Dobry den,
potrebuju v panelaku vytahnout vyvod z digestore na obvodovou stenu. Bohuzel nemuzu na obvodove zdi vyustit potrubi o vetsim prumeru nez 125 mm. Digestor je pochopitelne 150mm, ale i vyrobce dodava redukci na mensi prumer. Na ceste budou ale 3 kolena. Zuzit cely system az na konci mi neprijde uplne vhodne kvuli zajisteni laminarniho proudeni (i vyrobce doporucuje zuzeni hned na digestori. Napadlo me zuzit vyusteni z digestore na 125 mm, aby se omezil prutok vzduchu z digestore, pak ho jeste ve vertikalni casti rozsirit na 150 mm, aby vzduch dobre "prosvistel" vsemi koleny a zase to zuzit na plasti domu. Kdyz je cela cesta z 125mm potrubi, je digestor celkem hlucna. Myslite, ze by to mohlo pomoct, kdyby vzduch koleny pri vetsim prumeru protekal pomaleji? Diky moc.
Rozvod od digestore - zuzeni
-
000
Re: Rozvod od digestore - zuzeni
A jaké množství vzduchu tam máte? Když budu počítat 200m3/h, tak při průměru 125mm bude vlastní hluk potrubí (přímého) cca 24dB, u průměru 150mm je to 17dB. Myslím, že s ohledem na hluk ventilátoru je to jedno.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 2 hosti