Dobry den,
mam realizovane vzd. rozvody zo spira systemom stromoveho vetvenia.
Tzn. hlavne vetvy 160 a z nich odbocky do miestnosti 125.
Vacsina rekuper. jednotiek ma vystupy priemeru 160 avsak jednotka ktora sa mi pozdava pomerom cena/vlastnosti ma vystupy priemeru 125.
Zdegradujem si tym vyhodu hlavnych rozvodov 160 alebo na tom nezalezi?
Mal by som sa pri vybere orientovat na jednotky ktore maju vystupy 160 alebo je to jedno?
Dakujem za rady.
Rozvody 160 vs. jednotka 125
-
Martin Šperl
Re: Rozvody 160 vs. jednotka 125
Vůbec nic nezdegradujete, jedná se o tlakovou ztrátu vedení. Ta bude nižší, budou i nižší rychlosti proudění= menší hlučnost. Vedení z tohoto hlediska nemá s hrdlem na jednotce nic společného. Menší hrdlo se vztahuje k vlastnostem jednotky, ta může mít ovlivněné některé své parametry. Já bych se toho nebál, neboť solidní výrobce musí vše testovat a projít certifikací. Pro větrání běžného domu je i 125mm bohatě dostačující průměr.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
