Rozvody rekonstruktéra

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
rekonstrukter
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 1
Registrován: 13 dub 2016, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Rozvody rekonstruktéra

Příspěvek od rekonstrukter »

Chtěl bych se zeptat.

Projektant mi poslal základní návrh tras.
Chtěl bych se zeptat na toto:

1) Na odtahu Téčko. Vadí? Jinak tam není vůbec problém místo Téčka odbočka.

2) Dům je patrový. Dole je vchod a technické zázemí. Odtah je jen z WC a prádelny. Nechtělo by to odtah i v zádveří, aby se nevůně z bot netáhla dovnitř do domu?

3) Větvení před stejně velkými pokoji je řešeno odbočkou. Je nějaký zásadnější rozdíl mezi odbočkou a kalhotovým kusem? U těch kalhot mi přijde teoretické dělení vzduchu takové rovnoměrnější. Nebo je to jedno?

Předem dík za reakce.
anonym

Re: Rozvody rekonstruktéra

Příspěvek od anonym »

ad1) Nevadí, neděláte pneudopravu.
ad2) Vůně bot se potáhne tam, kde je nižší tlak, tedy do WC a prádelny a dále ven.
ad3) Je to jedno, jde o tlakové ztráty celých větví, nikoliv jen tvarovek.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů