rekuperační jednotkou na přívodu a odtahu nejsou tlumiče hluku, nakreslené je tam sonoflex. Jako první je odvětráván dětský pokoj a ložnice, bude jednotka slyšet?
2) Nezdá se mi umístění přívodů v pokoji a ložnici nade dveřmi. Projektant říkal, že je to malý pokoj a o provětrání celého pokoje nemusím mít strach. Přívod bych byl schopný dotáhnout naproti dveřím k oknu.
3) Nadměrné používání vzt tvarovek T. Na připomínku jestli nebude lepší použít ,,kalhotové“ tvarovky, jsem dostal zajímavou odpověď. Prý se přínos těchto dílů přeceňuje.
4) Z toho také plyne obyva z přeslechů v místnostech pokoj a ložnice.
5) Jak izolovat dlouhé sací (6m) a výfukové potrubí (4m). Napadlo mne to obalit kaučukovou izolací a potom PIR (PUR) izolací.
Děkuji za věcné odpovědi a budu rád za další připomínky ke zlepšení vzt rozvodu.
2) Není to proto že se chtěl vyhnout podhledům ? Pokud ho dotáhnete až k oknu tak ho tam klidně umístěte.
3) Nevím jak si pomůžete použitím kalhotového kusu místo Tčka, když potřebujete zatočit o 90° stejně budete muset použít koleno. Takže tlaková ztráta bude +- stejná.
4) Mělo by to utlumit to SONO, ale jestli bude taková i skutečnost to Vám nezaručím.
5) Pro izolaci použijte třeba K Flex izolaci.
Nejsem odborník na páteřové rozvody ze spira v RD, ale myslím si, že PD je zpracovaná dobře. Podle mě do RD patří plastové rozvody, přijdou mi čistější. Na sonu a regulačních klapkách snáz ulpí prach. Nehledě na to že s plastem se pracuje lépe.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 3 hosti
