Teléfón

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
WoDa
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 04 dub 2018, 12:08
Kontaktovat uživatele:

Teléfón

Příspěvek od WoDa »

1.jpg
Zdravím,

pri zhotovení spriro-vzduchovodov som si nedal pozor na telefónny prenos medzi dvoma miestnosťami (kúpeľna-záchod). Náhodou som na to prišiel, až potom som si uvedomil, že je tam priama cesta pre šírenie zvuku. Ešte nemám spravené sádrokartóny, kde bude ešte priestor cca 15cm medzi parozábranou a sádrokartónom. Chcem sa ale opýtať, či existuje telefónny tlmič ktorý sa dá vsunúť do 90° kolena spiro potrubia, alebo poznáte nejaké iné riešenia. Pozn. Potrubie je v izolácii nad parozábranou. Ďakujem za prípadné rady a nápady.
Návštěvník

Re: Teléfón

Příspěvek od Návštěvník »

Nikto nic?
Uživatelský avatar
vztairmax
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 25 črc 2018, 20:36
Kontaktovat uživatele:

Re: Teléfón

Příspěvek od vztairmax »

tlumič hlasu.jpg
tlumič hlasu.jpg (16.91 KiB) Zobrazeno 3377 x
Dodrý den, v tomto případě, lze použít tlumiče hlasu, které se zasouvají přímo do potrubí.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host