Mám dělat zemní registr?
-
lexin
Mám dělat zemní registr?
Ahojte. Jsem před zalitím základový desky. Na upozornění jsem udělal přívodní trubku se vzduchem ke krbu. Mám dělat i nějaký prostup pro zemní registr? Většinou na to slyším jen negativa a rozmýšlím. Napadlo mě udělat šachtu, kam by se mi stahoval kondenz. Můžeu to vyšalovat. Jsou lepší dvě nebo tři menší trubky nebo jedna velká? Má to celý smysl? Díkec.
-
Martin Šperl
Re: Mám dělat zemní registr?
Budete-li pořizovat jednotku s pasivní rekuperací - ANO. Uvažujete-li o jednotce s aktivní rekuperací - NE, je to zbytečné.
..
Nezapomeňte k ceně jednotky s pasivní rekuperací připočítat cenu ZR a porovnejte s cenou aktivní rekuperace.
..
Nezapomeňte k ceně jednotky s pasivní rekuperací připočítat cenu ZR a porovnejte s cenou aktivní rekuperace.
Re: Mám dělat zemní registr?
Lexine pokud to budeš dělat svépomocí tak bych zemní registr udělal-nepřijde to tak draho. Osobně mám šachtu uprostřed (trubka DIN 400 kam z obou stran ústí trubky registru DIN 200) a s kondenzátem nemám sebemenší problém.
-
Leon
Re: Mám dělat zemní registr?
Honzo jak do tý šachty vlezeš?Jak máš dlouhý trubky a jaký průřezy? Už jsi to někdy čistil? Kolik se dělá kondenzátu a jak ho odčerpáváš? Má šachta dno? Z čeho jsi dělal registr? Čím jsi zasypal trubky? Jak reguluješ přepínání sání přímo a přes zemní registr? Jak máš udělaný venkovní sání (hlavně to zakončení), máš tam filtry? Kolik tě to celý stálo (trubky, zemní práce, hlavice,..)?Honza_JR píše:Lexine pokud to budeš dělat svépomocí tak bych zemní registr udělal-nepřijde to tak draho. Osobně mám šachtu uprostřed (trubka DIN 400 kam z obou stran ústí trubky registru DIN 200) a s kondenzátem nemám sebemenší problém.
Re: Mám dělat zemní registr?
Zemny register je teoreticky zaujimavy napad. Ale v praxi to prinasa problemy v podobe bakterii, pre ktore je zemny register ako stvoreny. Filtre nie su 100percentne a za vlhka su ako lepidlo na bakterie. Radsej by som volil aktivnu rekuperaciu s piamym nasavanim cistejsieho vzduchu a vyhol sa tym astme.
Re: Mám dělat zemní registr?
Leone do šachty nelezu-měla sloužit hlavně pro to odčerpání kondenzátu. Jak jsem psal potrubí je DIN 200, z jedné strany cca 15 m, z druhé cca 12. Do domu z šachty vedou ty potrubí dvě, v době kdy jsem to budoval tak Atrea začínala z tzv. cirkulačním ZR ale ještě neměla výsledky měření takže jsem se připravil hned na obě varianty a nakonec to nechal jen jako klasiku.
Skutečné čištění jsem prováděl zatím jen jednou cca po roce provozu a to tak, že v rourách mám předem natažené motouzy a na ně jsem přivázal kus molitanu namočeného v Savu a pár krát protáhl-molitan byl téměř čistý. Proto si z čištěním moc hlavu nelámu a sem tam provádím pouze" záplavové čistění" - do potrubí zasunuji hadici s vodou pod tlakem a jak cáká na stěny tak je opláchne a pak to šachtou odčerpám malým ponorným čerpadlem. Zakončení ZR je zatím jen trubka bez nějakého filtru a pod, přijde tam vyrobit nějaká hlavice ale zatím jsou jiné priority. Občas tam nějaký prach napadá a tak to z této strany proplachuji častěji (při zalévání zahrady tam pustím trochu vody kterou z šachty ani neodčerpávám).
Šachta uprostřed je z kanalizační trubky DIN 400, na dně je přinýtovaná nějaká záslepka která však nemá zcela shodný rozměr a není to tedy úplně těsné-případný kondenzát se tedy vsákně do země a není třeba čerpat vůbec.
Regulaci a přepínání řeší T kus s klapkou a servem, jednotka to umí sama ovládat na základě režimu a venkovních teplot.
Cena ZR - trubky cca 10-15 tisíc - bral jsem to přez stavební firmu které mají na tyto typy materiálů (které se platí hlavně z veřejných rozpočtů a soukromník to většinou nekupuje) běžně slevy i více jak 50%. Zemní práce - výkop, uložení ZR a jeho zásyp byl prováděn zároveň s prováděním zásypu základových pasů, kdy by jinak při hutnění při postupném zásypu po vrstvách bagr zbytečně stál a měl mnou placené prostoje, takže dá se řící že vlastně nic
Skutečné čištění jsem prováděl zatím jen jednou cca po roce provozu a to tak, že v rourách mám předem natažené motouzy a na ně jsem přivázal kus molitanu namočeného v Savu a pár krát protáhl-molitan byl téměř čistý. Proto si z čištěním moc hlavu nelámu a sem tam provádím pouze" záplavové čistění" - do potrubí zasunuji hadici s vodou pod tlakem a jak cáká na stěny tak je opláchne a pak to šachtou odčerpám malým ponorným čerpadlem. Zakončení ZR je zatím jen trubka bez nějakého filtru a pod, přijde tam vyrobit nějaká hlavice ale zatím jsou jiné priority. Občas tam nějaký prach napadá a tak to z této strany proplachuji častěji (při zalévání zahrady tam pustím trochu vody kterou z šachty ani neodčerpávám).
Šachta uprostřed je z kanalizační trubky DIN 400, na dně je přinýtovaná nějaká záslepka která však nemá zcela shodný rozměr a není to tedy úplně těsné-případný kondenzát se tedy vsákně do země a není třeba čerpat vůbec.
Regulaci a přepínání řeší T kus s klapkou a servem, jednotka to umí sama ovládat na základě režimu a venkovních teplot.
Cena ZR - trubky cca 10-15 tisíc - bral jsem to přez stavební firmu které mají na tyto typy materiálů (které se platí hlavně z veřejných rozpočtů a soukromník to většinou nekupuje) běžně slevy i více jak 50%. Zemní práce - výkop, uložení ZR a jeho zásyp byl prováděn zároveň s prováděním zásypu základových pasů, kdy by jinak při hutnění při postupném zásypu po vrstvách bagr zbytečně stál a měl mnou placené prostoje, takže dá se řící že vlastně nic
-
Pavel Šulc
Re: Mám dělat zemní registr?
Rád bych se zeptal, zda nemáte nějakou obavu z pronikání radonu, když šachta není vzduchotěsná.Honza_JR píše:Šachta uprostřed je z kanalizační trubky DIN 400, na dně je přinýtovaná nějaká záslepka která však nemá zcela shodný rozměr a není to tedy úplně těsné-případný kondenzát se tedy vsákně do země a není třeba čerpat vůbec.
Pamatujete si, kolik stála taková klapka se servem a její typ? Děkuji.Honza_JR píše:Regulaci a přepínání řeší T kus s klapkou a servem
Re: Mám dělat zemní registr?
Radonu jsem se malinko obával a tak jsem dělal různé "experimenty" během měření radonu pro kolaudaci. Naměřené hodnoty byly hluboko i po těchto experimentech a to obavy zahnalo. Přesto jako jeden z úkolů nekonečného dokončování stavby (avšak nejnižší priority) je spáry zalít nějakým gumoasfaltem.
Klapku si už nepamatuji. ale je od firmy Atrea a ta ji má v ceníku
Klapku si už nepamatuji. ale je od firmy Atrea a ta ji má v ceníku
-
Martin Šperl
Re: Mám dělat zemní registr?
Přidávám odkaz na jednu z nejobsáhlejší studii ohledně zemních registrů z hlediska jejich hygieny, výskytu plísní a sanitace http://www.passiefhuis.info/pdf/Erdregister-Bericht.pdf.
..
Další dokument se týká návrhu a dimenzování zemních registrů. Optimální tvar, výkony atd.
http://kopeckyp.wz.cz/files/pdf/PK_VVI08.pdf
..
Výpočtový program. Doporučuji přečíst vše ohledně provozu.
http://www.qpro.cz/?id=Zemni-vymnenik-kolektor
..
Jestli se to "vyplatí" a jaký je to energetický přínos doporučuji přečíst závěr tohoto dokumentu. http://kopeckyp.wz.cz/files/pdf/PK-PD06.pdf
..
Další dokument se týká návrhu a dimenzování zemních registrů. Optimální tvar, výkony atd.
http://kopeckyp.wz.cz/files/pdf/PK_VVI08.pdf
..
Výpočtový program. Doporučuji přečíst vše ohledně provozu.
http://www.qpro.cz/?id=Zemni-vymnenik-kolektor
..
Jestli se to "vyplatí" a jaký je to energetický přínos doporučuji přečíst závěr tohoto dokumentu. http://kopeckyp.wz.cz/files/pdf/PK-PD06.pdf
-
Tomas Voska
Re: Mám dělat zemní registr?
Super odkazy a aj diskusia, ktora sa mi pomohla rozhodnut, ze zemny register nie.
Kamarat mi odporuca tu zem nezavrhovat, ale miesto ohrievania vzduchu v zemi, zakopat vodovodne potrubie na zahrade a cirkulovat tam nejaku nemrznucu kvapalinu a dat to do predohrevu: http://www.multivac.cz/produkty/vok
Odpada mi radon, kondenzat v registri, cistenie, bakterie. cena bude asi rovnaka.
Kamarat mi odporuca tu zem nezavrhovat, ale miesto ohrievania vzduchu v zemi, zakopat vodovodne potrubie na zahrade a cirkulovat tam nejaku nemrznucu kvapalinu a dat to do predohrevu: http://www.multivac.cz/produkty/vok
Odpada mi radon, kondenzat v registri, cistenie, bakterie. cena bude asi rovnaka.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti

