Stránka 1 z 1
Jaký výkon by měla mít větrací jednotka?
Napsal: 21 čer 2011, 08:42
od DINAP
Jaký výkon by měla mít větrací jednotka? Kolik by měla dávat Pa a jaký je vztah mezi m3/h a Pa?
Re: Jaký výkon by měla mít větrací jednotka?
Napsal: 21 čer 2011, 13:09
od Racochejl
DINAP píše:Jaký výkon by měla mít větrací jednotka? Kolik by měla dávat Pa a jaký je vztah mezi m3/h a Pa?
Orientačně by měla mít výkon rovný polovině objemu domu = m3/h a dostatečný tlak daný objem vzduchu protlačit potrubním systémem = Pa. Jednotku mírně naddimenzujte, je to jako s autem. Chtete je trvale 150km/h, auto s obsahem 1000cm3, 20kW výkonem možná díky zuřivě roztočenému motoru 150km/h dosáhne, ale moc dlouho nevydrží. Silnější 3000cm3 a 200kW si bude při 150km/h sotva pohodově brumlat.
Re: Jaký výkon by měla mít větrací jednotka?
Napsal: 22 čer 2011, 12:57
od MIRAS
Doporučuju sledovat spolu s výkonem sledovat spotřebu a hluk. Když jednotku budete šťavit na max. bude dost brát elektřiny a hvízdat.
Re: Jaký výkon by měla mít větrací jednotka?
Napsal: 23 čer 2011, 16:50
od metball
DINAP píše:... jaký je vztah mezi m3/h a Pa?
Ave,
1) převeďte objemový průtok na m^3 s^-1 (tzn. dělit 3 600),
2) vynásobte jej dispozičním přetlakem na ventilátoru/ech,
3) vydělte číslem 0.3 až 0.55
a vyjde Vám elektrický příkon ventilátoru/ů.
Pokud to nesedí se štítkem na strojku, je někde chybka

.
iGoNY
P.S.:
Brutus orientační hodnoty co si z dispozičního tlaku vezme která část řetězce umístím
(až bude čas, ne až bude všechna práce hotova!)
do vlákna
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=828