Jaký výkon by měla mít větrací jednotka?

Výběr rekuperační jednotky - Hodnocení - Provozní náklady - Marketing
Uživatelský avatar
DINAP
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 9
Registrován: 27 kvě 2011, 12:23
Kontaktovat uživatele:

Jaký výkon by měla mít větrací jednotka?

Příspěvek od DINAP »

Jaký výkon by měla mít větrací jednotka? Kolik by měla dávat Pa a jaký je vztah mezi m3/h a Pa?
Racochejl

Re: Jaký výkon by měla mít větrací jednotka?

Příspěvek od Racochejl »

DINAP píše:Jaký výkon by měla mít větrací jednotka? Kolik by měla dávat Pa a jaký je vztah mezi m3/h a Pa?
Orientačně by měla mít výkon rovný polovině objemu domu = m3/h a dostatečný tlak daný objem vzduchu protlačit potrubním systémem = Pa. Jednotku mírně naddimenzujte, je to jako s autem. Chtete je trvale 150km/h, auto s obsahem 1000cm3, 20kW výkonem možná díky zuřivě roztočenému motoru 150km/h dosáhne, ale moc dlouho nevydrží. Silnější 3000cm3 a 200kW si bude při 150km/h sotva pohodově brumlat.
MIRAS

Re: Jaký výkon by měla mít větrací jednotka?

Příspěvek od MIRAS »

Doporučuju sledovat spolu s výkonem sledovat spotřebu a hluk. Když jednotku budete šťavit na max. bude dost brát elektřiny a hvízdat.
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Jaký výkon by měla mít větrací jednotka?

Příspěvek od metball »

DINAP píše:... jaký je vztah mezi m3/h a Pa?
Ave,
1) převeďte objemový průtok na m^3 s^-1 (tzn. dělit 3 600),
2) vynásobte jej dispozičním přetlakem na ventilátoru/ech,
3) vydělte číslem 0.3 až 0.55

a vyjde Vám elektrický příkon ventilátoru/ů.

Pokud to nesedí se štítkem na strojku, je někde chybka :twisted: .

iGoNY

P.S.:
Brutus orientační hodnoty co si z dispozičního tlaku vezme která část řetězce umístím
(až bude čas, ne až bude všechna práce hotova!)
do vlákna
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=828
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 1 host