Nastavení intenzity větrání rekuperace s CO2 čidly

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
Uživatelský avatar
Pritchard
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 10
Registrován: 18 zář 2019, 18:34
Kontaktovat uživatele:

Nastavení intenzity větrání rekuperace s CO2 čidly

Příspěvek od Pritchard »

Zdravím, máte prosím někdo doporučení na nastavení rekuperace, aby se zbytečně nepřevětrávalo a v zimě nevysoušel vzduch?
Mám Brink Flair 325 řízenou 3x CO² čidlem (obývák, ložnice, dětský pokoj) ev. boost tlačítkem (koupelna, WC, kuchyň). Větrám bungalov, obytná plocha 115m2. V továrním nastavení je minimální hodnota větrání 50m³/hod, dál pak 100, 150 a 250m³/hod. Rekuperace jede ale minimálně na 100m³ (nevím, kdy se používá hodnota 50m³) a při zvýšení hodnoty CO² dle nastavených parametrů min a max se zapíná na vyšší výkon. Továrně je tam na čidle CO² min. 400 a max 1200PPM.
U hodnoty větrání 150m³ a vyšší už je slyšet proudění vzduchu, tak jsem zvýšil hodnotu min. CO² na 700 PPM a max na 1300 PPM, takže rekuperace jede většinou na 100m3 a při zvýšení CO² větším počtem osob v místnosti na 100-200m³. 250m³ mi to ještě nikdy samo nesepnulo. Jen boost tlačítkem.
Dík.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů