Chtěl bych se zeptat.
Projektant mi poslal základní návrh tras.
Chtěl bych se zeptat na toto:
1) Na odtahu Téčko. Vadí? Jinak tam není vůbec problém místo Téčka odbočka.
2) Dům je patrový. Dole je vchod a technické zázemí. Odtah je jen z WC a prádelny. Nechtělo by to odtah i v zádveří, aby se nevůně z bot netáhla dovnitř do domu?
3) Větvení před stejně velkými pokoji je řešeno odbočkou. Je nějaký zásadnější rozdíl mezi odbočkou a kalhotovým kusem? U těch kalhot mi přijde teoretické dělení vzduchu takové rovnoměrnější. Nebo je to jedno?
Předem dík za reakce.
Rozvody rekonstruktéra
- rekonstrukter
- registrovaný

- Příspěvky: 1
- Registrován: 13 dub 2016, 20:29
- Kontaktovat uživatele:
-
anonym
Re: Rozvody rekonstruktéra
ad1) Nevadí, neděláte pneudopravu.
ad2) Vůně bot se potáhne tam, kde je nižší tlak, tedy do WC a prádelny a dále ven.
ad3) Je to jedno, jde o tlakové ztráty celých větví, nikoliv jen tvarovek.
ad2) Vůně bot se potáhne tam, kde je nižší tlak, tedy do WC a prádelny a dále ven.
ad3) Je to jedno, jde o tlakové ztráty celých větví, nikoliv jen tvarovek.