je to dostačujúci prívod?

Příspěvek od Wanidan »

Prosím vás, mám projekt vzt, kde je prívod do obývačky s kuchyňou (30m2) nadimenzovaný na 50m3/h. Je to dostačujúce? A ešte jedna vec: v projekte je navrhnuté 3x75mm potrubie, ale kvôli istým technickým veciam rozmýšlam nad použitím 3x63mm. Podľa toho čo uvádza výrobca potrubia by to na tých 50m3 malo stačiť pri rýchlosti prúdenia 2.5m/s.
http://www.uniflexplus.sk/uniflexplus_75.htm
http://www.uniflexplus.sk/uniflexplus_63.htm
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 767
Registrován: 21 čer 2014, 12:52
Kontaktovat uživatele:

Re: je to dostačujúci prívod?

Příspěvek od IJK »

Není,
a nebyl by dostatečný ani při použití SPIRO potrubí o SVĚTLOSTI 125mm :twisted:
(viz. PPPS).

metball

PS?
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f= ... 701#p14701

PPS:
Při "normálním projektování" luftování pastóšek se kuchyně vybavuje
ODTAHOVOU (nikoliv re-cirkulační) digestoří.

PPPS:
A normální pastóšnická digestoř má příkon POCTIVÝCH VENTILÁTORKŮ
alespoň 100W, lépe 200W, ideálně nad 500W.
Při Odtahové 500W digestoři je už PŘÍVOD DO KUVHYNĚ prostřednictvím SPIRO 125 moudrá volba ...

Proč?
No, při celkové účinnosti pod 25% si musíte elektrický příkon vydělit ČÍSLEM 4!!!
A ten aerodynamický výkon musí dát součin OBJEMOVÉHO PRŮTOKU a TLAKOVÉ ZTRÁTY.

Což při současných ZELENÁČSKÝCH ZPŮSOBECH BURANKETINGU ...

A proč by potom stačilo to SPIRO DN125?
No, pořádná digestoř VÝRAZNĚ (tím, že "podcucne" tlak v kuchyni) a POMŮŽE takovéto "poctivé" přívodní větvi.
Třem paralelním "aerochráničkám", byť se zázračným antibaketriálním potahem,
NENÍ POMOCI. Ani náhodou.

Jj, Qv * Δp je ten Houston!!!
Máte to v grafu v mnou výše pointrovaném odkazu ...
Uživatelský avatar
Wanidan
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 8
Registrován: 15 úno 2022, 11:02
Kontaktovat uživatele:

Re: je to dostačujúci prívod?

Příspěvek od Wanidan »

Ďakujem za odpoveď, takže by som použil 75mm na prívod (aj keď nestačí ani to, ale mám to už tak nachystané, nič väčšie tam nedám cez prechodky).

Ešte sa teda ale spýtam, v tej kuchyni chcem dať 3x63mm na odťah (keby moc chcem môžem dať 3x75mm, ale bolo by to komplikované a všade na odťahoch sú veľmi krátke vzdialenosti a pri 75tke sa bojím presluchov) V projekte je písaných z kuchyne - 65 m3/h na tie tri potrubia ....Stačí tých 3x63mm na odťah? Nebude to moc hučať do obývačky? Je to pár metrov od gauča.. (neviem si predstaviť, či hučí rovnako odťah ako prívod?)
Uživatelský avatar
Wanidan
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 8
Registrován: 15 úno 2022, 11:02
Kontaktovat uživatele:

Re: je to dostačujúci prívod?

Příspěvek od Wanidan »

PS: rozvádzače sú tie hviezdicovité
Uživatelský avatar
IJK
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 767
Registrován: 21 čer 2014, 12:52
Kontaktovat uživatele:

Re: je to dostačujúci prívod?

Příspěvek od IJK »

Ave,
z dat, poskytnutých PT Tazatelem:
Prostup je vysoký 125mm, je tak?
Prostup je vysoký 125mm, je tak?
Potom bych protáhl plným profilem třebas atypický obdélník ...

metball aka SFO :twisted:

Douška?
Vidím tam "kastlík" v pokoji, v předsíni je asi snížený celý podhled ...
tam by se obdélník vešel, nebo lépe spiro třebas nejhůř paralelní.